| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента

Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2021, 15:11 #1
Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента
Ack
 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212

Добрый день. Прошу совета, по быть может не слишком масштабному и солидному вопросу, в связи с простотой сооружения, но крайне значимому для меня, в следующей ситуации:
на участке сделана двухсекционная (септик и фильтрационный колодец) канализационная яма с ленточным монолитным фундаментом шириной 40 см и высотой 30 см., на котором возведены стены из бетонных круглопустотных блоков, толщиной 40 см. и общей высотой в 2,40 м. (фото ниже).

Когда строители копали яму они дошли до галечника и залили фундамент. Заполнитель между камнями галечника, по которому сделан фундамент, - суглинок, довольно вязкий и пластичный, плохо пропускающий воду. Но, он лежит только в верхнем слое галечника, и его толщина около 20 см., а ниже начинается галечник с заполнителем в виде чистого песка.

Мне нужно снять этот 20-сантиметровый слой галечника с глиной, но тогда дно ямы окажется на 20-25 см. ниже подошвы фундамента. Я боюсь, что если дно ямы окажется ниже фундамента, то вода которая будет литься в фильтрационный колодец подмоет его со всеми соответствующими последствиями для стен. Что можно предпринять чтобы заглубившись ниже фундамента защитить его от подмывания?

Пока что мне пришли в голову две идеи:
1. После того как дно опустится, по периметру фундамента изнутри ямы залить бетонную полосу шириной сантиметров 10-15, которая должна предотвратить вымывание грунта из под подошвы фундамента;
2. Опускать дно ямы с отступом сантиметров в 30-40 от фундамента по периметру, но тогда площадь дна ямы сократится. Опять же насколько хватит этих 30-сантиметровых отступов пока их не размоет и вода не доберется до грунта под фундаментом?

Сегодня буду встречаться с местными строителями, но хотелось бы узнать мнение специалистов, т. к. единственное что мне пока в ходе предварительного телефонного разговора предложили строители для защиты фундамента, это насыпать мелкой песчанно-гравийной смеси на эти выбранные 20-25 см. и таким образом, по их мнению, дно ямы не будет ниже подошвы фундамента, а следовательно опасаться нечего. Мне этот вариант кажется сомнительным.

Так же, на одном строительном форуме, специалист посоветовал подливать фундмант "захватками", т. е "Не под всей стеной сразу грунт выбирать, а (допустим) на метре её длины. И заменять бетоном, или стеновыми блоками. Потом следующий метр. Длина захватки зависит от армирования фундамента.".

Прошу подсказать, как можно углубить яму фильтрационного колодца без риска для ленточного фундамента и лежащих на нем стен?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181103_123357.jpg
Просмотров: 81
Размер:	261.5 Кб
ID:	238690  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181103_123435.jpg
Просмотров: 98
Размер:	221.3 Кб
ID:	238692  Нажмите на изображение для увеличения
Название: img136.jpg
Просмотров: 98
Размер:	112.0 Кб
ID:	238693  

Просмотров: 3239
 
Непрочитано 07.07.2021, 17:13
1 | #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Пустотные блоки конечно не самое лучшее решение, лучше бы кольца.
Хорошая у Вас геология.
Засыпьте щебнем. Страхи все это: подмоет не подмоет. Не подмоет. У Вас там чего - водопад будет? Я бы вообще в первой секции дно не заливал: пуская все фильтрует как есть. А для экологии и сбора "твердой" фракции закопал бы перед септиком чего нибудь пластиковое - емкость.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Для спокойствия: если медленно будут копать и засыпать можете по периметру положить доски (в плотную к стенкам внутренним). Типа шпунт/подпорная стенка и т.п.. Ну с гниют они потом, а щебень уже слежится.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 07.07.2021 в 17:19.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2021, 17:30
#3
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Засыпьте щебнем. Страхи все это: подмоет не подмоет. Не подмоет. У Вас там чего - водопад будет?
Т.е. опустить дно ямы на требуемые 20-25 см., а потом как бы снова поднять его засыпав щебнем? А какой фракции должен быть щебень и не быстрее ли он заилится, нежели "родной" галечник с песчанным заполнителем?

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А для экологии и сбора "твердой" фракции закопал бы перед септиком чего нибудь пластиковое - емкость.
Не подумал про такой вариант. Вы имеете ввиду аэрационную установку или простой септик? Вообще я думал произвести замеры коэффициента фильтрации грунта и тогда принимать окончательное решение, хватит ли мне площади дна фильтрационного колодца или нет, лет этак на 20.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Для спокойствия: если медленно будут копать и засыпать можете по периметру положить доски (в плотную к стенкам внутренним). Типа шпунт/подпорная стенка и т.п.. Ну с гниют они потом, а щебень уже слежится.
Т.е. Вы считаете в данном случае можно обойтись без сложных решений вроде подливок под фундамент "захватками", как рекомендовал один инженер или бетонных стенок по периметру? Тогда наверное буду делать доски и засыпать щебнем, как Вы порекомендовали. Благодарю за совет.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Пустотные блоки конечно не самое лучшее решение, лучше бы кольца.
А почему это плохое решение? Они уложены тычковой кладкой, стенки толстые получаются.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Страхи все это
Так боюсь, потому что в планах еще залить поверху монолитную плиту, а на ней возвести летний туалет и душ. Обидно будет если со стенками септика что-нибудь случится.

Последний раз редактировалось Ack, 07.07.2021 в 17:47.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2021, 18:02
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Как бы быстро ответить и смотаться с работы))).
1)Зачищаете дно до требуемых условий: 20-25см, т.е. то галечника с песком.
2)Отсыпаете щебень, не ПГС. Ну там фракция 10-40мм. Если чисто ПГС: дно в процессе эксплуатации забьется быстрее и этот слой придется удалять вручную или вакуумным илососом настоящим который сосет все включая палки и камни, а не деревенской фекакальной машиной и цена этого илоса в 10раз больше чем ассенизационной. Ну к этому надо быть тоже готовым в любом случае. Щебень у Вас будет расходным материалом - сменным во времени фильтром.
3) Пластиковая емкость если правильно оборудованная с керамзитовым фильтром хорошо задерживает неприятную фракцию, но к сожалению от мелких частиц не спасает. Установка самое то. Типа Топаз. Сколько их не видел в деле (без рекламы, они не заплатят)...одним словом нормально - продлевает срок службы в данном случае поглощающего колодца.
4) На 20 лет может и хватит. Но стоки с унитазов, стиральной машины хорошо кольматируют дно колодца. Но у Вас я не случайно сказал хорошая геология. У меня на пылеватых песках колодец прослужил без спецмероприятий 11-12 лет. Не давно начал напрягать - хочу новый выкопать - жена не дает, все говорит в колодцах: канализатор гребанный))) химию и бактерии сыпь, а это как прививка спутником от вируса - не очень помогает - по одному месту ладошкой....
5) Да конечно - щебнем засыпать. А Вы посмотрите картинки колодцев поглощающих в интернете: там все так и нарисовано.
6) И еще советую доделать перелив. Надо что бы труба не торчала горизонтально. Надеваете на нее угол на 90, далее опускаете трубу в низ крепите на 2х хомутах к стенке септика, ну повыше дна отсыпки и далее надеваете колено 90 горизонтально - жидкость уходит без водобоя, спокойно. Цена вопроса до 1.5т.руб. (материалы конечно и 1 час работы с перекуром).
7) Да многодельно: кладка, пустотные фунд.блоки, да и на вид пористые. Со временем будут впитывать в себя это все х-во, но на ваш век хватил. По хорошему штукатурить надо и обязательно, можно еще химией покрасить для сметы))).
9) А так при глубине 2.5м: два кольца по 1м и одно по 0.6м ф1.5-2м и все - 1-2 дня работы все вручную. Кольца лучше там бетон провибрированный, более менее плотный.
30 лет я в какашечной отрасли, но промышленной больше)))).
Ну Ваших планов в развитии я не знал. Лучше конечно площадку помывочную в стороне, но хозяин-барин, почему бы и нет. Летний душ и туалет это несерьезно по нагрузкам, за них боишься по другой беде: как бы ветром не перевернуло с сидящим там))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 07.07.2021 в 18:12.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2021, 09:42
#5
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Podpolie, благодарю Вас за развернутый ответ, многое стало понятно. Вообще сложно принять решение когда местные строительные бригады предлагают разные решения, противоречащие друг другу. Поэтому я уже решился задать вопрос здесь, чтобы услышать мнение настоящих специалистов.

Позвольте последний раз уточнить, правильно ли я понял, что если снимать грунт со дна вплотную к фундаменту. то лучше прикрепить к нему доски, низ которых будет ниже подошвы фундамента и защищать грунт под подошвой от вымывания, а если просто сыпать крупнофракционный щебень, без досок, то лучше сделать определенный отступ от самого фундамента? Просто местные строители говорят, что если вода в определенные моменты не сразу будет уходить, а стоять некоторое время до полного впитывания, то, есть реальный риск подмытия фундамента, грунт под ним размокнет, поползет... Хотя если будет насыпан щебень, то вроде и некуда ему ползти, он же упрется по идее в эту щебенку? В общем они настаивают на заливке по периметру фундамента подпорных бетонных стенок ниже подошвы, но как я Вас понялл, это необязательно.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
кладка, пустотные фунд.блоки, да и на вид пористые. Со временем будут впитывать в себя это все х-во, но на ваш век хватил. По хорошему штукатурить надо и обязательно, можно еще химией покрасить для сметы
Поштукатурить только камеру септика или фильтрационный колодец тоже? Под химией, что подразумевается, какя-нибудь гидроизоляция типа Пенетрона?

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Лучше конечно площадку помывочную в стороне, но хозяин-барин, почему бы и нет. Летний душ и туалет это несерьезно по нагрузкам, за них боишься по другой беде: как бы ветром не перевернуло с сидящим там
Нет, я думал возвести капитальное строение из каких-нибудь газоблоков, возможно даже с облицовкой кирпичом. Потому так и запереживал за фундамент и стенки ямы, которые будут опорой для плиты на которой планируется возводить это строение с душем и сараем.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2021, 10:19
1 | #6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Схему на задачу минимум прикладываю. А Вы за ночь уже придумали задачу максимум с возведением небоскреба))).
Оштукатурить надо. Швы кладки не заполнены, блоки условно не идеальные - "пористые". Химия не обязательно пенетрон, дорог он, можно любым составом по дешевле - валиком. Можно и битумной мастикой по штукатурке это снаружи. Изнутри химией. Года этак через 3 заглянете и испугаетесь внутри все стены будут черные от ила. Она на стенах, проникает в любую щель. Грязь эта смывается только напорной струей при обслуживании и то не вся, а у Вас стены шершавые не подготовленные. Поэтому сборные колодцы и лучше.
Да и еще неважно сколько у Вас добра в собралось, ну если на вид прилично. При круглогодичной эксплуатации старайтесь 1 раз в год выкачивать оба отсека. Отсек поглощающий выкачивайте сами. Купите дешевый фек.насос за 4000-5000руб со шлангом 25-32мм и перекачивайте воду в отсек септика обратно (если она там будет стоять - в первое время не будет). Поможет опять же дольше продлить срок службы сооружения. Не пугайтесь один раз в 3 года сначала, а потом почаще))).
По весне вода талая идет в колодцы и топит их. Особенно это на суглинках. Но у Вас гравий возможно такого и не будет. Но предохранит от разрушения во времени. Все что идет под землю должно быть защищено от проникновения воды как изнутри, так и снаружи.
А почему бы дом не построить? Зачет строить это все на "выгребной яме"? Но если только сарай и душ. Можно и на кольцах это все поставить, были у меня халтуры в прошлом веке - возводили... Можно и придумать как обезопасить это все добро от крена.
Что только у нас народ не придумает)))), после того как построит фундамент. Можно развить тему шпунта уже не из доски, а из обрезков металла (листа и проката).
Не ту схему приложил))). Исправил.
Вложения
Тип файла: pdf схема.pdf (129.1 Кб, 15 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 08.07.2021 в 10:26.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2021, 10:50
#7
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Можно и битумной мастикой по штукатурке это снаружи.
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Все что идет под землю должно быть защищено от проникновения воды как изнутри, так и снаружи.
А. Так Вы имели ввиду и снаружи поштукатурить? Я думал только изнутри. Снаружи это уже затруднительно, т.к. яма закопана. Неужели отрывать снова? Быть может планируемая отмостка вокруг будущего строения над ямой несколько компенисрует остутствие наружней штукатурки?

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Оштукатурить надо. Швы кладки не заполнены, блоки условно не идеальные - "пористые".
Т.е. надо будет и фильтрационный колодец тоже штукатурить. Расходы на доведение ямы до ума неожиданно увеличиваются) Ну, если надо значит сделаю.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
По весне вода талая идет в колодцы и топит их. Особенно это на суглинках. Но у Вас гравий возможно такого и не будет.
Я думаю мне это не грозит, т.к. уровень грунтовых вод на отметке 3,60 от изначального уровня участка, а я его еще и подсыпал прилично. Да и речка через квартал по уклону участка, по идее грунтовые воды уходятв ее сторону и не будут особо подниматься.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А почему бы дом не построить? Зачет строить это все на "выгребной яме"? Но если только сарай и душ.
Ну, это строители предложили. Чтобы максимально рационально использовать площадь участка, сказали, что разумно сарай, летний душ и туалет объединить под одной крышей и прямо над ямой и поставить. Мне показалось, что из соображений экономии площади это действительно хорошая идея.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Можно развить тему шпунта уже не из доски, а из обрезков металла (листа и проката).
Ну, металл сейчас стал очень дорогим. Я так понял, что вариант с бетоном Вам не нравится?
Ack вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2021, 11:15
1 | #8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Неужели отрывать снова?
Не нужно, не откапывайте. Оставьте как есть потомкам))).

Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
разумно сарай, летний душ и туалет объединить под одной крышей и прямо над ямой и поставить.
Раз уже решили - ставьте. Но Вам надо сделать так, что бы люки были доступны в экспуатации. Часто в стенках сооружений делают трубу и через нее выкачивают. Но это не гарантируем качество откачки по всей площади сооружения. Шлангом надо управлять - в одном углу покачать в другом....

Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Ну, металл сейчас стал очень дорогим. Я так понял, что вариант с бетоном Вам не нравится?
Можно и бетоном. Но если у Вас уже будут стоять сверху строения, то для варианта на настоящий момент - просто отсыпать щебень никакой угрозы не будет. Основная это при реанимации щебеночного фильтра связанная с возможной его заменой и работой по очистке.
Но бетонная лента толщиной 10-15 см это ни о чем, ее даже толком не заармируешь - не рабочее сечение. Делать так сечением: 200 х 500 (h) мм в первом приближении. Ставиться нормальный армокаркас со всеми положенными защитными слоями. Может быть H и побольше. Объем бетона где в пределах 1куб.м. Просто возится надо. И еще фильтр толщиной 200-250мм мал не менее 500мм, но 250мм можно отсыпать выше подошвы, что бы не углубляться.
Можно подвести под стены поперечные опорные балки с шагом для увеличения площади опирания, но это еще больше возня...
Нет просто времени подумать. Для этих сооружений есть набор расчетных случаев при проектировании.
У Вас например отсек накопитель будет постоянно заполнен до перелива, а сверху Вы с городили чего то.... Пришел момент откачки накопителя: как поведет себя все сооружение? Вы выкачаете по Вашей схеме фекалий на 1.7 х 2 х 2м = ~7кубов, где то с запасом на 10тн? А потом опять наполнение... Теоретически весь блок должен гулять, но вреда верхнему строению он не нанесет, потому что массив един. А жидкость попадающая в поглощающий колодец все равно будет подсасываться под соседний отсек.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Т.е. Ваша решение как сделать нижнюю часть сейчас должно сыграть на перспективу вперед лет этак за 10-15 (когда возникнет эксплуатационный случай):
и быстро подумать из чего сарай: каркас+ОСБ или блоки, кирпичи. Перекрытие можно сборняк, можно и монолит по мет.балкам...
Т.е. продлить мысль за настоящий временной момент....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 08.07.2021 в 11:24.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2021, 12:44
#9
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Но Вам надо сделать так, что бы люки были доступны в экспуатации.
Люки конечно запланированы над каждой секцией.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Делать так сечением: 200 х 500 (h) мм в первом приближении. Ставиться нормальный армокаркас со всеми положенными защитными слоями. Может быть H и побольше.
Так если Вы говорите, что нет никакой угрозы для фундамента, в части подмытия и т.п., если просто засыпать щебнем, то зачем же тогда возится с бетонными работами? Тогда уж лучше, как Вы ранее посоветовали, действительно просто проложить листы металла по периметру фундамента и то, если я Вас правильно понял, они сыграют свою роль только через много лет, когда надо будет заменять часть щебеночного слоя, после заиливания.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
И еще фильтр толщиной 200-250мм мал не менее 500мм, но 250мм можно отсыпать выше подошвы, что бы не углубляться.
А разве сам грунт, в виде галченика с песком, не будет выполнять роль естественного фильтра?

Тогда я, следуя Вашим рекомендациям, отштукатурю обе секции и откопав фундамент изнутри, прикреплю к нему как-нибудь металлические листы, по периметру. Вряд ли это будет дороже, чем армированная бетонная подпорная стенка 200*500 (h).
Ack вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2021, 13:13
1 | #10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Отсечка из материала типа металл, бетон или дерево это типа шпунт позволяющий: стабилизировать основание и не допустить горизонтальных перемещений частиц грунта + помощь при эксплуатации в качестве мероприятий при откачке. Но данная конструкция не увеличивает площадь опирания фундамента. Площадь опирания увеличивает бетонная балка закрепленная с существующим фундаментом при помощи анкеров.
Вроде Вы инженер исходя их форума - грубо прикиньте нагрузку на подошву с учетом перспективы: не нужно значит не нужно уширение. Очистной блок в любом случае с самого начала эксплуатации будет работать в условиях замоченного основания и выберет свои деформации, но у Вас хороший грунт: гравий с приличным Rо я надеюсь.
Почему нужен щебень? Это верхний слой фильтра - 1 слой, далее идет второй слой Ваш гравий с песком в заполнении. Щебень заменяется он является аккумулятором ила, гравий с песком нет. Можно конечно ничего не сыпать, просто придется со временем выбирать слой загрязненного грунта (тормозящего водоотдачу) и заменять на свежий
Так же делают обратные фильтры на различных дренажных системах, только в обратном порядке от мелких материалов к крупным.
Кстати не обязательно сыпать щебень, можно и гравий карьерный мытый, он кажется дешевле.
Вы даже можете с экономить так: Есть сетка желательно от кровати. Взять выкопанный Ваш гравий промыть на сетке - отсеять песчаный заполнитель, а мытый гравий засыпать. Этот гравий будет на себе аккумулировать иловые отложения, которые обязательно проскочат в поглощающий колодец при такой схеме.
Геотекстили только никакие не кладите с ними караул, они забиваются очень быстро и толку от них нет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2021, 15:45
#11
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Отсечка из материала типа металл, бетон или дерево это типа шпунт позволяющий: стабилизировать основание и не допустить горизонтальных перемещений частиц грунта + помощь при эксплуатации в качестве мероприятий при откачке. Но данная конструкция не увеличивает площадь опирания фундамента.
Так мне же не нужно увеличивать площадь опирания. Я боялся только, чтобы существующий фундамент не подмыло.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Вроде Вы инженер исходя их форума - грубо прикиньте нагрузку на подошву с учетом перспективы: не нужно значит не нужно уширение.
Нет, что Вы, какой из меня инженер) Я гуманитарий до мозга костей, ничего не смыслящий в технических вопросах. Просто я уже шесть лет, долго и нудно всё строю свой дом и когда я нуждался в мнении специалистов высокого уровня, коих не сыскать в нашей глухой провинции, я обращался с вопросами на этот форум. Сейчас вот тоже, устав слушать противоречивые мнения местных строителей, решил снова обратиться за помощью и благодаря Вам, смог разобраться в ситуации, за что безмерно Вам благодарен.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Очистной блок в любом случае с самого начала эксплуатации будет работать в условиях замоченного основания и выберет свои деформации, но у Вас хороший грунт: гравий с приличным Rо я надеюсь.
Да, грунт вроде хороший, если верить собственным глазам и результатам ИГИ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.jpg
Просмотров: 7
Размер:	292.1 Кб
ID:	238731  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.jpg
Просмотров: 5
Размер:	294.1 Кб
ID:	238732  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 24.jpg
Просмотров: 8
Размер:	142.9 Кб
ID:	238733  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SWScan000141.jpg
Просмотров: 7
Размер:	484.9 Кб
ID:	238734  
Ack вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2021, 16:45
1 | #12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Да я мельком посмотрел профиль ТС.
Место у Вас хорошое. Кусочек штампа остался, по карте посмотрел. Лучше бы конечно ниже по карте по Набережному. Тогда бы решение было проще: аэроустановку и тайный сток в реку. Нормально это, сток очищенный будет. Ваши городские очистные больше поддают и портят.
Река с гор не разливается в паводок с подъмом уровня?
Гравийный грунт по возрасту намывной, во времени потоками воды реки с гор. Хороший грунт, работать будет. Но он подстилается коренными песками. Слой гравия 2.4м поэтому и думаю, что скорости воды и ее подъем на реке в паводок могут быть большими. Ну ладно это беллетристика....
Можно было чуть поглубже отсек поглощения (стенками его) опустить. Я обычно рисую/рекомендую не менее 0.5-1м врезку в водопроницаемый грунт. Но такой грунт в Центральной России практически не попадается, а жаль.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2021, 17:14
#13
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Река с гор не разливается в паводок с подъмом уровня?
Ну, на моей памяти серьезных разливов не было. Да и там же от русла идет плавный подъем, а перед самим Набережным обрывистый высокий склон.

Тогда я на днях встречусь со строителями и попрошу, чтобы они просчитали два варинта:
1. из листов металла по низу фундамента, как Вы порекомендовали;
2. из бетона с указанными Вами размерами
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
сечением: 200 х 500 (h)
;

Третий вариант с досками, тогда наверное нет смысла рассматривать, раз Вы говорите, что они сгниют, а щебень через какое-то время, все-равно придется вынимать. Листы металла или бетон лучше удержат грунт под фундаментом от высыпания, если оно случится, при выборке заиленного щебня и замене на новый слой.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Можно было чуть поглубже отсек поглощения (стенками его) опустить.
Я так понял, что по санитарным или строительным требованиям, слой грунта до подпочвенных вод должен быть не менее метра, поэтому старался сильно не заглублятся.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2021, 18:09
1 | #14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Схему на апгрейд Вашего септика. Мыслей/знаний много, а они где то всегда далеко летают...
Не забудьте поставить гусак на вход трубы в поглощающий колодец. Отвод 90 + кусок трубы ~500мм. Защита от плавающего мусора (оно же не всегда тонет) по поверхности. Это самое простое. Ставят решетки, ставят перегородки, вешают корзины с керамзитом решений много.
Для облегчения откачки можно сделать разуклонку из раствора по дну с железнением поверхности цементом. Тогда шланг можно засовывать в одну точку через направляющую и не болтать его по всей площади. Но это конечно денежная работа и не всегда оправданная для частного домовладения.
Вложения
Тип файла: pdf Схема А.pdf (136.9 Кб, 7 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2021, 18:36
#15
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Не забудьте поставить гусак на вход трубы в поглощающий колодец. Отвод 90 + кусок трубы ~500мм. Защита от плавающего мусора (оно же не всегда тонет) по поверхности.
Большое спасибо. Я читал, что и на канализационную сливную трубу и на переливную с обоих концов, нужно поставить тройники и в нижнюю часть тройника вставить патрубок длиной не менее 150 мм.
"Верхние концы патрубков (полупогружных перегородок) должны выступать выше расчетного уровня сточных вод не менее чем на 0,15 − 0,2 м, нижние концы патрубков (полупогружных перегородок) следует располагать на 0,15 − 0,3 м ниже расчетного уровня сточных вод в септике."
Вот такие даже картинки находил в интернете.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис. 232 Трехкамерный бетонный септик.jpg
Просмотров: 12
Размер:	102.5 Кб
ID:	238743  
Ack вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2021, 00:15
1 | #16
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Это по науке так как на рисунке. Для снятия воздушных пробок и частично ревизии в самой меньшей степени. Но как правило закон сообщающихся сосудов работает в "коротких" системах нормально без пробок.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую нагрузку для расчёта подошвы фундамента использовать? sergeykhludenov Основания и фундаменты 9 18.04.2017 08:37
Можно ли зрительный зал располагать ниже уровня земли? FooLLester Прочее. Архитектура и строительство 7 18.01.2016 12:09
Определение размера подошвы фундамента RrRR Основания и фундаменты 15 03.12.2012 23:24
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56