| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2011, 20:14 #1
Сборный ленточный фундамент
rekit
 
Регистрация: 05.11.2010
Сообщений: 15

Черчу план фундаментов...столкнулся с такой ситуацией..какие ФБС и ФЛ под стенку 640 ?Если по Госту макс ширина ФБС 600 и вроде ФБС должна быть чуть шире стенки встает вопрос где взять такой ФБС..

Далее......геометрическая форма плана здания досталась не очень....и при размещении по углам ФЛ возникают трудности..они на очень близком растоянии=> призмы разрушения будут накладываться друг на друга,что не допустимо без доп условий(делается например бетонная стена,между фундаментами,в которую будет "упираться" призма разрушения...)

Другие варианты фундаментов использовать нельзя.
На перевязку ФБС не смотрите,знаю что не правильно.

У кого какие требования будут???На всякий случай выкладываю план здания...

Посидел...вобщем сделал кое как..как вам?(см фото)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фунд.jpg
Просмотров: 1824
Размер:	59.6 Кб
ID:	51593  Нажмите на изображение для увеличения
Название: спецификация ЖБ изделий.jpg
Просмотров: 1086
Размер:	59.1 Кб
ID:	51594  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
реконструкция.dwg (2.04 Мб, 3547 просмотров)


Последний раз редактировалось rekit, 14.01.2011 в 02:18.
Просмотров: 10609
 
Непрочитано 14.01.2011, 09:51
#2
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от rekit Посмотреть сообщение
Черчу план фундаментов...столкнулся с такой ситуацией..какие ФБС и ФЛ под стенку 640 ?Если по Госту макс ширина ФБС 600 и вроде ФБС должна быть чуть шире стенки встает вопрос где взять такой ФБС..
Ширину ФЛ определяем по расчету. Под кирпичную стену, толщиной 640 мм используем блоки шириной 640 мм т.е. кирпичная стена будет свешиваться на 40 мм с внешней стороны здания (для крайних стен)
Stitch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 09:56
#3
rekit


 
Регистрация: 05.11.2010
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
блоки шириной 640 мм т.е. кирпичная стена будет свешиваться на 40 мм с внешней стороны здания (для крайних стен)
где такие блоки?? в госте таких нет...и если блок 640,так какие 40 мм будут свешиваться???
rekit вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 10:03
#4
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от rekit Посмотреть сообщение
где такие блоки
блок 600. Stitch опечатался.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 10:06
#5
rekit


 
Регистрация: 05.11.2010
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
блок 600. Stitch опечатался.


отлично)) я так и сделал)
rekit вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 10:49
#6
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Прошу прощенья! Опечатался. Конечно, блоки шириной 600 мм.
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 19:04
#7
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


А какая должна быть конструкция стены? Если 640 мм это со всякими утеплителями и штукатурками, тогда на цифру 640 не стоит обращать внимания. Какой толщины будет кирпичная кладка? Или у вас кладка будет в два с половиной кирпича? Я на чертеже видел толщину кладки стены 380 мм.
Valerius_78 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 14:04
#8
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Рискну задать вопрос в данной теме. Проектируется фундамент коттеджа (2этажа+подвал), фундамент из блоков ФБС толщиной 500 мм по сборным подущкам ФЛ12-24-2, геология остутствуе (воды по утверждению заказчика близко нет) собственно возник вопрос, необходимость осадочного шва (см. прилагаемую визуализацию). По требованиям норм он как бы и не нужен, но что то подсказывает что лучше его сделать, прошу помощи более опытных коллег решить данный вопрос.Более высокая часть двухэтажная, низкая часть перекрытие бассейна, кровля эксплуатируемая (в месте перепада возможен снеговой мешок до 660кг/м2). Ввиду остутсвия геологии решил сделать монолитный жб пояс по верху блоков и армированный шов толщиной 50 мм между ФЛками и ФБСками. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: здание.jpg
Просмотров: 346
Размер:	36.7 Кб
ID:	62861  

Последний раз редактировалось Antony666, 13.07.2011 в 14:31.
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2015, 10:06
#9
Вадим1984


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 6


У меня тоже вопрос! Почему наружная фундаментная стена шире внутренней!? Фундамент сборный ленточный из блоков ФБС
Вадим1984 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2015, 10:36
#10
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Рискну задать вопрос в данной теме. Проектируется фундамент коттеджа (2этажа+подвал), фундамент из блоков ФБС толщиной 500 мм по сборным подущкам ФЛ12-24-2, геология остутствуе (воды по утверждению заказчика близко нет) собственно возник вопрос, необходимость осадочного шва (см. прилагаемую визуализацию). По требованиям норм он как бы и не нужен, но что то подсказывает что лучше его сделать, прошу помощи более опытных коллег решить данный вопрос.Более высокая часть двухэтажная, низкая часть перекрытие бассейна, кровля эксплуатируемая (в месте перепада возможен снеговой мешок до 660кг/м2). Ввиду остутсвия геологии решил сделать монолитный жб пояс по верху блоков и армированный шов толщиной 50 мм между ФЛками и ФБСками. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Какой длины здание что его делить надо швом?

----- добавлено через ~44 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Вадим1984 Посмотреть сообщение
У меня тоже вопрос! Почему наружная фундаментная стена шире внутренней!? Фундамент сборный ленточный из блоков ФБС
При двухэтажном здании по расчету подойдут фбс-4 снаружи и внутри. Конструктивно подбирайте как нравится. Подушки необходимо подобрать по расчетнойнагрузке на основание фун-та. Думаю не менее класса 3.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2015, 11:46
#11
Вадим1984


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Сообщение от Вадим1984 Посмотреть сообщение
У меня тоже вопрос! Почему наружная фундаментная стена шире внутренней!? Фундамент сборный ленточный из блоков ФБС
При двухэтажном здании по расчету подойдут фбс-4 снаружи и внутри. Конструктивно подбирайте как нравится. Подушки необходимо подобрать по расчетнойнагрузке на основание фун-та. Думаю не менее класса 3.
Фундамент запроектирован под 5 этажный жилой дом. Подвал эксплуатируемый. Высотой 2м. Под наружную стену взял ФБС-1, под внутреннюю фбс-4, нормально ли это !? или по всему периметру поставить одинаковые блоки
Вадим1984 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2015, 12:13
#12
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Если 5 этажей-подушки тройки. Внутренние фун-ты могут быть фбс-4. Внутри здания две ленты фун-тов.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сборный ленточный фундамент

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
сборный фундамент под кирпичный столб telepuzik Основания и фундаменты 14 03.04.2010 19:01
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
Ленточный фундамент в MicroFE DDlis Расчетные программы 6 13.07.2009 13:53
Ленточный фундамент под антенным постом Алекс Т Основания и фундаменты 5 03.06.2009 16:19
Можно ли закладывать кирпич в ленточный фундамент? UNIKum Основания и фундаменты 5 02.06.2009 22:29