Непрочитано 18.02.2010, 14:24 #1
Класс конструктивной пожарной опасности Аптечный пункт + Оптика
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302

Добрый день! Подскажите пожалуйста: в жилом доме на первом этаже находятся аптечный пункт (обычная аптека), Оптика - магазин очков + кабинет окулиста, что бы сказал какие купить очки, магазинчик товаров для детей и Пункт раздачи молочной кухни. Все эти помещения сообщаются коридорами. Пункт раздачи молочной кухни и магазин - это Ф3.1. Оптика и Аптека я так понимаю тоже 3.1 или возможно - Ф3.4?
Просмотров: 5013
 
Непрочитано 18.02.2010, 15:31
#2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Route, почему конструктивной? Функциональной наверно! Ф3.1 конечно!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 15:37
#3
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


>Route
Определитесь что требуется. Спрашиваете про конструктивную, а пишете про функциональную.
shnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 16:05
#4
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Извините, я просто описался. Заработался... студент063, спасибо! Просто в СП4 для Ф3.4 присутствует слово аптеки, вот я и засомневался...

Товарищи админы если не сложно поправьте заголовок темы.
Route вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 16:25
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Просто в СП4 для Ф3.4 присутствует слово аптеки
Об этом поподробнее, где конкретно?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 18:21
#6
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Об этом поподробнее, где конкретно?
п. 5.4.4.2 и 5.4.4.3! СП4.13130.2009. Там проскакивает слово аптека.
Route вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 20:10
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
п. 5.4.4.2 и 5.4.4.3! СП4.13130.2009. Там проскакивает слово аптека.
Пусть проскакивает. Торгуют - значит торгуют.
@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Класс конструктивной пожарной опасности Аптечный пункт + Оптика

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01
класс функциональной пожарной опасности операторной на АЗС Route Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.08.2009 10:30
Функциональный класс пожарной опасности бассейна Route Прочее. Архитектура и строительство 4 16.07.2009 13:47
Класс пожарной опасности KiteCAD Прочее. Архитектура и строительство 13 22.11.2006 19:26