Как определить высоту сжатой зоны стенки стального сечения? ЕВРОКОД 1993-1-1 Стальные конструкции.
Andrey Drey
 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98

Всем привет. Может есть специалисты по Еврокоду 1993-1-1 "Стальные конструкции". Вопрос в следующем.
В ЕВРОКОД 1993-1-1 есть таблица 5.2 по которой определяется класс сечения. В этой таблице для стенки которая подвергнута изгибу и сжатию применяется показатель "a - альфа - сжатая часть поперечного сечения" Как определить эту сжатую часть поперечного сечения?
В разных источниках даются разные определения.
Вот к примеру
№1 - зарубежная книга - Steel Building Design
№2 - "Руководство для проектировщиков к Еврокоду 3: проектирование стальных конструкций" Серия "Издано в МГСУ : Еврокоды"
№3 - "Примеры расчета стальных конструкций зданий в соответствии с ЕВРОКОДОМ 3 и национальными приложениями Украины" - Украинский центр стального строительства.
Выдержки из этих книг и сами книги приложил. К сожалению №2 целиком загрузить не получается так как размер файла превышает допустимые размеры.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: №1.jpg
Просмотров: 177
Размер:	116.5 Кб
ID:	223856  Нажмите на изображение для увеличения
Название: №2.jpg
Просмотров: 96
Размер:	236.4 Кб
ID:	223857  Нажмите на изображение для увеличения
Название: №3.jpg
Просмотров: 69
Размер:	115.3 Кб
ID:	223858  

Вложения
Тип файла: pdf SCI_P362 англ. руководство по еврокоду 1993 сталь.pdf (2.05 Мб, 31 просмотров)
Тип файла: pdf примеры расчетов стальных конструкций по еврокоду 3.pdf (4.30 Мб, 51 просмотров)

Просмотров: 3690
 
Непрочитано 10.03.2020, 06:56
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
К сожалению №2 целиком загрузить не получается так как размер файла превышает допустимые размеры.
Загрузи в раздел "Скачать" и дай ссылку. Или на файлообменник.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2020, 09:21
#3
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98


https://dwg.ru/dnl/11661 Вот ссылка на руководство №2
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2020, 13:57 Высота сжатой зоны по Eurocode
#4
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Вдоволь намучившись с предлагаемыми формулами, решил попробовать сам что-то выловить. При этом пришёл к выводу, что оперировать с реальными фактическими усилиями дело неблагодарное, т. к. в большинстве случаев мы до пластичности вообще не добираемся, а уж получить такую эпюру точно не получится. Поэтому рассматривал только соотношение усилий. Ну, типа, увеличивая усилия в п раз при постоянном их соотношении мы, наконец-то, добьёмся условия, когда напряжения станут предельными (fy), и это будет предел возможности данного сечения, и отсюда вытаскиваем этот параметр альфа. Для симметричного двутавра при отсутствии изгиба в слабой плоскости (Mz=0) решилось довольно легко и правдоподобно. Этот случай прилагаю. (То же, примерно, будет и с коробкой).
При наличии Mz решилось уже очень нелегко, пришлось решать уравнение 4-й степени, причём комплексными корнями пренебрегать нельзя было, они потом, перемножаясь, могли дать нужный результат.
С бимоментом вообще не смог решить. В другие профили уже не лез. Вопрос, вообще-то, актуальный, хотелось мы довести его до ума.
Вложения
Тип файла: pdf Классы по ЕN для двутавра при Mz=0.pdf (912.9 Кб, 46 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2020, 16:52
#5
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
В разных источниках даются разные определения.
Похоже, в руководстве МГСУ косяк:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Формулы.png
Просмотров: 121
Размер:	243.2 Кб
ID:	223891  
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2020, 21:43
#6
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98


Yu Mo вы пишите "....При этом должно соблюдаться ограничение 0 ≤ α ≤ 1. Если α не попадает в этот интервал, принять граничные
значения...."
Есть зарубежное руководство с примерами решений задач согласно ЕВРОКОДА 3, того же издателя, что я давал ранее (№1). Пример 13 (расчет колонны из двутавра), раздел 13.5 на стр.142 там определяется класс сечения. И в этом примере они рассматривают интервал -1 ≤ α ≤ 1. При определении получилось, что а=1,4 в расчет приняли а=1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример 1.jpg
Просмотров: 58
Размер:	194.6 Кб
ID:	223895  
Вложения
Тип файла: pdf Sci_p364.pdf (3.08 Мб, 32 просмотров)
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2020, 10:23
#7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
И в этом примере они рассматривают интервал -1 ≤ α ≤ 1.
Уверены, α < 0 имеет смысл?
При NEd = 0, α = 0,5. ТО для сжатия α = [0,5;1].
Чтобы получить α < 0,5 нужно рассматривать растянутый элемент.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2020, 11:36
1 | #8
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Рекомендую по данному вопросу обратиться либо к
ECCS 3433031630 Design of Steel Structures (2nd Edition)
либо к
EUR25913 Valorisation action of plastic member capacity of semi-compact steel sections — a more economic design (SEMI-COMP+)
лучше найти последнюю.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2020, 14:01
#9
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
И в этом примере они рассматривают интервал -1 ≤ α ≤ 1.
а - это отношение высоты сжатой части стенки к расчётной высоте стенки. Не могу сообразить, что имеется в виду при отрицательном значении.
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2020, 18:13
#10
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98


Возможно тоже опечатка в источнике? Может они 0 принимают как нейтральную ось, а от -1 до 0 и от 0 до +1 - это нижняя или верхняя часть сечения?

Последний раз редактировалось Andrey Drey, 11.03.2020 в 18:26.
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2020, 15:49
1 | #11
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
№1 - зарубежная книга - Steel Building Design
Я разгадал страшную тайну формулы из ссылки №1 (прилагаю).
1. Здесь подход такой. Фиксируется фактическая продольная сила N в элементе от рассматриваемой комбинации загружений и определяется, на сколько при этом можно увеличивать изгибающий момент Му до появления прямоугольной эпюры распределения напряжений по сечению. Иными словами, определяем, как далеко можно отодвинуть постоянную по величине силу N, пока эпюра напряжений не станет прямоугольной. И это состояние считается предельным. Фактический момент при этом совсем не играет роли.
2. Я применял другой подход. Фиксированным считается не сила N, а соотношение усилий My/N, т. е. эксцентриситет еу. При таком подходе получается, что мы определяем, насколько можно увеличивать силу N, не меняя точку её приложения, пока эпюра напряжений не станет прямоугольной. И это sosтояние считается предельным.
/А формула из руководства МГСУ как-то не у дел оказалась./
Теперь у меня вопрос к знатокам. Является ли формула из ссылки №1 обязательной к применению, упоминается ли она в нормативных документах ЕN, или только в рекомендациях, руководствах и т. д.? Мой подход мне нравится больше, но вправе ли я его применять.?
И, опять же, всё это разработано для плоских схем, что-ли? Что делать, когда появляется момент Mz? В моём случае решение есть, правда очень громоздкое. А по варианту 1 как? Игнорировать, как Му?
Вложения
Тип файла: pdf Сравнение формул для двутавра при Mz=0.pdf (741.4 Кб, 27 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2020, 12:37
1 | #12
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
В разных источниках даются разные определения.
Постепенно наступает "просветление в уму".
В книге «Design of steel structures - Eurocode 3. Part 1-1, General rules and rules for buildings. U.K. Edition», 2014, стр. 112 со ссылкой на разные источники приводятся две альтернативные формулы для определения относительной высоты сжатой зоны стенки (см. вложение), которые как раз характеризуют два разных подхода, описанные ранее в #11.
1. Первая из них совпадает с формулой (Д5.4) руководства МГСУ (если, конечно, там исправить их косяк). Лёгким движением руки она превращается в формулу из первой ссылки, «SCI_P362 Steel Building Design», которая является более простой и универсальной.
2. Вторая формула легко превращается в мою, даже знаки менять не надо (странно), и модули на тех же местах. (Это не плагиат, я эту книгу раньше не видел, чесслово ).

Открытым пока остаётся вопрос, что делать при появлении второго момента Mz и, бимомента Bω.
Вложения
Тип файла: pdf Высота сжатой зоны окончание.pdf (121.0 Кб, 34 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2020, 20:52
#13
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98


Я не совсем понял. Как перейти от двутавра к коробке?
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 00:06
#14
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Открытым пока остаётся вопрос, что делать при появлении второго момента Mz
https://help.scia.net/19.0/en/#pvt/s...classification
Посмотрите здесь.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 02:38
#15
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Я не совсем понял. Как перейти от двутавра к коробке?
А никак. :-) Это новая задача. Насколько я понимаю, для плоских схем (при отсутствии Мz) будет то же самое, что и для симметричных двутавров. При наличии же обоих моментов нужно по новой ломать голову, или искать литературу на нерусском языке.
Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь.
Спасибо. Это инструкция к их программе. Из конкретных указаний нашёл только формулу из первого подхода (по классификации #11, 12). Остальное пока не осилил, но не теряю надежды.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 09:11
#16
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Это инструкция к их программе.
Это не совсем инструкция, это теоретическая основа. там описаны подходы, реализованные в их программе. Да, описаны не очень подробно.
Kykycuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить высоту сжатой зоны стенки стального сечения? ЕВРОКОД 1993-1-1 Стальные конструкции.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Балка - сварной двутавр переменного сечения по высоте и ширине. Устойчивость стенки. Tyhig Металлические конструкции 2 04.05.2015 20:21
Есть ли норма, запрещающая проектировать стальные конструкции незамкнутого сечения в помещениях бассейнов? Sawadi Металлические конструкции 12 20.03.2014 12:41
Об анкеровке арматуры сжатой зоны монолитной балки. Бихич Железобетонные конструкции 3 14.08.2013 14:02
Как определить высоту сжатой зоны бетона в стадии разрушения ? puhkah Железобетонные конструкции 5 09.03.2013 19:09
Как определить Высоту сжатой зоны jobman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 13:22