| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.01.2016, 13:52 | #1 | |
Помогите или подскажите пожалуйста какое водопоглощение фильтрующего колодца
Инженер проектировщик
Пермь
Регистрация: 18.03.2015
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 6011
|
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 18.03.2015
Пермь
Сообщений: 24
|
в том то и дело что в интернете я натыкался на уйму подобных но решение в теории по их расчету так и не наткнулся они все без исключения либо дают уже готовые цифры впитывания воды или же проверяют путем эксперимента прямо на месте, что не возможно выполнить до строительства.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Я делал обратный расчет от притока к колодцу.
ПОСОБИЕ*ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА*И ВОДООТВОДА ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ*ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (к*СНиП 2.05.07-85) Приток воды к неглубоким несовершенным грунтовым колодцам и шурфам с проницаемым полусферическим дном. По формуле 48. Значения коэффициентов фильтрации из табл. 39. Хотя всё это достаточно условно. |
|||
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 18.03.2015
Пермь
Сообщений: 24
|
вот уже близко данный документ ссылается на Мосгипротранса (902-3-24) типовые проекты по устройству поглощающих колодцев и в нем говорится, что колодцы которые там показаны производительностью 0,45 - 0,75 м3 но по прежнему нет расчета (
|
|||
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 18.03.2015
Пермь
Сообщений: 24
|
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Прикидочный расчёт можно изобрести самому. Не так уж и сложно.
Q=kSh, где k=1 м/сут. - коэффициент фильтрации. Взято приблизительно, но скорее всего верно. Для мелких песков он может доходить до 5-10 м/сут., но у Вас же там хрен пойми что ещё. По опыту, добавление строительного мусора и прочих отходов не способствует улучшению фильтрационных свойств. Реальное значение будет находиться в интервале 1-3 м/сут. Берём минимальное значение, чтобы не ошибиться. А вообще-то смотрите геологию. Там коэффициент фильтрации должен быть. S - площадь фильтрующей части колодца. Равна площади дна и отверстий по бокам. Пускай, S равна 4 м.кв. (pi*d^2/4=3,14*2^2/4=3 м.кв. - площадь дна, плюс накинем ещё 1 м.кв. на отверстия, итого 4 м.кв.) h=2 м - средняя высота воды в колодце. Тут могу ошибаться, но так-то эти колодцы шибко глубокими не делают. Итого: Q=1*4*2=8 м.куб./сут. Не знаю, как Вы собираетесь 40-50 кубов через него пропускать... Даже близко не проходит. |
|||
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 18.03.2015
Пермь
Сообщений: 24
|
Цитата:
как ни как щебень довольно таки крупный и вода будет проходить без затруднений сквозь отверстия и основная фильтрация будет проходить через основание, а не через щебень как я понимаю Последний раз редактировалось Hannter59, 27.01.2016 в 14:55. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Q1=kS1h1 Q2=kS2h2 k=1 м/сут. S1=3,5 м.кв. (с учётом подсыпки) S2=5 м.кв (приблизительно, если принять обсыпку нижней части колодца толщиной 0,25 м и высотой 1 м) h1= 2,1 м h2=1 м - ибо средний напор в интервале обсыпки Тогда Q1=1*3,5*2,1=7,4 Q2=1*5*1=5 7,4+5=12,4 м.куб./сут. Тоже сильно меньше желаемого. Тут остаётся либо делать колодец глубже/большего диаметра, либо увеличивать толщину и высоту щебёночной обсыпки. Но самым дешёвым я считаю вариант с заменой грунта вокруг колодца привозным средним песком на 2м во все стороны. У него уж точно коэффициент фильтрации не меньше 10 м/сут. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Чё, умный дофига? Это эмпирическая формула и там в качестве множителя должен стоять размерный коэффициент 1/м. Я уж не стал писать. Если не веришь, посмотри пособие по водопонижению, там он используется. |
|||
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 18.03.2015
Пермь
Сообщений: 24
|
Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782
|
Цитата:
upd: то есть, по формуле Q=kSh/м суточная "производительность" фильтрующего колодца прямо зависит от высоты столба воды в колодце. Для увеличения суточной "производительности" надо просто делать колодец поглубже? То есть колодец 2 м глубиной с нагрузкой в 10 м3/сут не справится, а глубиной, пускай, 4 м - справится? Последний раз редактировалось engngr, 27.01.2016 в 17:11. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Но я свою формулу вывел в уме из закона Дарси для скорости фильтрации. Мне так проще. Откуда берётся лишний м. Объясню, как понимаю. Дело в том, что физический смысл коэффициента фильтрации представляет собой линейную скорость столба воды, проходящего через породу, при напорном градиенте, равном 1. То есть, в формуле Q=kSh вместо высоты столба воды (понимай, напора) h по-хорошему нужно ставить значение напорного градиента I=dh/dx+dh/dy+dh/dz [ед.] (сумма частных производных по 3м координатными осям). Охота считать производные? Нет! Вот и создатели методических указаний решили не заморачиваться и условно ввели в формулу вместо напорного градиента I значение напора h. Просто потому что эти значения для простейших случаев численно совпадают. И помножили на размерный коэффициент, который сам по себе ничего не выражает (потому что всегда равен 1), но имеет необходимую размерность. Как-то так. Цитата:
Если же уровень в колодце не поддерживается, и вода поступает абы как и не пойми когда, тогда всё чутка посложнее. Тут мой расчёт будет некорректен. В этом случае для прикидочного расчёта в первом приближении можно принять h=hm/2, где hm - максимальный уровень воды в колодце при разовом сбросе воды. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
подскажите, пожалуйста, что за конструкция | mrs_smith | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 19.08.2010 12:05 |
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание. | Jean Pauls | Основания и фундаменты | 7 | 06.05.2010 15:14 |