Непрочитано 23.01.2007, 10:39 #1
Достаточно ли арматуры?
Maro
 
Проектирование
 
Estonia
Регистрация: 05.06.2006
Сообщений: 22

Добрый день. Буду очень признателен если кто то решит поделится опытом и знаниями. Меня интересуют такие вопросы
1. Имеется офисное здание 4 этажа 27х27м. Перекрытие безбалочное 270мм на столбах 500х500. Шаг колон 7,5х7,5м. Грунт известняк 40 мПА. В центр.части ближе к краям 2 монолит лестн.клетки.С одной стороны два этажа объеденены. И в этой части прямо к угловой колонне на лент фундамент ставится стена толщиной 200 мм L=3м 1эт.Н=8,6м + 2,3эт Н=6,6 м ,то есть она одной стороной примыкает к колонне а другой край свободный.С колонной связана инектированными стержнями 12 шаг 200. Стена армирована 8 шаг 200 + 12 шаг 400. Расчетную нагрузку на верх стены получил125 кН, т.к принял что часть нагрузки с перекрытия передается и на стену.
Достаточно ли арматуры? Как то кажется маловато.
Какой мин.коэф армирования для стен? Хотя ето уже как столб.
2. Имеется частный дом. Основание известняк + 1м глины. Сделан лент. фундамент 600 мм на который поставлено 3 ряда фунд блоков. Дом 2 этажа+ПОДВАЛ, перекрытия пустотки, стены из шлакоблоков 300 мм+100ваты+...
Проблемы такие
- Дом хотят облицевать кирпичом. Но эту облицовку некуда опереть. Подошва фундамента на глубине 2м. Обратная засыпка снаружи щебнем. Опирать на землю боязно-предложение было залить что то вроде мелкозаглубленной ленты по периметру, крепить к фунд. блокам по периметру уголок и ставить облицовку на него дорого.
Может посоветуете
- На фундамент. блоки наклеена гидроизоляция 2 слоя. Снаружи сделан дренаж. В подвале пол по грунту. Такое ощущение что будет заливать в период большой воды.
Просмотров: 1476
 
Непрочитано 23.01.2007, 12:36
#2
Zombie


 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283


Рекомендую перейти на типовой проект