Непрочитано 05.06.2014, 14:50 1 | 1
Какой водосток в одноэтажном производственном здании
AnFeel
 
Регистрация: 17.07.2013
Сообщений: 22

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой водосток надо делать, организованный или не организованный? Производственное здание 6х6 метров, высота - 4,5 метра. В СП "Кровли" написано, что нужно делать организованный водосток, затем дается ссылка на пункт СНиПа "Общественные здания", где написано что неорганизованный водосток делается до высоты 10 метров. Но про производственные здания ничего не сказано. Может есть какие нибудь нормативные документы, где еще можно это посмотреть? Спасибо
Просмотров: 30197
 
Непрочитано 18.09.2020, 10:55
#41
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хочу сделать неорганизованный водосток с кровли общественного здания (кромка на стоке менее 9 м от земли). Допустим кровля односкатная малоуклонная из ПВХ-мембраны.
Каков минимальный уклон? По СП Кровли для ПВХ-мембран 1 градус (1,5%).
Прогиб кровли уменьшает уклон (на "нижней" половине) до 0,5 град.
Можно я зделаю уклон 1,5 градуса и буду пгав?
Я в теме, а именно тем боком, что проектировать необходимо строго по нормам.
Открывай нормы и выполняй.
По поводу - "можно" - таки можно до 10 м высоты здания предусматривать неорганизованный водосток, но это было раньше, в нормах Украины разрешается и по сей день. Поскольку с СП РФ до написания ответа не был знаком, решил почитать СП, ниже выводы:
По поводу уклона - СП 17.13330.2017 Кровли. - п. 4.3, дале табл. 4.1
По поводу выноса карниза см. п. 9.3
далее смотри-
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения:
4.25 Устройства водостока со скатной кровлей следует проектировать с учетом следующих требований для зданий:

до двух этажей включительно (но не выше 8 м от уровня земли до отметки низа ската кровли) - допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м;

что означает в твоем случае неорганизованный водосток не допускается нормами.
И поменьше экспрессии, горячий ты наш )))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 10:57
#42
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Там лучше всего помогает со льдом бороться тряпочный мешок с бишофитом, положенный в водосточный лоток на крыше.
Поподробней можно?
Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Автоматизированы. Включаются. Работают как-то.
2 случая. Обогреваемый наружный организованный водосток много лет успешно раьотал на административном здании крупного завода до аварийного отключения электричества. Обошлось серьезным ремонтом водостока и фасада.
В крупном торговом центре раньше времени отключили обогрев. В апреле замерзла вода в трубах и прохожих поливали струйки из свищей по всей высоте трубы.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не нужно ходить с ломами и штык-лопатами по кровле под предлогом чистки снега (снег - не грязь, нефиг ея чистить, кровля РАССЧИТАНА НА ПОЛНУЮ СНЕГОВУЮ) и делать дырки в мембранах. Вообще нефиг там ходить....
Снежные шапки на карнизах и сосули. Это касается безопасности людей. Ежегодно после очередного несчатного случая начинается кампания по сбивке сосулей и очистке карнизов. И контролируют прежде всего бюджетников.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
пример - средняя толщина допклина 60 мм, площадь 2600, итого 156 кубов.
Откуда такая площадь? В ендове предусматривают местную разуклонку к воронке мин. 0,5%.
И если Ваша мембрана луж не боится - то, как было указано в СНиП II-26-76 4.2. Водоприемные воронки внутренних водостоков необходимо располагать равномерно по площади кровли на пониженных участках вдоль каждого ряда продольных разбивочных осей здания. Уклоны по ендовам предусматривать не следует.
....
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А на форуме профессиональных проектировщиков нет что ли, животы положивших за кровли?
С этим, похоже, проблема. Думаю так было всегда. Проектирование кровли является прерогативой архитекторов, с некоторого времени его порой отдают на откуп конструкторов, для которых в первую очередь -несущие конструкции.
За свою жизнь встречал только 2-х архитекторов (оба с образованием ПГС) которые профессионально подходили к кровлям вплоть до нюансов и деталей.
У практиков имеющих богатый опыт по устройству и эксплуатации кровель мнения и подходы разные.
......

Ни в одном альбоме производителей кровельных систем с рулонной гидроизоляцией (те же "Технониколь" и "Пластфоил") не видел карнизного узла кровли с наружным водостоком. ???
Буду признателен всем, кто даст ссылку подобные стандартные узлы.
....

Кстати, Ильнур, как Вы решили покрытие над лестничной клеткой - ведь там должно быть не менее REI 45?

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.09.2020 в 11:28.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 11:57
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Я в теме...решил почитать...что означает ..
Дык это ты опоздал - мы тут уже перечитали все это давно, некоторые пункты даже по два раза - см. предыдущие посты.
Старый Дилетант
Цитата:
Снежные шапки на карнизах и сосули. Это касается безопасности людей.
Пофторно: снегосходы и сосули там, где фсякие хрущовки + бабули. ФОК безскатный и на заднем дворе нет людей. Директор ФОК с разинутым ртом не в счет.
Цитата:
Откуда такая площадь?
От габаритов ФОК. Ты тут уточнениями будешь заниматься или согласишься, что объем большой нужен? Что кровли не делал? Смотри приложение - последний раз делал 3000 кв.м, до сих пор в шоке. Там минимальная толщина утеплителя 40 мм, если вздумаешь заняться уточнениями.
А так же там разнобой в крепеже...короче, не надо упираться - дорого это и геморройно. А надо просто и дешево.
Цитата:
СНиП II-26-76
Добрые старые СНиП убили. Живем с фашистскими СП. Оне актуальны.
Цитата:
С этим, похоже, проблема.
Большая. Вот ты даешь сАветы, хотя ни в зуб ногой. Ты же не архитектор.
Цитата:
2 случая
Таких 2-х случаев сплошь и рядом. А свободный слив безотказен. Ибо естественен.
Цитата:
не видел
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1156535&postcount=6
Говорю же, дилетант. Как изучишь, начнешь сАветы давать. А пока - лучше не надо.
Вложения
Тип файла: pdf Воронки и уклоны.pdf (201.7 Кб, 175 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.09.2020 в 12:25.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 12:14
#44
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Поподробней можно?
В самодельный мешок из редкой ткани засыпается аквайс бишофит. Этот мешочек кладется на кровле возле выпусков на водосточные трубы. При околоплюсовых температурах вместе с талой водой бишофит стекает в водосточную трубу и понемногу топит лед.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
2 случая. Обогреваемый наружный организованный водосток много лет успешно раьотал на административном здании крупного завода до аварийного отключения электричества. Обошлось серьезным ремонтом водостока и фасада.
В крупном торговом центре раньше времени отключили обогрев. В апреле замерзла вода в трубах и прохожих поливали струйки из свищей по всей высоте трубы.
Я то же самое написал.
Наружный организованный водосток+глупая служба эксплуатации=проблемы.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 12:46
#45
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
бишофит
- и надолго хватает? Дешевле кабелей+электроэнергия?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Воронки и уклоны.pdf (201.7 Кб, 1 просмотров)
- это холодная кровля? Утеплитель только как основание для мембраны?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 13:06
#46
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- и надолго хватает?
На всю зиму.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Дешевле кабелей+электроэнергия?
Конечно. Бишофит все равно тоннами покупаю. 10 кг отсыпать всегда можно.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 13:16
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Бишофит
- MgCl2 - трубы не сгноит?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 13:23
#48
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Бишофит используется как противогололёдный реагент. По принципу действия он схож с технической солью (хлористый натрий), но гораздо менее вреден для окружающей среды и автомобилей (не такой коррозийный), также бишофит действует при более низких температурах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91...84%D0%B8%D1%82
Пишут что он полезен для растений и вообще целебный при ревматизме. Польза сплошная.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 13:25
#49
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
При околоплюсовых температурах вместе с талой водой бишофит стекает в водосточную трубу и понемногу топит лед.
Т. е. подходит для климата с очень мягкой зимой?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 13:29
#50
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Т. е. подходит для коимата с очень мягкой зимой.
Почему? Лед в трубах намерзает весной. Независимо от климата. При -20 никакой водоотвод не нужен.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 14:10
#51
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вложения. Воронки и уклоны.pdf
Заливаем стены. Вариант с кирпичной стеной сродни диверсии.
Получается, отстал от жизни. С удивлением увидел такие узлы в альбомах на сайтах Технониколь и Пластфоил, правда, не согласованные с ЦНИИпромзданий.
Думаю ЦНИИпромзданий неспроста не включил их в первоначальные альбомы.
Косой дождь - ладно, но запускать потоки воды с кровли на стены даже из сэндвичей я бы не стал.

P.S. Имел ввиду https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1156535&postcount=6

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Почему? Лед в трубах намерзает весной. Независимо от климата. При -20 никакой водоотвод не нужен
И зимой бывают оттепели и в марте -30. Хочу уяснить для себя. Вы где (географически) опробовали?

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.09.2020 в 21:14.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 14:41
#52
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
(географически)
Москва.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И зимой бывают оттепели и в марте -30.
Бывают. Но бишофит на крыше работает только в оттепель. Стало тепло - потекла вода - потек бишофит. Ударил мороз -вода замерзла - бишофит не тает.
Автоматика.

Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 18.09.2020 в 14:47.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 14:59
#53
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Offtop: мне кажется это фантазии на счёт бишофита в мешке)
Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
тряпочный мешок с бишофитом, положенный в водосточный лоток на крыше.
И как сей девайс закреплён в лотке? Представляю эстетику этой коровьей лепешки в желобе)) А фото можете выложить?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 15:07
#54
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
И как сей девайс закреплён в лотке?
Его не нужно закреплять. Он и так держится.

Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Представляю эстетику этой коровьей лепешки в желобе))
Кроме СЭ его не видит никто. Кто еще на крышу полезет?

Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
А фото можете выложить?
Я его никогда не фотографировал.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 18:55
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... - это холодная кровля?...
Это я не вникал, это разработка Технониколь.
Я только помню, что в СССР были подобные узлы для кирпичных карнизов и рубероидных кровель.
Старый Дилетант
Цитата:
С удивлением увидел такие узлы в альбомах на сайтах Технониколь и Пластфоил, правда, не согласованные с ЦНИИпромзданий....Думаю ЦНИИпромзданий неспроста не включил их в первоначальные альбомы.
1. Не надо додумывать, были такие узлы в сериях в СССР.
2. Не надо думать, как говорит *KSV* - включай дурилку и делай по СП.
*KSV*
Цитата:
А фото можете выложить?
"Каккие фаши токазательстфа?" Шварцнеггер (с).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 20:09
#56
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Для особо одаренных есть СНиП (СП) Промздания. там написано: Здание теплое- внутренний водосток...
csp вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 20:25
#57
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
были такие узлы в сериях в СССР.
Нет. В советских сериях узлов наружного водостока без карниза не было. Да и быть не могло
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 21:49
#58
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это холодная кровля? Утеплитель только как основание для мембраны?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это я не вникал, это разработка Технониколь.
А если бы вник, то понял бы, что это развод на деньги - "средняя толщина допклина 60 мм, площадь 2600, итого 156 кубов. Вот тебе и муха - это две-три фуры или 0,3 млн. R".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кровля.png
Просмотров: 62
Размер:	3.9 Кб
ID:	230288  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.09.2020 в 22:07.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2020, 07:25
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Для особо одаренных есть СНиП (СП) Промздания. там написано: Здание теплое- внутренний водосток...
Это требование к слову абсолютно некорректно - например утепленное промздание, двухскатная крыша, уклон 20% - какой внутренний водосток? По этому пункту СП все проекты скатных промзданий в РФ должны быть аннулированы.
И главное - по теме ФОК - это не промздание, а общественное, ты мощно попутал.
Старый Дилетант
Цитата:
А если бы вник, то понял бы, что это развод на деньги - "...итого 156 кубов....".
Этот объем клина - в случае внутреннего водотока. В узле Технониколь изображен лоток водосточный при плоской кровле - это к тому, что фирмы разрабатывают такие узлы. Думаю, если поискать, можно найти массу самых различных таких узлов от самых различных фирм. А микроцуклон плоской кровли при сливе в лоток делается не клином естественно, а просто уклоном несущих - имеем всего одну плоскость, а не кучу уклонов в разных направлениях к множеству воронок.
В принципе проектировщик сам может разработать любой узел для своей конкретной кровли. Я например вынесу карниз подальше (может и 600), и присобачу лоток, раз высоко и нормы велят.
Нормами допускается неорганизованный слив с любых уклонов, до определенной высоты.
Если читать буквально, то с плоских кровель можно свободно сливать до 2-х этажей, при этом высота не оговорена:
Цитата:
4.25 Устройства водостока со скатной кровлей следует проектировать с учетом следующих требований для зданий:
до двух этажей включительно (но не выше 8 м от уровня земли до отметки низа ската кровли) - допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м;
до пяти этажей включительно - должен быть предусмотрен организованный, в том числе наружный водосток;
шесть и более этажей - должен быть предусмотрен внутренний водосток.
Здания высотой три этажа и более с плоской кровлей должны быть оборудованы системой внутренних водостоков с отводом воды в наружную дождевую канализацию, а при отсутствии последней - на благоустроенную поверхность земли (с учетом требований СП 82.13330). В этом случае должны быть приняты меры, предотвращающие замерзание стояков в зимнее время.
Вот такая запись в актуальном СП. Получается с плоских до 2-х этажей включительно можно ниагары таки устраивать. Единственное условие - 600 мм выноса карниза.
И все.
И да - снегозадержание не требуется там, где сход невозможен - с плоской (микроуклонной) кровли снег не сходит. Ну если эксперт попадется упоротый, для него прикрутим бюджетную конструкцию из алибабы...так чтобы воду не задерживал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел U.png
Просмотров: 95
Размер:	35.0 Кб
ID:	230290  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2020, 13:11
#60
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вот вариант без допклина.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 888.png
Просмотров: 103
Размер:	55.2 Кб
ID:	230297  
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой водосток в одноэтажном производственном здании

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
С какой этажности здания делается организованный водосток Serty65 Архитектура 2 09.11.2012 08:39
На какой высоте нужно делать подоконники окон в жилом здании ? Wertgan Архитектура 4 14.04.2012 22:53
Помощь, какой тип перекрытия в здании? DVIJOK Конструкции зданий и сооружений 1 28.02.2012 23:29
Какой устроить кровлю на здании? 100%girl Архитектура 11 14.12.2010 17:50
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь - магазин в жилом здании, и какой документ. Тарасов Архитектура 8 07.06.2010 10:46