Непрочитано 24.04.2015, 13:45 #1
ЛИРА САПР 2013. Проблемы с расчетом промздания в 3d
Deneno
 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 7

Добрый день. Построил каркас промздания в 3D, но при проверке и подборе сечения выдаются маленькие сечения на ферму (L=12м) и большие на обрешетку (швеллер 16П при шаге 4.315м).
Помогите пожалуйста разобраться. 4 снеговой район. Сэндвич-панели.

Вложения
Тип файла: lir Камаз пристрой Прост.lir (111.9 Кб, 60 просмотров)

Просмотров: 3066
 
Непрочитано 25.04.2015, 11:10
#2
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


1. Посмотрите протокол решения.
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 184 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-0.0615307 приложено против 0 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 186 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-0.0615307 приложено против 0 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 185 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-0.0615307 приложено против 0 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 183 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-0.0615307 приложено против 0 получено) в загружении 1. Наложена связь

2. Почему нет шарниров в прогонах?
3. Вертикальные связи не имеют общих узлов.
4. Шаг прогонов 1м. Снеговая нагрузка 240 кг/м2. Почему погонная нагрузка 0,175 т/м?
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2015, 17:28
#3
Deneno


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
1. Посмотрите протокол решения.
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 184 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-0.0615307 приложено против 0 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 186 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-0.0615307 приложено против 0 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 185 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-0.0615307 приложено против 0 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 183 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-0.0615307 приложено против 0 получено) в загружении 1. Наложена связь

2. Почему нет шарниров в прогонах?
3. Вертикальные связи не имеют общих узлов.
4. Шаг прогонов 1м. Снеговая нагрузка 240 кг/м2. Почему погонная нагрузка 0,175 т/м?
1. Не знаю что делать с этими ошибками
2. Пробывал без них
3. Вот тут нвкосячил, но проблема не в них же
4. Потому что коэф по СП 0.7.
Deneno вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 07:56
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Deneno , проблема не в кэфах, а в не знании.
Всю схему нужно перерабатывать. Шарниров в прогонах нет. В доп. характеристиках не правильно заданы расчетные длины для поясов ферм. Вертикальные связи необходимо исправлять. И т.д.
Вам гл.спец. нужен (если вы конечно не студент), либо поездка на семинар по лире.
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА САПР 2013. Проблемы с расчетом промздания в 3d

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Несовместимость версий Civil 3d 2013 c Civil 3d 2012 Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.04.2013 11:22
Глюки после установи последнего обновления на Civil 3D 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 22.01.2013 19:02
Проблемы с расчетом 3D модели sPzAbt Robot 2 15.10.2011 19:01
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05