| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Композитная арматура в перекрытиях

Композитная арматура в перекрытиях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2021, 13:47 #1
Композитная арматура в перекрытиях
AndreSi
 
Регистрация: 15.07.2021
Сообщений: 1

Добрый день,
дано помещение под кафе в центре столици площадью 80 и2 с одновременным прибыванием до 50 человек (танцы)
Требуется устройство перекрытия на 1-м этаже (подполье H1400)

Вопсрос. Допустимо ли использование композитной арматуры для сетки или заставят прожигать и прочая досада?

Спасибо за ваше мнение!
Просмотров: 2378
 
Непрочитано 15.07.2021, 15:00
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


и прочая досада, однозначно!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2021, 20:18
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от AndreSi Посмотреть сообщение
или заставят прожигать
А что имеется в виду?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2021, 20:25
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


v.psk, испытания на огнестойкость, вероятно..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2021, 20:34
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от AndreSi Посмотреть сообщение
80 и2 с одновременным прибыванием до 50 человек (танцы)
По такому тз можно смело брать 50кг/м2.....
ТС, обратитесь к специалисту (если, конечно, вы не специалист), пускай заложит надежное экономное решение.
У вашего намерения заложить композит по-видимому есть какое-то обоснование.... Для чего это сомнительное решение? Надо думать для экономии?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2021, 22:10
#6
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256


[quote=AndreSi;1948588]Допустимо ли использование композитной арматуры для сетки[/quot]
Допустимо

Цитата:
Сообщение от AndreSi Посмотреть сообщение
или заставят прожигать и прочая досада?
Если по композиту нет соответствующих данных, то конечно это будет то еще удовольствие за деньги заказчика
Yuriy Petrovich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Композитная арматура в перекрытиях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Использование композитной арматура АСК в конструкциях жилых зданий salom_samara Конструкции зданий и сооружений 10 11.07.2019 06:51
Арматура а500с радиус загиба менее требуемого. процент потери несущей способности jone Железобетонные конструкции 19 11.01.2017 09:43
Холоднодеформируемая арматура против Горячекатанная и термомеханически обработанная Tyhig Железобетонные конструкции 1 26.06.2015 12:45