Эвакуация с проходных электрических кабельных эстакад

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.12.2015, 15:46 #1
Эвакуация с проходных электрических кабельных эстакад
Prose
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 39

Добрый день. Нужно выполнить эвакуацию с проходной электрической кабельной эстакады (совмещенной с технологической). Возможно ли выполнить эвакуацию стремянками(очень надо)??? не противореча нормам?
Просмотров: 9321
 
Непрочитано 26.12.2015, 08:15
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


нет. я бы сделал лестницу 1:1 1м шириной.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2015, 10:16
#3
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


ПУЭ:
Проходные кабельные эстакады с мостиками обслуживания должны иметь входы с лестницами. Расстояние между входами должно быть не более 150 м. Расстояние от торца эстакады до входа на нее не должно превышать 25 м.

Входы должны иметь двери, предотвращающие свободный доступ на эстакады лицам, не связанным с обслуживанием кабельного хозяйства. Двери должны иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа с внутренней стороны эстакады.

Расстояние между входами в кабельную галерею при прокладке в ней кабелей не выше 35 кВ должно быть не более 150 м, а при прокладке маслонаполненных кабелей - не более 120 м.

СП 1.13130.2009

4.4 Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам
4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, не менее:

(Измененная редакция. Изм. № 1).

а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;

б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м - для всех остальных случаев.

Мы обычно делаем с уклоном 1:1 Шириной 0,7-0,8


В старых сериях были варианты со стремянками, но теперь пожарники не разрешают такделать.
whiteman вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2015, 11:16
#4
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


whiteman, тут нет рабочих мест
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2015, 11:44
#5
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
тут нет рабочих мест
Вы абсолютно правы, но тем не менее допускается устройство лестниц шириной 0,7м. Запроектировал не один десяток километров таких эстакад.

В первом посте забыл дописать почему не лопускается устройство стремянок

СП 4.13130.2013

6.5.62 Кабельные и комбинированные (с прокладкой кабелей) галереи разделяются на отсеки противопожарными перегородками из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее EI 45. Двери в этих перегородках должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.

Предельная длина отсеков - 150 м, а в галереях для маслонаполненных кабелей - 120 м.

Такие перегородки должны предусматриваться также в местах примыкания галерей к зданиям.

6.5.63 Расстояния между выходами в кабельных и комбинированных галереях должны быть не более 150 м, а на эстакадах - не более 300 м. Расстояние от торца эстакад или галерей до выхода не должно превышать 25 м.

6.5.64 Для выхода с галерей и эстакад предусматриваются открытые стальные лестницы с уклоном не более 1:1.
whiteman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2015, 01:19
#6
Prose


 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 39


Тогда уточняющий вопрос. Кабельная эстакада двухсторонняя шириной менее 3 м(что не позволяет разместить лестницу шириной 0,7, проход шириной 1,1 и короба с обеих строн). Возможен ли участок от площадки обслуживания до лестницы с использованием стремянки???

Последний раз редактировалось Prose, 27.12.2015 в 10:08.
Prose вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 07:16
#7
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Prose Посмотреть сообщение
Возможен ли участок от площадки обслуживания до лестницы с использованием стремянки???
Если это путь эвакуации, тогда нет.
whiteman вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 08:05
#8
Tomches

инженер СППЗ
 
Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71


"СП 1.13130.20009 п. 9.2.8 Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило, не менее двух открытых стальных лестниц. Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, не превышающей 100 м для помещений категорий А и Б, 400 м - для помещений категорий В1-В4, Г и Д.
Расстояние от наиболее удаленной точки на площадках и этажерках до ближайшего эвакуационного выхода из здания следует принимать по таблице 29 с учетом длины эвакуационного пути по лестнице 2-го типа.
Эвакуационные выходы с площадок и ярусов этажерок, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади этажа, при наличии на них постоянных рабочих мест следует предусматривать через лестничные клетки.
Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на лестницу 3-го типа.
"

*Примечательно, что в первом предложении про уклон ни слова, зато во втором предложении говорится уже о длине путей эвакуации, т.е. длина путей эвакуации по этим лестницам определяется как по лестницам 2-го типа (ч. 13 ст. 89 ТРоТПБ: "Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует определять равной ее утроенной высоте").

п. 6.5.64 СП 4.13130.2013 не может применяться для обоснования путей эвакуации, это следует и описания области применения данного СП п. 1.1:
"Настоящий свод правил применяется при проектировании и строительстве вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в части принятия объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара.".
Tomches вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 08:09
#9
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Tomches, ты бы сначала подумал , а потом писал.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 08:24
#10
Tomches

инженер СППЗ
 
Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Tomches, ты бы сначала подумал , а потом писал.
Ну а что не так написано?
Tomches вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 08:26
#11
Tomches

инженер СППЗ
 
Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71


Ну и что молчим уважаемый xopolllo? Что Вам не понравилось?
Tomches вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 08:41
#12
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


то что пункт не имеет отношения к эстакадам.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 08:55
#13
Tomches

инженер СППЗ
 
Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71


Из чего Вы сделали такой вывод?
Tomches вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 15:16
#14
barbos

Металлоконструктор
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50


Не хотел открывать отдельную тему. Подскажите пожалуйста, какая минимальная ширина мостиков обслуживания электрических кабелей на комбинированной (совмещенной с технологическими трубопроводами) эстакаде? Электрики в задании указывают 900мм ссылаясь на ПУЭ п. 2.3.123, табл. 2.3.1. Но там указано расстояние от кабельных конструкций до стены (ширина прохода). На площадках, вроде бы как, стен нет, есть ограждение высотой 1м
barbos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Эвакуация с проходных электрических кабельных эстакад

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск