Непрочитано 19.09.2016, 11:16 #1
Расчет фундамента на упругом основании с применением модуля ГРУНТ в ЛИРА САПР 2015
ALEX-LCL
 
инженер-строитель
 
Беларусь
Регистрация: 30.07.2013
Сообщений: 188

рассчитываю фундамент на упругом основании с применением модуля ГРУНТ. в учебном пособии с примерами (книга ЛИРА САПР 2015) есть такое указание: во избежании геометрической изменяемости в плоскости ХОУ, на фундаментрую плиту накладываем дополнительные граничные условия с помощью одноузловых КЭ 56 (стр. 240). обязательно ли этот пункт соблюдать?
Просмотров: 3820
 
Непрочитано 19.09.2016, 12:35
1 | #2
CRISTOFF

инженер-расчётчик
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 906


если у вас есть нагрузки в направлении Х и/или Y, то да.
Можете и по старинке ограничиться наложением связей по Х и Y.

P.s. а почему не хотите соблюдать этот пункт?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 12:40
#3
ALEX-LCL

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.07.2013
Беларусь
Сообщений: 188
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
если у вас есть нагрузки в направлении Х и/или Y, то да.
Можете и по старинке ограничиться наложением связей по Х и Y.

P.s. а почему не хотите соблюдать этот пункт?
это фундамент круглого очертания под башню. там огромный момент возникает и поперечная сила. я вот думаю: как бы так чтобы сам фундамент при реальной работе не сдвинулся в плоскости ХОУ. ведь если мы наложим связи, сдвиг будет исключен, хотя по факту это возможно. или я что-то ни так понимаю?
ALEX-LCL вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 12:59
1 | 1 #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,379


Цитата:
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
на фундаментрую плиту накладываем дополнительные граничные условия с помощью одноузловых КЭ 56 (стр. 240). обязательно ли этот пункт соблюдать?
При задании КЭ 56 (Х и Y) в каждый узел элемент фунд. плиты "оболочка" останется элементом "оболочка", при задании связей в каждый узел элемент "оболочка" становится элементом "плита".
При задании связей на конкретные узлы плиты есть вероятность получить возмущение усилий в элементах, примыкающих к этим узлам.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 13:36
| 1 #5
CRISTOFF

инженер-расчётчик
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 906


Цитата:
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
фундамент при реальной работе не сдвинулся в плоскости ХОУ
для пущей уверенности проверьте фундамент по 1 группе ПС (на сдвиг по подошве).
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 14:06
#6
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
для пущей уверенности проверьте фундамент по 1 группе ПС (на сдвиг по подошве).
для данной конструкции это обязательно необходимо делать
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 17:07
#7
ALEX-LCL

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.07.2013
Беларусь
Сообщений: 188
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™


сформированная модель. может у кого какие мнения будут по данному расчету? было бы интересно услышать. подобную конструкцию моделирую впервые

----- добавлено через ~1 мин. -----
модель грунта

модель грунта (файл нужно разархивировать)
Вложения
Тип файла: lir ФУНДАМЕНТ ВЭУ 120 М 1.lir (1.04 Мб, 37 просмотров)
Тип файла: rar ФУНДАМЕНТ ВЭУ 120 М 1.rar (154.3 Кб, 21 просмотров)

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.09.2016 в 17:28.
ALEX-LCL вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 17:38
#8
CRISTOFF

инженер-расчётчик
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 906


Цитата:
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
какие мнения
1) загружение "Аварийная остановка" назначил бы Особым, а не кр.вр.! Т.е. чтоб был коэф надёжности 1.0, доля длит-ти 0.0.
2) почему КЭ-56 только по внешнему кольцу приложены?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет фундамента на упругом основании с применением модуля ГРУНТ в ЛИРА САПР 2015

Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD Расчет плиты на упругом основании little_room_elf SCAD 48 31.10.2017 09:06
Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6 Владимир1982 Лира / Лира-САПР 23 24.02.2017 16:52
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Расчет балки на упругом основании. Высота сечения (SCAD) Летун-космический SCAD 4 01.07.2010 13:44
Расчет фундаментной балки на упругом основании в Лире9.4 Павел-НТ Расчетные программы 4 20.04.2010 20:53