Эвакуационные выходы через часть здания другой функциональной пожарной опасности
Desperado
 
Регистрация: 26.11.2010
Сообщений: 6

Помогите понять правильность выполненной планировки на предмет путей эвакуации.

Суть проблемы.
Существует планировка административно-производственного здания (приложена).
Административно-бытовая часть здания, очевидно, отличается по функциональной пожарной опасности от производственной (гаража + котельная и электрощитовая), следовательно, согласно ТР о требованиях пожарной безопасности, эти части здания должны быть разделены противопожарными преградами (в нашем случае - одной преградой). Более того, согласно п. 9 статьи 89 вышеупомянутого нормативного документа, данные части здания "должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами".
Если посмотреть на планировку, то можно увидеть 3 помещения, функционально относящихся к произвдоственной части здания, к гаражу, которые оказываются отделены от этой производственной части противопожарной перегородкой, но при этом имею выходы только через нее (через гараж).

Правильно ли это? Требуются ли вообще для данных помещений (слесарной мастерской, сварочного поста, кладовой) обеспечение путей эвакуации?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Админ.-произв.здание.jpg
Просмотров: 142
Размер:	64.8 Кб
ID:	61862  

Просмотров: 4626
 
Непрочитано 21.06.2011, 17:53
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Для кладовой эвакуация на требуется, если там нет постоянных раб.мест. Прочие помещения по фунц.пож.опасности относятся к тому же типу, что и гараж, значит противопож. перегородка должна отделять и их от АБК (это в случае, если там достаточно именно перегородки, а не требуется стена). В этом случае достаточно просто изменить расположение противопож.перегородки, сделав ее изогнутой.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 18:33
#3
Desperado


 
Регистрация: 26.11.2010
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
...Прочие помещения по фунц.пож.опасности относятся к тому же типу, что и гараж, значит противопож. перегородка должна отделять и их от АБК
Очень признателен за ответ.
Пожалкйста, скиньте ссылочку на нормативный документ, в котором было бы указание на необходимость объединения вместе с гаражом помещений, относящихся к нему функционально, и разделению их от АБК противопожарной преградой.
Desperado вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 21:01
#4
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


Посмотрите СП 1.13130.2009 и СП 2.13130.2009
vl вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 21:14
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Desperado Посмотреть сообщение
Пожалкйста, скиньте ссылочку на нормативный документ, в котором было бы указание на необходимость объединения вместе с гаражом помещений, относящихся к нему функционально
Техрегламент N 123-ФЗ ст.32 п.1 5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе:
а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;
Само по себе это означает, что и гараж и обслуживающие его мастерские относятся к одному классу функц.пож.опасности. А далее - по СП, на которые Вам дал ссылку vl/
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 09:16
#6
Desperado


 
Регистрация: 26.11.2010
Сообщений: 6


Премного благодарен за ответы. Спасибо всем.
Но если кому-то будет что добавить, буду счастлив прислушаться
Desperado вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 09:29
#7
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от Desperado Посмотреть сообщение
Но если кому-то будет что добавить, буду счастлив прислушаться
Offtop: — ... и еще: пиво в вашем баре – как моча!
— А мы знаем! Мы сами в него писаем!


(c)(Desperado)

Последний раз редактировалось casemsot, 22.06.2011 в 10:04.
casemsot вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Эвакуационные выходы через часть здания другой функциональной пожарной опасности

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Класс функциональной пожарной опасности здания. Turbo D Пожарная безопасность 16 19.04.2012 16:44
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Трактовка пунктов 6.2 и 6.3 СНиП 31-03-2001 (эвакуационные выходы из встроек и антресолей) keil Архитектура 2 02.03.2009 21:56