Непрочитано 24.02.2021, 16:48 #1
Многопустотные плиты перекрытия 2ПК
Xekkuc
 
ОЗиС
 
Калуга
Регистрация: 29.12.2020
Сообщений: 42

Добрый день, обследуем многоквартирный жилой дом с кирпичными стенами, перекрыт плитами с пустотами 140мм. Никак не могу найти серий по армированию данных плит. Начало стройки примерно 90-91 год. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
Просмотров: 906
 
Непрочитано 24.02.2021, 19:03
#2
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 184


Посмотри многоквартирные жилые дома по тип.серия 1ЛГ-602.
В этой серии использовались плиты перекрытия 140мм.
Shar вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2021, 21:11
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Копать в сторону длины и ширины плиты. Для начала.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2021, 21:38
#4
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Копать в сторону...
Еще можно покопать с сторону крупнопанельного домостроения Вашего региона - по каким сериям строят. Плиты с пустотами 140 нередко применяют в крупнопанельных домах с большим шагом поперечных стен.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2021, 18:40
#5
Xekkuc

ОЗиС
 
Регистрация: 29.12.2020
Калуга
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Копать в сторону длины и ширины плиты. Для начала.
Плиты длинной 6.3 и 3.7, шириной 1,5; 1,2; 1,8. Причем под санузлы смонтированы тоже пустоту, но с большим армированием
Xekkuc вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 06:06
#6
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от Xekkuc Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
А ГОСТ куда копать советует?

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Еще можно покопать с сторону крупнопанельного домостроения Вашего региона - по каким сериям строят
tankist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Многопустотные плиты перекрытия 2ПК

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить несущую способность плиты перекрытия серии ИИ 64 Arcivanz Железобетонные конструкции 0 03.12.2019 16:04
Как отобразить в РПЗ визуализацию армирования ж.б. плиты перекрытия с капителями ? Tyhig SCAD 17 27.11.2019 16:55
Огнесохранность плиты сборно-монолитного перекрытия Тиберий Железобетонные конструкции 9 25.03.2017 00:46
Многопустотные плиты перекрытия Эко CADAVER Конструкции зданий и сооружений 6 17.01.2010 15:38