Какова разница между уровнями выпуска канализации К1 и К3?
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 4843
|
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
|
Странно, что при наличии К3 вы не ставите жироуловитель на выпуске, ибо "городская канализация", видимо, на балансе у местного водоканала, который не будет в восторге от пищевых стоков без очистки, да еще и в 110-й трубе наружной канализации после смотрового колодца.
Видимо, говоря о "уровнях выпуска", нормописатели подразумевали разрыв струи в колодце, то есть низ трубы К3 должен быть не ниже верха трубы К1, учитывая, что соединение труб в канализации подразумевается по шелыге - у вас на картинке показаны трубы в одном уровне.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749
|
Цитата:
по каким признакам вы определили что там нужен жироуловитель? сорян не узнал что за СП. присоединяюсь почему К3 без жироуловителя? вы это, вкурсе что такое шелыга? судя с вашего поста вы под шелыгой совсем другое имеете ввиду |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 102
|
Проектируется административное здание с буфетом. Приготовления пищи не будет, только разогрев+посуда одноразовая. Моек будет две. Сперва рассчитывал жироуловитель под мойками расположить т.к. блюд всего 317 шт. Однако наткнулся в интернете на споры по поводу размещения жироуловителя в здании(это возможно, но в отдельной комнате и при условии подведениия к нему вентеляции), теперь пытаюсь разобраться, а можно ли без этого самого отдельного помещения?
|
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
|
Тук, тут весь вопрос в том, что если вы утверждаете, что у вас "приготовления пищи не будет" жироуловитель не нужен, то почему у вас вообще есть К3? А если она есть - то очищайте производственный сток. По поводу размещения жироуловителей "под мойками" - сейчас есть жироуловители, которые не требуют отдельного помещения. Это конечно спорный вопрос, с точки зрения санитарии, но есть огромное количество объектов, где это работает. Свяжитесь с производителем таких жироуловителей, они вас проконсультируют.
не знаю, про что вы, - я про соединение труб по верхней части
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 102
|
Секрет прост- нехватка знаний по данному разделу(закончил ПГС, в курсовом проекте, устройство колодцев не разбирали, просто располагали их в нужных местах и на нужных отметках) отсюда и глупые вопросы, за которые и самому стыдно. А то что выпуски рядом, так я в серии канализационных колодцев вычитал, что лоток выполняют с помощью специальных форм. Что за формы и где их делают, так и не нашел. Вот и пришлось "изобретатель велосипед". Теперь буду делать разрыв струи и заведу К3 в колодец под 45 градусов. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
|
Как из всего вышенаписанного вы сделали вывод, что надо делать так, и что это вообще значит?
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749
|
вопрос зачем браться за работу которую не знаешь? по типу: подумаешь трубы какие то, я вон здание все расчитать/начертить могу, что с трубами не разберусь?
ВКшников тоже учили немножко архитектуре, конструктиву. но вот не берут почему то в архитекторы и конструктора ВКшников |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая разница между проектом производства работ (ППР) и технологическая карта (ТК) | психо | Технология и организация строительства | 9 | 16.01.2023 13:39 |
В чем разница между шурфлением и статическим зондированием | Stacey | Основания и фундаменты | 29 | 11.07.2017 21:54 |
Разница между клубом и дом культуры? | Darhan | Архитектура | 5 | 31.01.2017 13:09 |
В чем разница между нормой времени и затратами труда ? | Fadric | Технология и организация строительства | 14 | 07.01.2014 11:26 |
Разница между камваты и стекловолокна | Фрухт | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 26.11.2013 09:45 |