| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > П-образный стержень - анкеровка или стыковка?

П-образный стержень - анкеровка или стыковка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.06.2012, 11:57 #1
П-образный стержень - анкеровка или стыковка?
AVO
 
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 673

Доброго всем времени суток!
Как известно, в троцах ж.б. стен и плит устанавливаются П-образные стержни, которые, цитируя учебник Тихонова, "создают требуемую анкеровку концевых участков горизонтальных стержней, а также предохраняют от выпучивания вертикальные стержни". Вопрос мой следующий: какова длина "ножек" этой буквы П? Она назначается исходя из длины анкеровки стержня, или исходя из длине перехлеста? То есть мы как бы просто тупо ставим этот стержень, или это мы как бы стыкуем П-образный стержень с горизонтальной арматурой, тем самым как бы делая непрерывный замкнутый горизонтальный стержень на всю стенку?
Если мы все-таки стыкуем, то получается, что нам нельзя все стержни стыковать в одном сечении (п. 5.38 пособия к СП 52-101) без увеличения длины перехлеста?
И еще вопрос: альтернативой П-образному стержню Тихонов называет замкнутый хомут... Сколько вертиальных стержней он должен охватывать?
Буду благодарен за любую помощь.
Просмотров: 7293
 
Непрочитано 29.06.2012, 12:24
2 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


\\\
Вложения
Тип файла: rar Ка-был.rar (1.78 Мб, 986 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2012, 13:34
#3
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Спасибо огромное за ответ!
То есть я так понял, что это просто конструктивный стержень, и применять к нему правила стыковки элементов нет необходимости. Если не сложно,подскажите пожалуйста, из какого докмента Вы выложили выкопировку?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2012, 13:47
2 | #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста, из какого докмента Вы выложили выкопировку?
См.
Вложения
Тип файла: rar Зю-кат.rar (756.2 Кб, 531 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2012, 14:38
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Если не сложно,подскажите пожалуйста, из какого докмента Вы выложили выкопировку?
См. здесь http://dwg.ru/dnl/6153
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2012, 08:46
#6
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Огромное спасибо! Приступаю к изучению!
AVO вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2012, 10:53
#7
maximumm

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 124
<phrase 1=


по тексту вкладки архив Ка-был.rar "длина перепуска 2d или Ld". Как это понять? брать большее значение или любое? и какой диаметр этого U-образного стержня?
maximumm вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2012, 12:44
#8
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


Если принять диаметр 10, и при толщине плиты 200 мм получается как раз 400 мм или 40 диаметров. Мы так и делаем - как для длины нахлеста. А диаметр - принимаем диаметр 10 рифленки (для фоновой 12), либо делаем из гладкой с петлями на конце (естессно, укорачиваем).
Volodya вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 22:12
#9
Aleksandra30


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29


По данной теме возник следующий вопрос: у меня горизонтальная рабочая арматура D18. Каким диаметром П-шку назначить?
Aleksandra30 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2015, 19:33
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Aleksandra30 Посмотреть сообщение
По данной теме возник следующий вопрос: у меня горизонтальная рабочая арматура D18. Каким диаметром П-шку назначить?
Если П-шка чисто конструктивная, т.е. ставится исключительно во исполнение пункта норм, то я обычно назначаю не менее 0,5 d.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 19:18
#11
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Aleksandra30, таким же вообще-то)
alekc.dwg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > П-образный стержень - анкеровка или стыковка?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка арматуры балок в колонне Axe-d Железобетонные конструкции 137 09.01.2017 09:33
Анкеровка продольной арматуры поперечными стержнями wolt Железобетонные конструкции 14 07.11.2014 17:58
Анкеровка. Анкеровка арматуры балки в крайнюю колонну @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 54 24.08.2011 18:03
как в STARK_ES наложить на стержень равномерно распределенную нагрузку местно Verter Прочее. Программное обеспечение 13 09.01.2009 22:08