| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.05.2012, 21:45 | #1 | |
Анкеровка свай в ростверк
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 7387
|
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
В догонку темы, в этом СП в ф-ле 8.3.23 есть "ls" расстояние от конца анкеруемого стержня до рассматриваемого поперечного сечения элемента. Так вот чета я затупил: где это расстояние? Подскажите люди. И еще, эта ф-ла как я понимаю для прямых стержней, а если мы загнем стержень(условно на 15*) то как тогда считать?
П.С. Все это для ростверка шумозащитного экрана(т.е.на выдергивание арматуры) П.П.С Во вложенном файле размеры условные. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38
|
Цитата:
Кто-нибудь подскажите, плииизз!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2021
Сообщений: 5
|
Добрый день, кто-нибудь может помочь разобраться, при проверке усилия N, ls – расстояние от конца анкеруемого стержня до рассматриваемого поперечного сечения элемента, для сваи, что это за расстояние, может кто-то эскиз прислать? Или в данном случае Ls=Lan и фактически при проверке условия восприятия усилия N=Rs*As
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Свая по СП 24 считается как заделанный (по СП, а по жизни смотрите сами) снизу внецентренно стержень с боковым отпором. Там же в СП расчётная длина.
В ходе расчёта получается эпюра усилий. Зависящая от граничных условий, грунта, нагрузок, местоположения сваи в кусте. Вы должны обеспечить анкеровку рабочей арматуры в любом месте эпюры M+N.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
eloxwork, конкретно в вашем случае - заделка арматуры в бетон ростверка. Этой величины заделки должно быть достаточно для восприятия проектного усилия.
то есть расстояние от границы ростверк-свая до края арматурного стержня и есть это расстояние. которое проверяется на проектное усилие. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3806 | 11.04.2024 19:23 |
Ростверк куста свай под стальную колонну (выбор вида фундамента - обоснование) ГОРЮ :help: | zaochnik | Основания и фундаменты | 42 | 27.08.2015 20:17 |
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. | Poreth | Основания и фундаменты | 58 | 12.12.2013 10:51 |
Динамическое испытание существующих свай | sattva | Основания и фундаменты | 18 | 03.02.2010 10:39 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |