| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему осадка грунта считается при естественной влажности

Почему осадка грунта считается при естественной влажности

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.11.2012, 13:41 #1
Почему осадка грунта считается при естественной влажности
Forum4anin
 
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82

Почему осадка грунта считается при естественной влажности?
Читаю учебник http://dwg.ru/dnl/zip/dnl6148_Uhov_M...undamenty_.rar
Страница 407
Цитата:
Полная деформация просадочного основания равна сумме осадки s при естественной влажности грунта и просадки ssl при его замачивании
.
В проектировании фундаментов слабоват. Поэтому и возникает вопрос - а почему так?
Вот у меня в геологии грунт основания при полном водонасыщении имеет модуль деформации в 10!!! раз меньше, чем в естественном. И если считать как в учебнике, то получается одно, а если взять по самому худщему варианту - то другое.

Последний раз редактировалось Forum4anin, 28.11.2012 в 14:39.
Просмотров: 7542
 
Непрочитано 28.11.2012, 14:51
#2
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


сначала происходит осадка при ест вл.
при увеличении влажности (более начальной просадочной) происходит просадка
efwl вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 15:16
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Forum4anin Посмотреть сообщение
при полном водонасыщении ...
Цитата:
и просадки ssl при его замачивании
Задача - найти 10 смысловых отличий.

Ну, или сколько сможете. Хотя бы одно
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 15:33
#4
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Если Вам нужен совет конкретно по Вашему проекту- проект в студию.

Если в общем - влажность грунта выбирается такая, при которой он и будет работать в реальности. Водонасыщенное состояние - это уже при аварийных ситуациях (если это конечно не естественное состояние грунта, т.е. болото ), например наводнение.
Смутно представляется, что вы будете делать расчет фундаментов с учетом наводнений
nikx вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 15:39
#5
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Водонасыщенное состояние - это уже при аварийных ситуациях (если это конечно не естественное состояние грунта, т.е. болото ), например наводнение.
Достаточно одной таблэтки... (с) маленькой дырочки в водопроводной трубе.
 
 
Непрочитано 28.11.2012, 15:50
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


и это будет замачиванием грунта, влекущее за собой его просадки. Которые суммируются с осадками при естественной влажности.

А если болото (без осушения, дренажа и т.д.) - то естественная влажность и будет "водонасыщенным состоянием".
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 16:09
#7
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


По 384-фз аварийное состояние не учитывается для зданий нормального уровня отвественности.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 16:31
#8
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
По 384-фз аварийное состояние не учитывается для зданий нормального уровня отвественности.
а при чем тут просадочный грунт, там возможность замачивания, или невозможность
efwl вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 11:26
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Forum4anin Посмотреть сообщение
Поэтому и возникает вопрос - а почему так?
Инженерный прием, обоснованный.
Ищется конечная осадка.
Или вы желаете в определенный момент времени? Трудноватенько будет.
Вложения
Тип файла: rar 14.rar (2.93 Мб, 142 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 22:51
#10
CAE-engineer

Stress analysis
 
Регистрация: 24.11.2012
Moscow
Сообщений: 24
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE-engineer с помощью Skype™


можно решать задачи геомеханики, с учетом фильтрации - как статические , так и "динамические"
там же можно учитывать либо ползучесть, либо теплоперенос капилярной жидкостью
Использоваться может закон Дарси или любой иной - но тогда надо самому писать пользовательскую подпрограмму
*** на самом деле - вполне хватает закона Дарси
CAE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 23:56
#11
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 424
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forum4anin Посмотреть сообщение
Почему осадка грунта считается при естественной влажности?
Стоит заметить, что в новом актуализированном СП по основаниям (а может быть и в старых СНиПах) осадка в таких случаях считается при "установившейся" влажности. Если влажность на границе раскатывания выше естественной, то считается при влажности на границе раскатывания.
P.S. У нас на работе (есть подозрение, что еще много где) просадку всеми способами пытаются не допустить, как правило, добиваясь недопущения начального просадочного давления под подошвой или закатывая всё в асфальт.
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-)
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 05:47
#12
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 705


Цитата:
Достаточно одной таблэтки... (с) маленькой дырочки в водопроводной трубе.
Поэтому все вводы в здание делают либо в обойме либо в лотке.
И считается что коммуникации поддерживаются в нормальном состоянии, а не в дырявом
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме  
 
Непрочитано 30.11.2012, 07:21
#13
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Поэтому все вводы в здание делают либо в обойме либо в лотке.
и на это есть указания в СНиПе?
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 07:48
#14
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 705


ага
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 07:51
#15
Forum4anin


 
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82


Допустим такая ситуация. Происходит замачивание грунта от утечек. Влажность грунта увеличивается постепенно. Соответственно и модуль деформации падает постепенно. Осадки начинают увеличиваться, но просадки еще нет. Я так понимаю, что осадка грунта при постепенном увеличении влажности будет просиходить до тех пор, пока грунт не достигнет начальной просадочной влажности? Тогда для правильного решения задачи мне нужно знать значение модуля деформации грунта при начальной просадочной влажности. Допустим в моем случае он будет в 5 раз меньшей, чем при естесственной, следовательно осадка будет в 5 раз больше, чем по расчету.

Последний раз редактировалось Forum4anin, 30.11.2012 в 07:57.
Forum4anin вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 07:57
#16
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 705


тогда уж ставь здание на понтоны. даже если вдруг вселенский потоп - просто будет еще один ковчег. только устойчивость понтонов посчитай.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 08:59
#17
Forum4anin


 
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82


Цитата:
тогда уж ставь здание на понтоны. даже если вдруг вселенский потоп - просто будет еще один ковчег. только устойчивость понтонов посчитай.
Умное что-то сказал?
Forum4anin вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 11:28
#18
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Поэтому все вводы в здание делают либо в обойме либо в лотке.
И считается что коммуникации поддерживаются в нормальном состоянии, а не в дырявом
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=765560#post765560

Цитата:
Сообщение от Forum4anin Посмотреть сообщение
Допустим такая ситуация. Происходит замачивание грунта от утечек. Влажность грунта увеличивается постепенно. Соответственно и модуль деформации падает постепенно. Осадки начинают увеличиваться, но просадки еще нет.
Осадка + просадка = максимально возможные деформации основания. Поэтому, если рассчитывать основание, исходя из этих данных, Вы учтете все возможные негативные явления на площадке.
 
 
Непрочитано 30.11.2012, 11:55
#19
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Forum4anin Посмотреть сообщение
Вот у меня в геологии грунт основания при полном водонасыщении имеет модуль деформации в 10!!! раз меньше, чем в естественном.
Цитата:
Сообщение от Forum4anin Посмотреть сообщение
Допустим в моем случае он будет в 5 раз меньшей, чем при естесственной,
так в 5 или в 10?
efwl вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 13:55
#20
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Характер протекания просадки грунта от нагрузки фундаментов во времени аналогичен характеру уплотнения водонасыщенных глинистых грунтов с большим коэффициентом фильтрации при быстром приложении нагрузки. В первый период замачивания, когда коэффициент фильтрации грунта сравнительно высокий, просадка протекает быстро. Затем, по мере уплотнения и уменьшения коэффициента фильтрации при сохранении размеров увлажненной зоны скорость просадки затухает и наступает ее стабилизация. При повторном замачивании, т. е. увеличении размеров увлажненной зоны, просадка вновь возрастает до тех пор, пока не будет замочена вся деформируемая зона и не наступит полная стабилизация просадки. Дальнейшее замачивание, как правило, не приводит к дополнительным просадкам, если, конечно, просадка от собственного веса отсутствует и не происходит выщелачивания растворимых солей.
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему осадка грунта считается при естественной влажности

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Почему не считается плоская схема в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 1 24.09.2012 14:04
Почему по степени влажности Sr ГОСТ 25100-95 классифицирует только крупнообломочные и песчаные грунты? Алекс80 Основания и фундаменты 1 04.03.2012 15:01
Уплотнение земляной насыпи под благоустройство, из какого грунта и как. (технология)? б@кены4 Прочее. Отраслевые разделы 14 03.06.2011 13:59
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16