| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Выход в индивидуальном жилом доме из подвала через первый этаж без двери какие последствия?

Выход в индивидуальном жилом доме из подвала через первый этаж без двери какие последствия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.06.2019, 12:42 #1
Выход в индивидуальном жилом доме из подвала через первый этаж без двери какие последствия?
7lgwwpoercrc
 
Регистрация: 23.06.2019
Сообщений: 1

Добрый день. В пректируемом ижс выход из подвала через первый этаж , в сп 1.13130 в пункте 5.5.1 допускается такое решение, но одновременно в этом пункте написано "Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе.", в данном случае в проекте только проем в плите перекрытия без ограждающих конструкций и без двери соответственно. чем грозит такое решение и правильно я понимаю, что в данном случае в требовании конкретно говориться что выход должен иметь ограждающие конструкции (стены, перекрытие) и дверь безотлагательно?

Последний раз редактировалось 7lgwwpoercrc, 23.06.2019 в 13:27.
Просмотров: 3082
 
Непрочитано 23.06.2019, 14:45
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от 7lgwwpoercrc Посмотреть сообщение
чем грозит такое решение
Да, собственно, ничем.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2019, 15:47
#3
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от 7lgwwpoercrc Посмотреть сообщение
данном случае в проекте только проем в плите перекрытия без ограждающих конструкций и без двери соответственно. чем грозит такое решение
уходом кого-нибудь рано или поздно в проем под перекрытие - а там как повезет.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2019, 06:15
#4
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Цитата:
Сообщение от 7lgwwpoercrc Посмотреть сообщение
чем грозит такое решение
Дуть будет
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
уходом кого-нибудь рано или поздно в проем под перекрытие
Поди лестница и перила вокруг будут иметься
А если серьёзно, то раньше вход в подвал оформлялся в виде крышки в полу и никто не заморачивался какими-то устройствами "самозакрывания" (правда и историй о том как некто туда навернулся, было множество)
Могут возникнуть заморочки если газ будете подключать, ибо баллонный газ может стекать вниз и скапливаться (не помню уже, но нечто из этой области читал и вроде бы именно этим там обосновавались плотные двери)
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2019, 09:38
#5
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Поди лестница и перила вокруг будут иметься
в проекте (и в смете, значит) нет:
Цитата:
Сообщение от 7lgwwpoercrc Посмотреть сообщение
в проекте только проем в плите перекрытия без ограждающих конструкций и без двери соответственно
а в реале все по уму за свой счет сделают строители)

подвал холоднее самого дома обычно, поэтому еще и "сифонить" без двери с уплотнителем будет, имхо.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2019, 09:45
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Неприятность может быть только одна: при вводе в эксплуатацию могут признать дом не соответствующим "обязательным требованиям к параметрам объекта капитального строительства, установленным ... федеральными законами" (цитата из ГрК ст.55 п.20). Но это несоответствие надо еще постараться доказать, поскольку тот же СП 1.13130.2009 обязательных требований не устанавливает и может быть обойден с помощью СТУ (п.1.1).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2019, 11:01
#7
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Да ладно... Я дом сдавал, так там ни перил, ни дверей из подвала не было Правда всё это предусматривалось, но в тот момент отсутствовало. Всем было глубоко фиолетово - второй этаж даже не пошли, бо деревянная лестница была временной и шаталась.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2019, 11:09
#8
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Да вроде ИЖС не надо в эксплуатацию вводить
Что бы на учет поставить надо всего лишь коробку с окнами
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2019, 11:45
#9
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


пока упрощёная схема действует, то да, а так целый геморой. Брат сдавал, так ему и септик проверяли и пожарный приходил...
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2019, 12:06
#10
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
пока упрощёная схема действует, то да, а так целый геморой. Брат сдавал, так ему и септик проверяли и пожарный приходил...
А как они проверяют то без проектной документации?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2019, 12:16
#11
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


А тупо осмотром - пожарный всякие кабеля смотрел, чтоб упаковка и прокладка правильная, санэпидем на неделю септик запломбировала и потом проверяли не понизился ли уровень
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2019, 14:11
#12
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А как они проверяют то без проектной документации?
Опытный пожарный ( и непожарный тоже) уже знает на память все "типовые" косяки в ИЖС, и сколько за это просить.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 07:07
#13
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


С пожарными там вообще ерунда какая-то: ты его тупо имеешь право в дом не пускать, но если он хоть раз напишет предписание, то ты его уже обязан пускать по его требованию... В результате они, дабы выполнить свой план по обходу строений, ежегодно обходят именно тех, кто пускать обязан... Короче, лучше сразу не пускать.
Fogel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Выход в индивидуальном жилом доме из подвала через первый этаж без двери какие последствия?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов? tough Пожарная безопасность 21 22.12.2016 13:43
Эвакуационный выход через кухню в частном доме mslinnik Пожарная безопасность 5 24.02.2015 08:26
Проектирование детского сада в жилом доме SERЖ Архитектура 17 09.02.2015 14:45
Стыковка труб в жилом доме w41 Прочее. Архитектура и строительство 8 16.05.2007 10:02
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58