| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определения по армированию нагрузки.

Определения по армированию нагрузки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.02.2006, 22:50 #1
Определения по армированию нагрузки.
favorite
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 05.12.2005
Сообщений: 425

Поставили мне тут задачу определить по заданному армированию
Максимальную Нагрузку на плиту . Проблема заключается в том что надо это определить достаточно точно.

Можно это реализовать в Лире с помощью физ нелинейности?

Я пробовал методом подбора определить , но это очень трудоемко.
Просмотров: 3315
 
Непрочитано 22.02.2006, 09:22
#2
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Про лиру лучше к maestro, а вот про в СКАДе есть "экспертиза плиты"... там задаешь армирование и характеристики!Правда без учета физнелинейности...
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2006, 13:57 Re: Определения по армированию нагрузки.
#3
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от favorite
Поставили мне тут задачу определить по заданному армированию
Максимальную Нагрузку на плиту . Проблема заключается в том что надо это определить достаточно точно.
1.определяете схему нагружения плиты, прикладываете еденичное нагружение-> находите усиия в сечениях от еденичной нагрузки.
2.расчитываете по СНиП сечения. -> получаете несущие способности сечений.
3.самое сложное - осредняете
если плита расчитана без перераспределения усилий то максимальная нагрузка соответствующая вашей схеме нагружения равна увеличенной в (несущая способность сечения по снип)/(усилие от еденичной нагрузки), в самом невыгодном сечении.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2006, 14:16 Re: Определения по армированию нагрузки.
#4
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от favorite
Можно это реализовать в Лире с помощью физ нелинейности?
или в лире.
задаете плиту, материалы, создаете единичное нагружение, соответствующее вашему типу распределения нагрузки, и создаете нелинейное нагружение раз в 10 его больше, назначаете мелкий шаг, и наслаждаетесь процессом, - лира сама скажет когда рухнет (коэффициент от полной), и когда нечнет появлятся пластичность тоже скажет и где.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2006, 19:31 Re: Определения по армированию нагрузки.
#5
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от p_sh
Цитата:
Сообщение от favorite
Можно это реализовать в Лире с помощью физ нелинейности?
или в лире.
задаете плиту, материалы, создаете единичное нагружение, соответствующее вашему типу распределения нагрузки, и создаете нелинейное нагружение раз в 10 его больше, назначаете мелкий шаг, и наслаждаетесь процессом, - лира сама скажет когда рухнет (коэффициент от полной), и когда нечнет появлятся пластичность тоже скажет и где.
Вопрос, физ не линейность я проверочный расчет делал как вы говорите, только вот не знаю как там определить какое раскрытие трещин при этом?
И что такое в документе 13
241 | В К-Э ОБРАЗОВАЛСЯ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР
M_(ПРЕДЕЛ)=-4.67 ?
ALFA=0.0 ?
'X' -4876.4T/M*M -это напряжение в арматуре
Fx=5.600 ? и в каких единицах изм
favorite вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2006, 09:31
#6
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Что никто не знает что это такое?
favorite вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2006, 10:24 Re: Определения по армированию нагрузки.
#7
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от favorite
И что такое в документе 13
241 | В К-Э ОБРАЗОВАЛСЯ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР
M_(ПРЕДЕЛ)=-4.67 ?
ALFA=0.0 ?
'X' -4876.4T/M*M -это напряжение в арматуре
Fx=5.600 ? и в каких единицах изм
посмотрите исходные данные по материалам, это должно навести вас на ответ...
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2006, 00:06
#8
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Могу предложить небольшую программку (кустарного производства, естественно не сертифицированную), в которой реализован алгоритм определения изгибающего момента в заданном сечении в зависимости от кривизны нейтральной оси с учетом нелинейных свойств бетона. Алгоритм реализован по Дыховичному с доработкой кривой аппроксимирующей диаграмму деформирования бетона.
Изменяя кривизну нейтральной оси сечения с определенным приращением можно построить график р-М, на котором можно найти пиковый изгибающий момент, момент трещинообразования, момент при котором происходит разрушение бетона сжатой зоны или разрыв какого нибудь ряда арматуры и т.д.
Попутно для сверки там реализован и СНиПовский расчет, но за его точность в некоторых случаях не ручаюсь.

Программка разрабатывалась для личного применения, но может кому еще понадобится .
Для работы программки нужны библиотеки VB6.
[ATTACH]1140728809.zip[/ATTACH]
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2006, 13:15
#9
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 223


YVV

Ну если для личного, то зачем DEMO? В DesCon для фундаментов и Help и рабочая она полностью.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2006, 17:07
#10
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Цитата:
Сообщение от Sinuss
YVV

Ну если для личного, то зачем DEMO? В DesCon для фундаментов и Help и рабочая она полностью.
Демо потому, что в перспективе думал сделать широкого пользования , но активная стадия программирования (когда помогал товарищу писать дисер) прошла и времени избавиться от некоторых глюков не хватает. А они есть, и в первую очередь это касается сниповского расчета (для сечений с сжатой полкой и несколькими рядами растянутой арматуры), который я лично всегда проверяю при помощи вкладки "1/р-->М".
Для желающих могу выложить версию, в которой сниповское значение предельного момента отображается, но сразу предупреждаю – не всегда ему можно верить.
В связи с имеющимися недоработками прога пригодна в основном для личного использования, но если общественное мнение сочтет прогу более менее целесообразной и найдутся желающие ее потестировать, постараюсь изыскать время на доработку .
Если у кого-то возникнут вопросы по использованию програмки готов ответить. Замечания и пожелания тоже приму с благодарностью
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2006, 18:09
#11
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 223


YVV

DESCON является условно бесплатной программой. Вы можете пользоваться этой программой в течение испытательного периода, который зависит от частоты ее использования. Если Вы захотите пользоваться этой программой и после испытательного периода, то Вам необходимо зарегистрировать свою копию программы.

Там стоит ограничение на кол-во расчётов или нет?
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2006, 12:59
#12
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


2 Sinuss

В версии DesconBF 1.5 ограничение есть, но регистрация полностью бесплатная, и рег-файл можно скачать вместе с программой (если у кого есть желание могу даже выслать кейген, он кстати лежал в свободной скачке, но в связи с жалобами на якобы вирус пришлось его убрать). Версии DesconBF 2 и DesconSC 0.9 ограничений не имеют, просто в них заблокирована часть функций в которых имеются недоработки (дабы не вводить народ в заблуждение).
Если у кого то есть предложения насчет доработки и усовершенствования программ то с удовольствием бы продолжил их развитие (причем безвоздмездно ), но естественно только в свободное время (тоесть не очень оперативно ).

ЗЫ: Что касается указанной надписи, то она осталась с тех времен, когда у меня еще было наивное желание зарабатывать программированием (сейчас просто влом было убрать).
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума  