Непрочитано 13.12.2006, 23:05 #1
Покритикуйте/посоветуйте узел ж.б.
Серёга - Bilder
 
проектирование гидротехнических сооружений
 
Москва
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 5,022

Вкратце: см. картинку читайте здесь коментарий.
Низкая набережная, на картинке парапет. Монолитная ж.б. конструкция толщиной 300мм, сажается сей парапет на стальную шпунтовую стенку (Ларсен-5) - справа от стенки - засыпка песчаным грунтом, слева - акватория. Заказчик пожелал чтобы весь парапет и сход к воде были облицованы гранитом. Эта облицовка и показана: 50мм - раствор по сетке пристреленой к бетону, 100мм - гранитная облицовка. Вопрос в узле обведённом кружком.
Проблема главным образом в армировании. Не получается нармально арматуру в этом узле раскидать. Т.к.
Во-первых - заделка шпунта в монолитный ж.б. - 200мм (от горизонтального участка левее - 100мм), шпунт сплошной - дырявить чтоб арматуру пропустить - маразм, значит надо арматурой обойти сверху.
Во-вторых - защитный слой арматуры - минимум 50мм (гидротехнические заморочки)
В-третьих - на консольку 150х200 должны "опираться" гранитные "плитки" облицовки ло тех пор пока раствор не схватится... А высота этой облицовки от 1.5 до 3м в некоторых местах... Получается что вес чисто гранита приходящийся на консоль - 0.4 до 0.8т на 1м.пог. стенки + 150-300кг/м.пог. - раствор не застывший...

Получается как-то не приятно и консоль очень хочется заармировать. Но запихнуть в консоль 150х200мм при защитном слое бетона 50мм - что-то приличное - не очень-то получается, а увязать с остальным армированием (обходя шпунт) - совсем бред получается...

Армирование основных конструкций А3 д=20мм... Конструктивное требование...


Посоветуйте что-нибудь, или покритикуйте - не могу убедить начальника в том, что это не хорошее решение... :roll:
[ATTACH]1166040299.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 2850
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2006, 23:10
#2
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Вот кстати в автокаде набросочек - если кто-то покалякать пожелает в плане рац-предложений...
[ATTACH]1166040623.dwg[/ATTACH]
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2006, 00:29
#3
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Серёга
Да не заморачивайтесь Вы на этой консольке, заармируйте её конструктивно и хватит.
Облицовка выполняется с набором прочности бетона. После чего она выдержит на скалывание всю высоту облицовки на время работ. А далее, подвязанные на анкерах и установленные на растворе плиты, после схватывания, не будут в ней нуждаться.
Лучше расскажите, про то, какой грунт, как заанкерен верх Ларсена ( плитой, или свободный), какой длины ж/б свая, ожидаете ли её осадку. И как по Вашему предположению будет работать система -----Ларсен --- ж/б плита --- свая.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2006, 21:45
#4
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


С консолькой разобрались. Всё верно - держит пустой бетон даже без арматуры, заармировал конструктивно А-1 гнутиками... Просто вчера на ночь глядя ступил когда считал усилия - при переводе единиц пару ноликов лишних "сфантазировал" получил напряжения солидные... а сегодня утром пересчитал и всё оказалось легко и просто...

Цитата:
Лучше расскажите, про то, какой грунт, как заанкерен верх Ларсена ( плитой, или свободный), какой длины ж/б свая, ожидаете ли её осадку. И как по Вашему предположению будет работать система -----Ларсен --- ж/б плита --- свая.
Грунт на этом участке - пески всякие-разные в принципе хорошие. Ларсен на данном участке работает как безанкерный больверк: это пониженная площадка - сход к воде, поэтому свободная высота шпунтовой стенки всего 1.5-2м. Анкериться нет ни малейшей надобности. Сваи по расчёту 6м проходят с запасом, но приняты 10м - т.к. везде на этом объекте 10-ти метровые применяли, ну и чтобы не париться что 500 свай 10м и 12 свай - 6м - решили всё одинаковым (да и запас никогда не помешает). Осадок ни сваи ни шпунтовой стенки не предвидется ни по каким расчётам... Как будет работать
Цитата:
система -----Ларсен --- ж/б плита --- свая
- да нармально будет работать... не впервой! - по набережным Москвы реки погуляйте - многие из них по такому принципу спроектированы (просто под гранитом не видно :wink: )
Серёга - Bilder вне форума  