Варианты устройства окон в полуподвальном торговом помещении
Варя русая
 
Регистрация: 28.10.2008
Сообщений: 2

Конкретно: полуподвал высота 3,3м, из них заглублено 2-2,3м
12х48м (3 ряда колонн 6х6м) , в настоящее время без окон.
Предполагается сделать торговое. Окна можно прорезать (с приямками).
Какова площадь окон, чтоб освещение считалось "естественным"?
Нужно ли при естественном освещении специальное дымоудаление?
Есть ли нормы площади окон, чтоб не делать систему дымоудаления?(пусть на естественное освещение не тянет).
Если все-таки необходима система дымоудаления, нужно ли вообще прорезать какие-нибудб окна?
Просмотров: 2614
 
Непрочитано 29.10.2008, 04:53
#2
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Варя, во первых отделим мух от котлет: для торгового помещения вам не нужно естественное освещение - окна в торговом зале нужны для дымоудаления.
Но для управления и обслуживания торгового зала вам наверняка потребуются административные помещения - кабинет директора, бухгалтерия и другие помещения для постоянного пребывания. для помещений с постоянным пребыванием вам потребуется освещенность, точнее КЕО определенной величины.

По дымоудалению через окна - СНиП 41-01-2003 п.8.9: "Из примыкающей к окнам зоны шириной не более 15 метров допускается удаление дыма через фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 от уровня пола..."
casemsot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 07:25
#3
Варя русая


 
Регистрация: 28.10.2008
Сообщений: 2


Спасибо, я поняла, что естественное не является необходимостью.
Но - рассматривается как варант.
СНиП посмотрю, но есть ли ответ о площади а может и размерах окон именно для дымоудаления?