Кратность воздухообмена в лаборатории
p-utkin
 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 1

Подскажите пожалуйста, какова должна быть кратность воздухообмена в аналитической лаборатории на цементном заводе и каким документом она нормируется
Просмотров: 9290
 
Непрочитано 05.11.2013, 23:27
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Минимумом - 3х. Документы комплекс доке, но искать "лаборатория", "цементная промышленность", вентиляция"
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 08:31
#3
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300


Может быть я ошибаюсь, но мне кажется, что при организации вентиляции лаборатории необходимо руководствоваться в первую очередь не промышленностью, а классом опасности химических веществ, находящихся и использующихся в лаборатории.
Deader вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 10:05
1 | #4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Почитать спецлитературу не судьба?
Там все досконально описано. Ну или на авоке спросите, там гуров и пригурков в данном вопросе больше.
Считается как и вся вентиляция по выбросам. Выбросы дают технологи. Напр в-во Х 1 г/с, в-во У 2 г/с.
ПДК на в-во Х 1 г/м3, ПДК на в-во У 0,5 г/м3.
Таким образом надо создавать такую кратность, чтобы в воздухе рабочей зоны не образовывались концентрации выше ПДК. Для расчета берется самое вредное в-во. Для вещества Х допустим, получилась кратность 2, для У - 4. Берем по У.
Если жлобимся на такую вентиляцию, ставим местную вытяжку с КПД 0.8. Считаем дальше.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Кратность воздухообмена в лаборатории

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких случаях нет необходимости определять кратность воздухообмена при тепловизионном обследовании? Andrsv2000 Обследование зданий и сооружений 1 17.01.2012 09:45
Кратность обмена воздуха в ресторане. R.Stupakov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 03.08.2011 18:44
Кратность воздухообмена katunya Инженерные сети 3 24.06.2011 17:36