09.03.2020, 16:09 | #1 | |
Как определить высоту сжатой зоны стенки стального сечения? ЕВРОКОД 1993-1-1 Стальные конструкции.
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 3690
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Загрузи в раздел "Скачать" и дай ссылку. Или на файлообменник.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98
|
https://dwg.ru/dnl/11661 Вот ссылка на руководство №2
|
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Вдоволь намучившись с предлагаемыми формулами, решил попробовать сам что-то выловить. При этом пришёл к выводу, что оперировать с реальными фактическими усилиями дело неблагодарное, т. к. в большинстве случаев мы до пластичности вообще не добираемся, а уж получить такую эпюру точно не получится. Поэтому рассматривал только соотношение усилий. Ну, типа, увеличивая усилия в п раз при постоянном их соотношении мы, наконец-то, добьёмся условия, когда напряжения станут предельными (fy), и это будет предел возможности данного сечения, и отсюда вытаскиваем этот параметр альфа. Для симметричного двутавра при отсутствии изгиба в слабой плоскости (Mz=0) решилось довольно легко и правдоподобно. Этот случай прилагаю. (То же, примерно, будет и с коробкой).
При наличии Mz решилось уже очень нелегко, пришлось решать уравнение 4-й степени, причём комплексными корнями пренебрегать нельзя было, они потом, перемножаясь, могли дать нужный результат. С бимоментом вообще не смог решить. В другие профили уже не лез. Вопрос, вообще-то, актуальный, хотелось мы довести его до ума. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98
|
Yu Mo вы пишите "....При этом должно соблюдаться ограничение 0 ≤ α ≤ 1. Если α не попадает в этот интервал, принять граничные
значения...." Есть зарубежное руководство с примерами решений задач согласно ЕВРОКОДА 3, того же издателя, что я давал ранее (№1). Пример 13 (расчет колонны из двутавра), раздел 13.5 на стр.142 там определяется класс сечения. И в этом примере они рассматривают интервал -1 ≤ α ≤ 1. При определении получилось, что а=1,4 в расчет приняли а=1 |
|||
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
Рекомендую по данному вопросу обратиться либо к
ECCS 3433031630 Design of Steel Structures (2nd Edition) либо к EUR25913 Valorisation action of plastic member capacity of semi-compact steel sections — a more economic design (SEMI-COMP+) лучше найти последнюю.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
|
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Я разгадал страшную тайну формулы из ссылки №1 (прилагаю).
1. Здесь подход такой. Фиксируется фактическая продольная сила N в элементе от рассматриваемой комбинации загружений и определяется, на сколько при этом можно увеличивать изгибающий момент Му до появления прямоугольной эпюры распределения напряжений по сечению. Иными словами, определяем, как далеко можно отодвинуть постоянную по величине силу N, пока эпюра напряжений не станет прямоугольной. И это состояние считается предельным. Фактический момент при этом совсем не играет роли. 2. Я применял другой подход. Фиксированным считается не сила N, а соотношение усилий My/N, т. е. эксцентриситет еу. При таком подходе получается, что мы определяем, насколько можно увеличивать силу N, не меняя точку её приложения, пока эпюра напряжений не станет прямоугольной. И это sosтояние считается предельным. /А формула из руководства МГСУ как-то не у дел оказалась./ Теперь у меня вопрос к знатокам. Является ли формула из ссылки №1 обязательной к применению, упоминается ли она в нормативных документах ЕN, или только в рекомендациях, руководствах и т. д.? Мой подход мне нравится больше, но вправе ли я его применять.? И, опять же, всё это разработано для плоских схем, что-ли? Что делать, когда появляется момент Mz? В моём случае решение есть, правда очень громоздкое. А по варианту 1 как? Игнорировать, как Му? |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Постепенно наступает "просветление в уму".
В книге «Design of steel structures - Eurocode 3. Part 1-1, General rules and rules for buildings. U.K. Edition», 2014, стр. 112 со ссылкой на разные источники приводятся две альтернативные формулы для определения относительной высоты сжатой зоны стенки (см. вложение), которые как раз характеризуют два разных подхода, описанные ранее в #11. 1. Первая из них совпадает с формулой (Д5.4) руководства МГСУ (если, конечно, там исправить их косяк). Лёгким движением руки она превращается в формулу из первой ссылки, «SCI_P362 Steel Building Design», которая является более простой и универсальной. 2. Вторая формула легко превращается в мою, даже знаки менять не надо (странно), и модули на тех же местах. (Это не плагиат, я эту книгу раньше не видел, чесслово ). Открытым пока остаётся вопрос, что делать при появлении второго момента Mz и, бимомента Bω. |
|||
|
||||
Цитата:
Посмотрите здесь. |
||||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
А никак. :-) Это новая задача. Насколько я понимаю, для плоских схем (при отсутствии Мz) будет то же самое, что и для симметричных двутавров. При наличии же обоих моментов нужно по новой ломать голову, или искать литературу на нерусском языке.
Спасибо. Это инструкция к их программе. Из конкретных указаний нашёл только формулу из первого подхода (по классификации #11, 12). Остальное пока не осилил, но не теряю надежды. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Балка - сварной двутавр переменного сечения по высоте и ширине. Устойчивость стенки. | Tyhig | Металлические конструкции | 2 | 04.05.2015 20:21 |
Есть ли норма, запрещающая проектировать стальные конструкции незамкнутого сечения в помещениях бассейнов? | Sawadi | Металлические конструкции | 12 | 20.03.2014 12:41 |
Об анкеровке арматуры сжатой зоны монолитной балки. | Бихич | Железобетонные конструкции | 3 | 14.08.2013 14:02 |
Как определить высоту сжатой зоны бетона в стадии разрушения ? | puhkah | Железобетонные конструкции | 5 | 09.03.2013 19:09 |
Как определить Высоту сжатой зоны | jobman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.10.2009 13:22 |