Расчетный ток электрического конвектора

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.09.2009, 12:27 #1
Расчетный ток электрического конвектора
yangol
 
Zp.ua
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 11

При выборе защитного аппарата, питающего группу конвекторв возник вопрос: Следует ли учитывать для конвекторов коэффициент пуска (1,25) ?

Для запаса расчитан ток был от суммарной установленной мощности с учетом пуска, но некоторые автоматы выбраны меньшими от данного расчитанного.
Просмотров: 2006
 
Непрочитано 02.09.2009, 09:04
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от yangol Посмотреть сообщение
Для запаса расчитан ток был от суммарной установленной мощности с учетом пуска, но некоторые автоматы выбраны меньшими от данного расчитанного.

Ничего не понял... Что от чего меньше рассчитанного?
Если на автомате написано 10А, это не значит что он сработает как только ток станет равным 10А. У них есть кривая срабатывания. По коей автоматы различаются как "B", "C", "D". Поэтому берете перегруз на момент пуска, берете длительность действия повышенного тока и смотрите по графику пройдет или нет.
Main Urod вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчетный ток электрического конвектора

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения Мегавольт Инженерные сети 3 10.08.2012 14:08
Установка электрического конвектора в загородном доме Den31337 Электроснабжение 18 27.01.2008 19:54