Запуск пожарных насосов внутреннего пожаротушения производственного здания
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 34967
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Не вижу никаких сложностей, берем и рисуем принципиальную схему питания и управления насосом
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 10
|
А схему как образец не приложите?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Как я понимаю мы ставим электрозадвижку на трубопроводе пожаротушения в ЦТФ. Подключаем ее через ШУ электрозадвижкой, возле ПК ставим кнопочные посты. В случае пожара нажимаем кнопку ПК, тем самым подаем сигнал на ШУ. ШУ запускает электрозадвижку на трубопроводе. Электрозадвижка меняет свое положение, из-за чего меняется давление в трубопроводе. В существующей насосной станции, откуда мы подаем воду на пожаротушение ЦТФ, стоят датчики давления. Как только срабатывают датчики, сразу же запускаются насосы. И система работает. Я правильно понимаю? |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Не вижу никаких сложностей взять и нарисовать принципиальную схему питания и управления насосом.
" ... ставим электрозадвижку на трубопроводе пожаротушения в ЦТФ. Подключаем ее через ШУ электрозадвижкой, возле ПК ставим кнопочные посты. В случае пожара нажимаем кнопку ПК, тем самым подаем сигнал на ШУ. ШУ запускает электрозадвижку на трубопроводе. Электрозадвижка меняет свое положение, из-за чего меняется давление в трубопроводе. В существующей насосной станции, откуда мы подаем воду на пожаротушение ЦТФ, стоят датчики давления. Как только срабатывают датчики, сразу же запускаются насосы. И система работает. Я правильно понимаю" - примерно так, да, только насосы (или насос) запускаются по сигналу открытия задвижки.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Обращу Ваше внимание, что с 01.01.2013 года СНиП 2.04.01-85* заменен на Свод правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий". Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011*г. N*626)
Кроме этого учитывайте требования ФЗ-123 от 22.07.2008 г., требования свода правил СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009*г. N*180) И про Свод правил СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N*635/14) не забудьте. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832
|
Возле каждого? Шутить изволите?
Цитата:
Во-вторых, прочитал и не нашел обязательности. Только в перечисленных случаях. ----- добавлено через 21 сек. ----- И да, так и не понял, зачем там задвижка? |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Pavel_V, задвижка часто появляется при объединенном пожарном и производственном водопроводе, если основной счётчик воды не пропускает расход на пожаротушение, стоит она на обводной линии счетчика.
Открываться она должна как по сигналу "пожар", так и по нажатию кнопки у пожарного крана. Сначала открываем задвижку, затем запускаем насос.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 10
|
Опечатка! Возле каждого пожарного крана ставятся КНОПКИ!!!
СП10.13130.2009: "4.2.7 Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц- залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, - с ручным, автоматическим и дистанционным управлением. П р и м е ч а н и я : 1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата. 2. Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос. 3. Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов или открытием клапана пожарного крана должен поступать сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода. 4.2.8 При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанавливать в пожарных шкафах или рядом с ними. При автоматическом пуске пожарных насосов ВПВ установка пусковых кнопок в шкафах у ПК не требуется. При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала." |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Почему ИЛИ, разве ручное управление не может быть дистанционным? Если мы кнопочные посты поставим у пожарных шкафов, то это будет ручное дистанционное управление.
Не обязательно. Проектировал управление пожаротушением 4-х этажного сооружения, дак при возникновении пожара на первом или втором этажах включения насоса не требовалось, только открытие задвижки, давления было достаточно. При возникновении пожара на третьем и четвертом этажах необходимо было включать насос для повышения давления в системе пожаротушения.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Вообще Вы немного не сюда попали, но наверное т.к. на этом форуме нет отдельной ветки по слаботочке (надеюсь пока). Я думаю речь идёт о кнопках которые относятся к системе ПС (хотя это зависит от системы ПТ, спринклерное или дренчерное), а вам надо только разобраться с датчиками давления, автоматики включения резервного насоса, берите сигналы с задвижек и т.д. К вашим шкафам отдельно продаются те же датчики давления. Возьмите схему подключения этого шкафа и инструкцию почитайте к нему если ещё этого не делали. Вон и на шкаф ваш сигналы приходят по сухим контактам, и коммутационная способность есть.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 15.10.2015 в 23:36. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832
|
Поставить датчик давления обычно выходит гораздо дешевле, чем все здание опутывать кабелем.
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ну как же не всё, посмотрите, я выложил выдержку из паспорта в PDF, вам что там не понятно? Или может Вы не знаете что такое сухой контакт? Это я только несколько страниц выложил, сам паспорт довольно-таки приличный по описанию, там много всего есть, нашёл его за 5 минут гуглом, а уж у ребят которые ставят этот щит он по-любому должен быть, возможно ещё и с приложениями (знаю о чём говорю, сам писал паспорта на щиты автоматики на одной из работ, при этом ещё и сам разбирался с другими паспортами на ту же пожарку, а затем ещё и запускал и отлаживал её). А по поводу
Цитата:
Последний раз редактировалось Jоhnny, 19.10.2015 в 20:18. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Необходимость внутреннего пожаротушения. | Route | Инженерные сети | 11 | 20.07.2011 15:26 |