| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли закрыть все окна здания перфорированными фасадными кассетами?

Можно ли закрыть все окна здания перфорированными фасадными кассетами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2019, 17:35 #1
Можно ли закрыть все окна здания перфорированными фасадными кассетами?
marina_arch_
 
Регистрация: 10.10.2019
Сообщений: 1

Привет! Проектируем новое строительство в Москве. Здание ф.5.1, лаборатории. Окна первых 2 этажей в любом случае будут зарешечены. Хотим закрыть фасады перфорированными металлическими кассетами, чтоб скрыть окна.
Вопросы:
Есть ли норма, которая мешает нам это сделать?
Ко всем ли окнам необходим доступ с точки зрения ПБ? Может мы можем оставить одно окно на энную площадь этажа?
Заранее спасибо тем, кто внесет ясность в моё понимание этого вопроса
Просмотров: 1787
 
Непрочитано 10.10.2019, 23:49
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Освещенность просчитали?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2019, 08:17
#3
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


Естественная вентиляция под вопросом, может потребоваться противодымная вентиляция
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2019, 08:47
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
Естественная вентиляция под вопросом, может потребоваться противодымная вентиляция
Вот, как раз, с вентиляцией вопросов обычно нет. Вся эта декорация ставится на относе от фасада (3-й фасад), воздух свободно циркулирует. По противопожарным требованиям тоже ничего особо страшного. А по освещенности от эксперта можно получить вопрос: обосновать (расчетом).
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли закрыть все окна здания перфорированными фасадными кассетами?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно примерчик диалогового окна со сменой слайдов? ===AAA=== LISP 8 24.10.2018 14:48
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Можно ли заземлять внешнее оборудование на щит заземления расположенный внутри здания? Генри Кейс Электроснабжение 7 06.11.2017 10:26
Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна? Composter LISP 9 12.12.2016 22:38
Можно ли как-то отловить закрытие окна AutoCAD из NET модуля(C#) ghost Программирование 2 14.01.2014 14:08