инженер-технолог Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 73
|
Первое что приходит в голову, предусмотреть шкаф с соответствующей степенью защиты корпуса (ip). Второе сделать участок над шкафом "труба в трубе"
Может как-то с другой стороны на это посмотреть. Не понятно почему шкаф такой особенный, если уж в принципе защиты от пролива масла 95гр. не предусмотренно, почему именно над ним должна разорваться труба, там над ним "слабые места" трубопровода? Или это единтсвенный элемент которому может навредить пролив и над которым проходит труба. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32
|
Taurustau, это единственный элемент которому может навредить пролив и над которым проходит труба.
Рассматриваю второй вариант: сделать участок над шкафом "труба в трубе", но насколько труба должна быть больше исходной? на 100 мм? в Какой нормативке посмотреть? |
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
1. по какому ГОСТ/СП запроектирована эта труба?
2. на поверхности оборудования и трубопроводов должно быть не более 60 гр.С, теплоизоляция предусмотрена? 3. если участок трубопровода, который заключается в кожух, относительно короткий и без поворотов, то наверно можно принять параметры такими же как для гильз. Например, ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Промежуточный АООК на опоры технологических трубопроводов | Юрий Р. | Технологические решения (ТХ) | 2 | 01.07.2022 09:32 |
Расчёт выполненного объёма контроля по сварке технологических трубопроводов. Подробнее в теме. | majnun | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 16.04.2018 07:03 |
Допускается ли прокладка технологических трубопроводов (со средой группы А - нефтепровод) под автопроездами на территории технологической площадки? | Пешеход | Технологические решения (ТХ) | 2 | 14.12.2017 07:32 |
Монтаж и проектирование технологических трубопроводов - нормы | May_Ever | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.01.2015 12:28 |
Ищу РУ-75. Руководящие указания по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке технологических трубопроводов под давлением до 100 кгс/кв. см. | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.12.2010 14:13 |