| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.12.2008, 09:36 | #1 | |
Схема связевого блока в существующем здании
Проектирование
Урал
Регистрация: 09.04.2008
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 4350
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
|
Необходимо в осях 13-14 установить связевой блок в действующем здании....Как это выполнить? Есть ли альтернативные схемы связей существующим? Допустим, на монтаже смогут поставить связи по нижним поясам ферм....Допустим и вертикальную связь засунут....А со связями по верхнему поясу фермы как быть?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Понял, наверно не выполнено требование СНиП п.13.18. Исправить легко. Несколько допустим смущает, как на уровне ВП смонтируют ГС.
Можно так: одиночные (или 2 т-образно) уголки привариваете к низу прогонов, концы через пластинки снизу к полке уголка пояса. К прогонам - чтобы считать связь на сжатие. Т.е. ГС не крестообразно. можно где-то и болты применить, но совсем без сварки не обойтись. Ну а "засовываемость" надо проверить, если что пластин добавить, и указания дать по последовательности монтажа.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Можно. Вообще без связей. Для этого кровлю надо рассматривать как диафрагму. Если в кровле есть профлист, то расчет простейший по "Рекомендациям...". Может, достаточно будет добавить саморезов.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
|
Вопрос обстоит так:" При передаче ветровой нагрузки через колонну-фахверк на первую ферму, должен находиться связевой блок, который эту нагрузку воспринимает и распределяет на все оставшиеся элементы покрытия без каких-либо последствий". Получается, что при отсутствии связевого блока в осях 13-14, ферма по оси 14 сложится первой. У нас связь стоит посередине здания. Нам говорят, что усилие от ветра не дойдет до центра. Имеются также распорки по колоннам в уровне крепления ферм....Покрытие состоит из 2-х слоев профлиста с утеплением и тетивами.....
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
т.е. при прогибе прогонов в связях усилие возникает? или я по узлу не то понял? если можно выложите узелок
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
1. "не дойдет до центра" - трудно не согласиться, слишком далеко. Я позволяю такое при 12..18 м, и то при определенных обстоятельствах.
2. "Покрытие состоит из 2-х слоев профлиста с утеплением и тетивами" - вот этим и воспользуйтесь. "Рекомендации" есть в днлде. Сорее всего надо будет (правда снизу) добавить заклепок или саморезов или др. Мне недавно пришлось защищать примерно такое решение перед экспертизой. "рекомендации" от ГОССТРОЯ - признали.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
|
У нас Госэкспертиза пропустила, без претензий....А вот обследование прицепилось. Фирма по обследованию от Университета, в штате одни профессора и доценты....Вот и прицепились.....Вот и не знаем, как найти общий язык. Они утверждают, что только установка связевого блока у торца здания спасет мир. Что и как им отвечать мы не знаем уже. Про покрытие они и слышать не хотят....Вчера спорили, наверное так и придется ставить связи....Только как с наименьшими усилиями поставить их туда мы не знаем....
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Госстрой СССР
ГЛАВПРОМСТРОЙ ПРОЕКТ СОЮЗМЕТАЛЛОСТРОЙНИИПРОЕКТ Ордена Трудового Красного Знамени Центральный научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ МОСКВА - 1980