домики рисую) Регистрация: 12.01.2012
Ростов-на-Дону
Сообщений: 71
|
Цитата:
Может ли кто сказать - существует ли какая-нибудь бумажка, хоть немного похожая на официальную, где написано, что это опечатка? Ибо столкнулся с необходимостью доказывать, что там именно "10(1) отсутствует", а не "27_1 следует читать, как 28".
__________________
все сказанное - ИМХО |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300
|
Снова энергоэффективность зданий и сооружений, раздел 10 (1) ППРФ№87.
Есть 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Нашел (наконец-то) приказ МРР РФ №224 от 17.05.2011 "Об утверждении требований энергетической эффективности зданий........), утвержденный в МинЮсте 29.07.2011 за №20471-АП/14. Вроде - бы начало что-то проясняться. НО: 1. Согласно этого приказа и указанного закона приведенные требования распространяются на ВСЕ здания и соорудения и строения кроме : << Статья 11. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 1. Здания, строения, сооружения, за исключением указанных в части 5 настоящей статьи зданий, строений, сооружений, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе установить в указанных правилах первоочередные требования энергетической эффективности. 2. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны включать в себя: 1) показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении; 2) требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям; 3) требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений, сооружений и к их свойствам, к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям, а также требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений, так и в процессе их эксплуатации. 3. В составе требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны быть определены требования, которым здание, строение, сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, с указанием лиц, обеспечивающих выполнение таких требований (застройщика, собственника здания, строения, сооружения), а также сроки, в течение которых выполнение таких требований должно быть обеспечено. При этом срок, в течение которого выполнение таких требований должно быть обеспечено застройщиком, должен составлять не менее чем пять лет с момента ввода в эксплуатацию здания, строения, сооружения. 4. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений подлежат пересмотру не реже чем один раз в пять лет в целях повышения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений. 5. Требования энергетической эффективности не распространяются на следующие здания, строения, сооружения: 1) культовые здания, строения, сооружения; 2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры); 3) временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года; 4) объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома; 5) строения, сооружения вспомогательного использования; 6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров; 7) иные определенные Правительством Российской Федерации здания, строения, сооружения.>>, т.е и на производственные здания тоже распространяются. В приказе же указаны требования для ЖИЛЫХ и ОБЩЕСТВЕННЫХ зданий, а про производственные здания нет ни слова. Кто- нибудь встречал требования ЭЭФ к промышленным зданиям, или это опять какая-то недоработка-залепуха на правительственном уровне? Суть в том, что экспертиза задает вопросы ПО ВСЕМ ОТСУТСТВУЮЩИМ ПУНКТАМ В ПРОЕКТЕ ,(что естественно и понятно), по ПП РФ87, в т.ч но где взять этот "перечень требований ЭЭф к которым здание должно соотвестсвовать....., и сроки в течение которых они должны выполняться" в отношении производственных зданий? |
|||
|
||||
проектирование электроподстанций Регистрация: 13.11.2008
Самара, РФ
Сообщений: 20
|
Занимаюсь тоже сейчас этим разделом. Возник вопрос, что писать в
27(1). Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" должен содержать: в текстовой части в) перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности; У нас реконструкция подстанции с открытой частью и закрытой (кирпичный пристрой ЗРУ небольшой. температура +5 необходимая). Т.е. опять же производственное здание. Может у кого-то есть опыт? поделитесь наработками, если не жалко
__________________
Всем творческих успехов:D |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,625
|
Цитата:
http://www.nop.ru/upload/iblock/212/Изменения%20-2.pdf http://www.nop.ru/technical_regulati...SECTION_ID=450 В проекте о производственных объектах этот раздел перенумерован (стал 11.1) и упомянут (п.9) в нужном контексте
__________________
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 21.02.2013 в 16:06. |
|||
|
||||
Нормоконтролер Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 94
|
Вчера сдавали ПД в ГГЭ. На раздел "Энергоэффективность" заставили испровить номер на 11.1. Естественно, на каком основании - не сообщили. Кто знает, этот проект постановления уже вступил в силу, что ли??? Каким нормативным актом утвержден и с какого числа?
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,625
|
Цитата:
Видимо эта экспертиза считает, что кодекс главнее - в нем этот раздел в пункте 11_1. Хотя постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010 года N 235 ему был присвоен номер 10_1. Это никто не отменял!
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Нормоконтролер Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 94
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 50
|
По замечаниям одного филиала переоформляли злосчастный раздел 10(1) в часть в составе раздела 12, а по замечаниях другого филиала, уже по другому объекту, переоформляли часть раздела 12 в раздел 10(1). Фестиваль маразма, господа. ГрК говорят главнее, а письмо разъяснения Минрегиона, где про часть в составе раздела 12 говорится - не нормативный документ.
|
|||
|
||||
технолог Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300
|
Цитата:
Цитата:
а четкого нормативного документа как не было, так и нет............... родина держит марку........... |
|||
|
||||
Регистрация: 06.10.2014
Сообщений: 1
|
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Помогите разобраться новичку. Необходимо разработать раздел "Энергоэффективность" для 4хсекционного жилого дома, состоящего из двух башен, объединенных подземным паркингом.На первом этаже офисы. Не могу понять сколько паспортов нужно составлять? Один, рассматривая комплекс в целом? Или отдельно на жилую, общественную часть и на паркинг? В паркинг опускаются лифты, лестницы, так, что конструктивно они объединены... Или на количество паспортов тут влияет только отношение полезной площади нежилых помещений и квартир по сп 50.13330 прил. Д? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2014
Сообщений: 1
|
Доброго дня уважаемые! Подскажите пож-та по такой ситуации: проектируем базу отдыха в труднодоступном районе, центральных коммуникаций понятно нет, котельная на пеллетах, дизельгенераторы и все. Несколько строений на территории. Обязаны ли мы в соответствии с законом оборудовать приборами учета наши строения и вообще, распространяется ли в данном случае действие закона. (Проектирование на территории лесов на основании проекта освоения лесов)?
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 30
|
Подскажите, на разрешение на строительство, в нашем городе, не требуют отдельный раздел ЭЭ, но просят добавить пункт Б1 и Б2 в "Раздел 3 АР". Ни как не могу приложить ума, что туда можно вписать?
Может кто сталкивался и знает состав этих подпунктов? Цитата:
|
|||
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272
|
В б(1) пишите какое у вас замечательное здание: компактное, с небольшой площадью остекления, помещения со схожими температурно-влажностными режимами сгруппированы в кучку, перечисляете толщину утеплителя кровли, стен, подвала с характеристиками, какие классные и тёплые окна/двери и т.п.
В б(2) - о соответствии проектных решений СП 50: про точку росы, про температурный перепад внутри/снаружи, обеспечение значений удельной теплозащиты не ниже нормативной, об эффективности утеплителей и т.п. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Сами расчеты могут быть в отдельном томе, а в АР должны быть конкретные цифры - сравнение требуемых и фактических сопротивлений теплопередаче и прочих параметров. Включая и удельную характеристику здания и его класс. Цитата:
В муниципалитете могут потребовать те данные, которые вносятся в форму Разрешения на строительство, а также то, что потом понадобится в форме Разрешения на ввод. Ни там, ни там нет никаких "перечней мероприятий" и какое замечательное здание. Но должны быть данные для заполнения пункта 5 Разрешения на ввод Цитата:
|
|||
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272
|
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405
|
Судя по всему требования энергоэффективности - самые важные при разработке проектной документации, коль в каждый раздел понапихана всякая ересь.
Но тем не менее некий гражданин РФ Чубайс считает, что всё пропало Цитата:
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Вот "толщину стен" определяли не по выдуманным "нормативным сопротивлениям", а на основании технико-экономических расчетов. Но и на это экономия небольшая, а главное - на технологии и на вентиляции промышленных предприятий. Сейчас про это и не поминают, будто у нас совсем промышленности нет. Но зато по всей стране необходимо "сопли" навешать на жилье. Уже три или четыре раза пытались раздел 10 (1) исключить из ПД. А необходимые сведения включать в остальные разделы. Но в результате и он остался, да еще расширился от пунктов а)..в) до а)...м). Да еще во все остальные разделы скопировали. Явно идет "борьба бульдогов под ковром". Кстати, в "тоталитарные времена" в составе проектной документации на тему "энергоэффективности" был только один абзац. Это было 2-4 страницы ПЗ даже для завода. Никаких "обоснований", а просто сравнение удельных показателей "с лучшими отечественными и зарубежными аналогами". Теперь же раздел даже по одному жилому дому составляет 107 страниц, да еще 117 страниц обосновывающих расчетов по теплотехнике, 25 страниц по электрике, 36 страниц по водопроводу. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2021
Сообщений: 23
|
Добрый день! в нормах РФ - есть ли обязательный пункт по утеплению фунтамента ниже отметки грунта. ? Я работаю в Украине и нормы обязывают нас утеплять на 0,5 м (если здание без подвала) и на 1 м ( если с подвалом). Нормы РФ только начала изучать. Очень буду рада, если кто-то сможет по этому поводу указать нормативы. Спасибо.
|
|||
|