| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.10.2012, 20:52 | #1 | |
Повышающий и понижающий трансформаторы - конструктивные отличия.
конструктор (нестандартка)
Минск
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,388
|
||
Просмотров: 45834
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
ИМХО ничем не отличаются. Переключать ничего не надо, просто подаешь низкое напряжение на обмотку НН а с обмотки ВН снимаешь высокое напряжение. Просто обычно повышается напряжение трансформаторами ОЧЕНЬ большой мощности на электростанциях, а понижается и большими трансформаторами на ГПП и средними и маленькими на ТП.
Повышать напряжение трансформаторами маленькой мощности... А зачем, если не секрет? |
|||
|
||||
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Минск
Сообщений: 1,388
|
Цитата:
Кстати, еще вопрос: я посмотрел в инете трансформаторы типа ТС3, ТМГ-630 - они на колесиках. А мне нужно будет ставить на раму. Что, они все на колесиках, это нормально? Разве недостаточно краном (тельфером) перемещать? И кто это толкать будет 2 тонны (или более) на колесиках? (амбалы из силового экстрима понадобятся ) Последний раз редактировалось Creator, 01.10.2012 в 22:09. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,998
|
Странно, я всегда считал, что мощность трансформатора зависит от произведения тока на напряжение, а не от того, что его кто-то называет "понижающий" или "повышающий".
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Цитата:
По сути нет никакой разнице в этих трансформаторах. В понижающем тр. входное напряжение (высокое) поступает на обмотку из "тонкой" проволоки но с бОльшим количеством витков, а выходное (низкое) напряжение снимается с обмотку из "толстой" проволоки но с меньшим количеством витков. В повышающем то же самое только в обратную сторону. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438
|
Не отличаются абсолютно ничем - все электрические машины обратимы. Понижающий, повышающий - всего лишь фигура речи. Если по направлению передачи энергии напряжение понижается - говорят о понижающем трансформаторе, и наоборот.
Еще учитывайте, что вторичная обмотка может быть не рассчитана на полную мощность трансформатора (с учетом потерь) - поэтому при включении в обратном направлении допустимая нагрузка будет меньше номинальной. Цитата:
Последний раз редактировалось Psyakrev, 02.10.2012 в 12:59. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Могу понять, для чего повышать напряжение трансформаторами большой мощности (эл.эн. вырабатывается в основном на напряжении 10-30 кВ), а на этом напряжении большую мощность на дальние расстояния передавать не выгодно. Поэтому повышают до 110 кВ и выше. Тут трансы по многу МВА применяются. А вот для чего повышать напряжение трансформатором на 630 кВА? У меня фантазии не хватило. Разве что где-нить на месторождении идет потребление мощности на 10 кВ, а в наличии имеется генератор на 0.4 кВ. Но это как-то маразматично. Кто хочет проверить на себе обратимость преобразования напряжения трансформатором предлагаю такой опыт: возьмите выжигатель бытовой. Отсоедините провода, которые идут к жалу от трансформатора. Возьмите крону и на поприкасайтесь кроной/БП на 12В к этим контактам. Вилку в это время контактами нужно прижать к своему другу с большим чувством юмора, либо к тому, кто медленно бегает. Напряжение на вилке будет поболе, чем на кроне. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438
|
Цитата:
Очень интересно, каким образом постоянный магнитный поток, создаваемый постоянным током в первичной обмотке, наведет хоть-какую нибудь ЭДС во вторичной обмотке? В свое время американский товарищ Фарадей вывел закон электромагнитной индукции - почитайте, узнаете много нового. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Можете потом впечатления здесь описать. ЗЫ А я зачем-то пять лет в институт ходил. Три года непонятную аббревиатуру ТОЭ учил, какие-то переходные процессы посещал, в электротехнике разбирался... А википедия взяла и все опровергла. Куда катится мир? Может скоро закон Ома менеджеры волевым решением отменят? ЗЗЫ Нарисовал для Вас схему проверки моего высказывания. Контакта К1 может не быть. Можете просто попросить подключить провода к клеммам 2 и 3. Если будет интересно, подключите, не отпуская руку от вилки, крону к контактам 1 и 2. Реостат выставьте в указанное положение выключатель S1 замкните. Можно жало выжигателя не отключать. Если оно подключено, например, к контактам 2 и 3 подключайте крону к контактам 1 и 2. Если оно подключено к контактам 1 и 2 подключайте крону к контактам 2 и 3. Удачи в опытах. Последний раз редактировалось Солидворкер, 04.10.2012 в 22:22. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,998
|
Давайте без ругани!
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Где это я Вас оскорбил? Где я писал про установившейся режим? Процитируйте, молодой человек, пожалуйста. Я с Вами предельно вежлив.
Может Вы просто поняли, что попали просак? С молодежью это часто бывает. Вот почитали чуток больше, стали чуточку умнее. Совсем-совсем чуточку, но умнее. А вот Вы, молодой человек, писали в свое время: Цитата:
Цитата:
А попробовать такой шикарный опыт осуществить не хотите. А зря. Не буду тратить больше на Вас свое время. Просьба модератору нашу беседу с г-ном Psyakrev в этой ветке потереть. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
назначение трансформаторов -- трансформировать...
силовые трансформаторы трансформируют напряжение одного уровня в другой... по назначению... и если подойти к трансформатору со стороны низкого напряжения... то на стороне высокого получется высокое... и наоборот так и определить можно... какой он... повышающий или понижающий... важно, откуда питание берется... межсетевые связи например... 500/220... куда больше нагрузка туда и тянет... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2020
Сообщений: 2
|
Помогите, подскажите: есть 2хДЭС 2МВт от которой идут линии до РУНН 0,4, теперь есть необходимость поставить повышающий трансформатор 0,4/6кВ, что бы понизить напряжение как понимаю необходимо поставить понижающий трансформатор 6/0,4кВ? и возможно ли поставить два Тр в одной ТП или необходимо выдержать какое расстояние между ними?
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2020
Сообщений: 2
|
Bratiwka, https://cloud.mail.ru/public/3LQW/4ARCQMPZX , вот такая схема, в РУНН нет уже мест для потребителей
Последний раз редактировалось Солидворкер, 17.06.2020 в 09:50. |
|||