| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Вытяжка из с/у напрямую вверх через кровлю - возможен?

Вытяжка из с/у напрямую вверх через кровлю - возможен?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.06.2022, 21:45 #1
Вытяжка из с/у напрямую вверх через кровлю - возможен?
zz212243
 
ПГС
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 131

Добрый день, коллеги вентиляционщики!
Я вообще конструктор, но стоит задача предусмотреть отверстие под вентиляцию в санузле в одноэтажном доме с плоской кровлей.
Подскажите, допустимо ли делать вентиляционную вытяжку в санузле прямо в потолке вертикально сквозь кровельный пирог без чердака? (Схему на картинке прикладываю)
Не хочется делать вентстояк в санузле, который будет только полезное место занимать, если это возможно.
Я опасаюсь какого-нибудь конденсата и прочих неведомых мне неприятностей.
Регион - Ленинградская область.
Спасибо!
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read:
Просмотров: 5470
 
Непрочитано 24.06.2022, 22:29
#2
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги вентиляционщики!
Я вообще конструктор, но стоит задача предусмотреть отверстие под вентиляцию в санузле в одноэтажном доме с плоской кровлей.
Подскажите, допустимо ли делать вентиляционную вытяжку в санузле прямо в потолке вертикально сквозь кровельный пирог без чердака? (Схему на картинке прикладываю)
Не хочется делать вентстояк в санузле, который будет только полезное место занимать, если это возможно.
Я опасаюсь какого-нибудь конденсата и прочих неведомых мне неприятностей.
Регион - Ленинградская область.
Спасибо!
А где картинка?

Без вентилятора работать все это не будет

От конденсата надо ставить тройник внизу
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2022, 22:55
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Возможно, но с утеплением вентшахты.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2022, 00:02
#4
zz212243

ПГС
 
Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 131


Прошу прощения, вот картинка!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
От конденсата надо ставить тройник внизу
MAG37, не подскажете, что это за тройник? Ссылку или картинку дайте пожалуйста
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ! Пирог.PNG
Просмотров: 313
Размер:	94.3 Кб
ID:	248246  
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read:
zz212243 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2022, 00:47
#5
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


"тоже мне бином ньютона")
этот "конденсат" зимой все равно весь "сдует" за счет разности давлений)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2022, 07:34
#6
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
этот "конденсат" зимой все равно весь "сдует" за счет разности давлений)
ничего там не сдует


Цитата:
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
MAG37, не подскажете, что это за тройник? Ссылку или картинку дайте пожалуйста
примерно так - что бы конденсат на голову не капал

А вытяжка ваша все равно не работоспособна

MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2022, 09:05
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
этот "конденсат" зимой все равно весь "сдует" за счет разности давлений)
Как раз разности давлений там не будет, поэтому согласен с MAG37 - нужен канальный вентилятор.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2022, 10:29
#8
zz212243

ПГС
 
Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 131


Ну на потолке конечно будет установлен принудительный электровентилятор. Я просто хотел удостовериться, что это решение в принципе годное.
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read:
zz212243 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2022, 10:41
#9
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
Ну на потолке конечно будет установлен принудительный электровентилятор.
как у вас нарисовано устанавливать вентилятор нельзя
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2022, 10:49
#10
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006


Цитата:
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
конечно будет установлен принудительный электровентилятор.
-для самообразования - в таком случае не лучше ли вбок сделать выброс? меньше дырок в кровле - меньше протечек
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2022, 10:56
#11
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


дел

Последний раз редактировалось engngr, 26.06.2022 в 20:22.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2022, 16:13
#12
zz212243

ПГС
 
Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
как у вас нарисовано устанавливать вентилятор нельзя
MAG37, почему? Потому что вентилятор надо ставить исключительно в вертикальной плоскости или по другой причине?
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read:
zz212243 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2022, 16:36
#13
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652




а что бы конденсат не попал на вентилятор.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2022, 16:30
#14
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Сделать из кирпича и конденсата на стенах не будет
csp вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2022, 09:55
#15
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Сделать из кирпича и конденсата на стенах не будет
Потому что кирпич развалится....

Проход вытяжного воздуховода через кровлю обычное дело. Только это дело надо делать правильно. Погуглите узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт и получите 10 тыс ссылок и картинок.

Важные детали:
1. Надо делать узел прохода, т.е. конструкцию, отделяющую утеплитель и кровельный ковер от воздуховода.

2. Узел прохода должен опираться на стакан. Между стенками стакна и воздуховодом необходимо заполнение утеплителем.

3. Узел прохода лучше сделать с клапаном и непременно с кольцом для сбора конденсата. Внутри воздуховода непременно будет конденсат и обязательно будут попадать осадки. От сборного кольца просто делается трубка для отвода воды.

4. Чтобы вентиляция работала, необходима некоторая высота шахты. Порядка 1.5-2 м. По картинке видно, что рядом более высокая часть, а вытяжка расположена недалеко от края здания. В этих местах образуется аэродинамическая тень, внутри которой беспорядочно циркулирует воздух. Может даже задувание внутрь получиться.

5. Наверху надо ставить не зонт (он защищает только от слабенького дождя), а дефлектор, который создает тягу под действием ветра.

6. Канальный вентилятор не повредит. Ставить его надо сбоку воздуховода, чтобы на него не стекал конденсат. В зависимости от сезона он может включаться или просто служить решеткой.

Вот только "канальными" сейчас обзывают практически все небольшие вентиляторы. Надо ставить бытовой канальный вентилятор, наподобие вот этого.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2022, 20:39
#16
zz212243

ПГС
 
Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 131


ShaggyDoc, спасибо огромное, что обстоятельно написали! теперь я всё понял.
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read:
zz212243 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Вытяжка из с/у напрямую вверх через кровлю - возможен?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проход фермы с двумя трубами по бокам через кровлю. number99 Конструкции зданий и сооружений 11 15.08.2011 21:28
Проход Дымовой трубы через Кровлю котельной ? Как? Узел? master-pro Конструкции зданий и сооружений 4 24.02.2011 08:13
Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист) vovlas Прочее. Архитектура и строительство 2 25.11.2010 23:17
Ищу узел прохода канализационной трубы через кровлю. ZhannetAs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.01.2009 13:05
Ищу типовйо узел прохода дефлекторов через кровлю Жека СКДМ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.01.2009 10:17