Непрочитано 01.03.2012, 19:19 #1
Уровень нулевой отметки относительно уровня земли
Испанец
 
Инженер
 
Гатчина
Регистрация: 15.01.2012
Сообщений: 4

Напомните, пожалуйста, на какую высоту запланировать у.ч.п. в здании без подвала (торговый комплекс). Рельеф плоский. И от чего зависит высота цоколя? Знал, но что-то забыл...
Просмотров: 30778
 
Непрочитано 01.03.2012, 19:59
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от Испанец Посмотреть сообщение
И от чего зависит высота цоколя?
От высоты снегового покрова, от технологии (разгрузочная рампа), от удобства доступа в здание (в т.ч. и для инвалидов на колясках).
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 20:43
#3
Испанец

Инженер
 
Регистрация: 15.01.2012
Гатчина
Сообщений: 4


А в СП, СНиПах, ГОСтах есть требования к этому?
Испанец вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 21:59
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Недавно на форуме обсуждалось. Вроде, нет. Только косвенные требования, типа защиты от попадания воды в здание (150 мм).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 22:01
#5
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А в СП, СНиПах, ГОСтах есть требования к этому?
В СП на генеральные планы есть. И не косвенные, а четкое требование. На 0.15 выше земли
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 22:09
#6
Испанец

Инженер
 
Регистрация: 15.01.2012
Гатчина
Сообщений: 4


СП генпланов на промышленные и сельскохозяйственные только нашел. Для общественных и жилых- есть?
Испанец вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 18:48
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Владимир., ткните носом, пожалуйста, в пункт СП - искал про 0.15 выше земли, не нашел.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2012, 14:47
#8
Lek85


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 53


В СП " тепловая защита зданий" есть такая фраза (дословно процетировать не могу, передам общий смысл)- Если уровень пола выше или ниже уровня земли на 50см., то по периметру здания нужно утеплять пол приблизительно на 1м, примыкающий к цоколю. Возникает проблема если стоит какоето оборудование с точечной нагрузкой на пол и вообше получается удорожание проекта.
Если порассуждать логически, то вровень с землей сделать не можем, чтоб в случае дождя небыло протечек у входов в здание и одна ступенька на путях эвакуации по пожарному снипу быть не может, значит как минимум уже 45 см.
Обычно делается на автомате, всреднем, у общественных минимум 60 см у жилых 90см от земли.
Во всяких пособиях по вертикальной планировке территории тоже отсвечивают эти цифры
Lek85 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2012, 17:47
2 | #9
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
ткните носом, пожалуйста, в пункт СП - искал про 0.15 выше земли, не нашел.
СНиП 31-06-2009
Общественные здания и сооружения

3.5. Отметка пола помещений у входа в здание должна быть, как правило, выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м.

Допускается принимать отметку пола у входа в здание менее 0,15 м (в том числе и заглубление ниже отметки тротуара) при условии предохранения помещений от попадания осадков.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 11:13
#10
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


В СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий" про 15 см выше земли написано в п.5.55.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 15:29
#11
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


0,15м все верно (хорошо решается доступ маломобильных групп), так же надо учитывать загрузочные рампы 1,2м от дорожного покрытия (лучше при проектирвоании использовать особенности рельефа, чтобы минимизировать затраты).
В жилье ур.ч.п. не менее 0,6м от проезда (земли).
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:45
#12
Davy Jones

Никто
 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635


Цитата:
Сообщение от Lek85 Посмотреть сообщение
Обычно делается на автомате, всреднем, у общественных минимум 60 см у жилых 90см от земли.
В чем логика этих цифр? Неужели хочется дополнительно пандусы мастерить? Почему бы не сделать в жилых домах 45?

Цитата:
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
В жилье ур.ч.п. не менее 0,6м от проезда (земли).
Можно узнать где это написано?
Davy Jones вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 12:42
1 | #13
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Для Davy Jones
Lek85 не очень верно рассуждает. Для общественных зданий - 0,15 м (СП 118.13330.2012) п 4,7 (в старом СНиПе п 3,4).
Пожарные нормы тут ни причем, потому что на крыльце (наруже) эвакуационный путь заканчивается.
По поводу жилья не знаю (давно не проектировал жилье).
VMT вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 12:54
#14
Davy Jones

Никто
 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635


VMT, у меня жилое 16 этажное здание, на первом этаже офисы. По нормам я могу 15 см площадку сделать и все? Снега у нас довольно много выпадает, может этим еще руководствуется мой ГИП, который хочет 60 см? С чем связана такая любовь к повышению уровня чистого пола относительно уровня земли? Смотрю здания в норвегии (там тоже много снега). Практически все входы с одной ступенью.

Цитата:
Сообщение от Davy Jones Посмотреть сообщение
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
В жилье ур.ч.п. не менее 0,6м от проезда (земли).
Можно узнать где это написано?
А это откуда взялось?

Может потому что подвал не хотят заглублять?

Последний раз редактировалось Davy Jones, 24.01.2013 в 13:03.
Davy Jones вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 14:04
2 | #15
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Фундаменты (стены подвала, ростверк и т.д.), как правило, делают до отметки 0.000. Но фундамент должен быть выше планировочной отм. не менее чем на 0,2 м (это по нормам), а лучше 0,4-0,5 м.
Это "цоколь", который соответственно отделывается. Делать цоколь из кирпича крайне не желательно.
Получается, что сначала отливаем до отметки перекрытия, делаем перекрытие, а потом еще на 20-30 см. Это не логично.
Вот и любовь к 45-60 см.
Кстати, 15 см выгодно и обосновано однозначно только для торговых центов - из-за тележек. А для офисов я бы тоже сделал 45-60 см.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 14:08
#16
Davy Jones

Никто
 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635


VMT, спасибо, объяснили!
Davy Jones вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 17:21
1 | #17
goznak

арх
 
Регистрация: 05.10.2010
Вологда
Сообщений: 82


в жиле с подвалом, где требуются продухи, меньше 600 не сделаеш, 300 перекрытие и продух у самой земли.
goznak вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 20:14
#18
Davy Jones

Никто
 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635


goznak, а если там лишь электрощитовая, насосная и прочие вещи будут располагаться, продух нужен? Нет ведь?
Davy Jones вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 09:46
#19
goznak

арх
 
Регистрация: 05.10.2010
Вологда
Сообщений: 82


Вентиляция имхо нужна, как и в жилом доме могут быть конденсат и плесень.
goznak вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 10:09
2 | #20
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Меня инженеры по канализации "подтолкнули" ещё к одному условию при принятии в проекте уровня нулевой отметки относительно уровня земли.
Если в зданиия есть внутренний водосток со сбросом на отмостку (сплошь и рядом) - нужно предусмотреть выпуск ливнёвки над уровнем отмостки и при этом под перекрытием первого этажа - соответственно, где-то не менее 450 мм "ноль" должен быть над уровнем отмостки.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Уровень нулевой отметки относительно уровня земли

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 3697 18.04.2024 08:18
Как правильно поднять уровень земли на 1м перед началом строительства. Alex_93 Конструкции зданий и сооружений 4 13.11.2011 19:24
Подвал здания на берегу моря и заполнение каркаса ниже уровня земли Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 1 15.04.2009 15:38
Создание пользовательской отметки уровня в ADT Takoy Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 05.02.2009 17:17