| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стального профилированного настила покрытия

Расчет стального профилированного настила покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.10.2013, 21:20 #1
Расчет стального профилированного настила покрытия
oleg_81
 
Россия г. Владимир
Регистрация: 25.12.2007
Сообщений: 348

Стальной профилированный настил покрытия (далее профнастил).
Профнастил покрытия из гофрированных листов длиной 6 м, уложен по стальным балкам, шаг балок 2 м, т.е. трехпролетный (по нему пирог кровли).
Можно ли считать его (профнастил) несущей конструкцией покрытия если он не закреплен на опорах (саморезами и прочим), т.е. на стальных балках?
Или можно просто положить его (профнастил) на балки (без крепления к ним) и далее рассчитывать, как несущую конструкцию покрытия?
Есть ли в нормах обязательные конструктивные требования? Чтоб листы были прикреплены к балкам.
Все покрытие без бетона, нести должен только профнастил.
P.S. Не в процессе монтажа.

Последний раз редактировалось oleg_81, 21.10.2013 в 21:41.
Просмотров: 3860
 
Непрочитано 21.10.2013, 21:23
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


ну и считай, как на кровле...
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 21:28
#3
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
ну и считай, как на кровле...
Это не кровля, а несущая конструкция! По профнастилу далее идет пирог кровли + снеговая (с мешками).

Последний раз редактировалось oleg_81, 21.10.2013 в 21:40.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 05:51
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ветер-то крышу снесет такую в два счета)
 
 
Непрочитано 22.10.2013, 10:10
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Можно ли считать его (профнастил) несущей конструкцией покрытия если он не закреплен на опорах (саморезами и прочим), т.е. на стальных балках?
Нельзя.
То что вы спрашиваете уже давно рассмотрено и даже разжевано в НОРМАХ.
Смотрите, например, "Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утепленных покрытиях производственных зданий "/ ЦНИИпроектстальконструкция им. Н.П. Мельникова. - М., 1985.
Также есть указания по расчету профнастила в главе 25 "Пособия по проектированию стальных конструкций" к СНиП II-23-81 (неактуализированному).
А еще есть такая программа NormCAD, которая может выполнить расчет вашего профнастила (по вышеуказанным НОРМАМ) и выдаст вам подробный отчет со всеми расчетными формулами и конкретными значениями расчетных величин.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 10:20
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Единственная нормативная строчка которая приходит в голову - недопущение учета трения в соединениях, кроме фрикционных. Как-то так вроде.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стального профилированного настила покрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Замена мелкоразмерных железобетонных плит покрытия 0,5x2 м на проф настил Bublikova Железобетонные конструкции 1 19.12.2012 05:56
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41