07.07.2021, 15:11 | #1 | |
Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
||
Просмотров: 3239
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
Пустотные блоки конечно не самое лучшее решение, лучше бы кольца.
Хорошая у Вас геология. Засыпьте щебнем. Страхи все это: подмоет не подмоет. Не подмоет. У Вас там чего - водопад будет? Я бы вообще в первой секции дно не заливал: пуская все фильтрует как есть. А для экологии и сбора "твердой" фракции закопал бы перед септиком чего нибудь пластиковое - емкость. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Для спокойствия: если медленно будут копать и засыпать можете по периметру положить доски (в плотную к стенкам внутренним). Типа шпунт/подпорная стенка и т.п.. Ну с гниют они потом, а щебень уже слежится.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 07.07.2021 в 17:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А почему это плохое решение? Они уложены тычковой кладкой, стенки толстые получаются. Так боюсь, потому что в планах еще залить поверху монолитную плиту, а на ней возвести летний туалет и душ. Обидно будет если со стенками септика что-нибудь случится. Последний раз редактировалось Ack, 07.07.2021 в 17:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
Как бы быстро ответить и смотаться с работы))).
1)Зачищаете дно до требуемых условий: 20-25см, т.е. то галечника с песком. 2)Отсыпаете щебень, не ПГС. Ну там фракция 10-40мм. Если чисто ПГС: дно в процессе эксплуатации забьется быстрее и этот слой придется удалять вручную или вакуумным илососом настоящим который сосет все включая палки и камни, а не деревенской фекакальной машиной и цена этого илоса в 10раз больше чем ассенизационной. Ну к этому надо быть тоже готовым в любом случае. Щебень у Вас будет расходным материалом - сменным во времени фильтром. 3) Пластиковая емкость если правильно оборудованная с керамзитовым фильтром хорошо задерживает неприятную фракцию, но к сожалению от мелких частиц не спасает. Установка самое то. Типа Топаз. Сколько их не видел в деле (без рекламы, они не заплатят)...одним словом нормально - продлевает срок службы в данном случае поглощающего колодца. 4) На 20 лет может и хватит. Но стоки с унитазов, стиральной машины хорошо кольматируют дно колодца. Но у Вас я не случайно сказал хорошая геология. У меня на пылеватых песках колодец прослужил без спецмероприятий 11-12 лет. Не давно начал напрягать - хочу новый выкопать - жена не дает, все говорит в колодцах: канализатор гребанный))) химию и бактерии сыпь, а это как прививка спутником от вируса - не очень помогает - по одному месту ладошкой.... 5) Да конечно - щебнем засыпать. А Вы посмотрите картинки колодцев поглощающих в интернете: там все так и нарисовано. 6) И еще советую доделать перелив. Надо что бы труба не торчала горизонтально. Надеваете на нее угол на 90, далее опускаете трубу в низ крепите на 2х хомутах к стенке септика, ну повыше дна отсыпки и далее надеваете колено 90 горизонтально - жидкость уходит без водобоя, спокойно. Цена вопроса до 1.5т.руб. (материалы конечно и 1 час работы с перекуром). 7) Да многодельно: кладка, пустотные фунд.блоки, да и на вид пористые. Со временем будут впитывать в себя это все х-во, но на ваш век хватил. По хорошему штукатурить надо и обязательно, можно еще химией покрасить для сметы))). 9) А так при глубине 2.5м: два кольца по 1м и одно по 0.6м ф1.5-2м и все - 1-2 дня работы все вручную. Кольца лучше там бетон провибрированный, более менее плотный. 30 лет я в какашечной отрасли, но промышленной больше)))). Ну Ваших планов в развитии я не знал. Лучше конечно площадку помывочную в стороне, но хозяин-барин, почему бы и нет. Летний душ и туалет это несерьезно по нагрузкам, за них боишься по другой беде: как бы ветром не перевернуло с сидящим там))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 07.07.2021 в 18:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Podpolie, благодарю Вас за развернутый ответ, многое стало понятно. Вообще сложно принять решение когда местные строительные бригады предлагают разные решения, противоречащие друг другу. Поэтому я уже решился задать вопрос здесь, чтобы услышать мнение настоящих специалистов.
Позвольте последний раз уточнить, правильно ли я понял, что если снимать грунт со дна вплотную к фундаменту. то лучше прикрепить к нему доски, низ которых будет ниже подошвы фундамента и защищать грунт под подошвой от вымывания, а если просто сыпать крупнофракционный щебень, без досок, то лучше сделать определенный отступ от самого фундамента? Просто местные строители говорят, что если вода в определенные моменты не сразу будет уходить, а стоять некоторое время до полного впитывания, то, есть реальный риск подмытия фундамента, грунт под ним размокнет, поползет... Хотя если будет насыпан щебень, то вроде и некуда ему ползти, он же упрется по идее в эту щебенку? В общем они настаивают на заливке по периметру фундамента подпорных бетонных стенок ниже подошвы, но как я Вас понялл, это необязательно. Цитата:
Нет, я думал возвести капитальное строение из каких-нибудь газоблоков, возможно даже с облицовкой кирпичом. Потому так и запереживал за фундамент и стенки ямы, которые будут опорой для плиты на которой планируется возводить это строение с душем и сараем. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
Схему на задачу минимум прикладываю. А Вы за ночь уже придумали задачу максимум с возведением небоскреба))).
Оштукатурить надо. Швы кладки не заполнены, блоки условно не идеальные - "пористые". Химия не обязательно пенетрон, дорог он, можно любым составом по дешевле - валиком. Можно и битумной мастикой по штукатурке это снаружи. Изнутри химией. Года этак через 3 заглянете и испугаетесь внутри все стены будут черные от ила. Она на стенах, проникает в любую щель. Грязь эта смывается только напорной струей при обслуживании и то не вся, а у Вас стены шершавые не подготовленные. Поэтому сборные колодцы и лучше. Да и еще неважно сколько у Вас добра в собралось, ну если на вид прилично. При круглогодичной эксплуатации старайтесь 1 раз в год выкачивать оба отсека. Отсек поглощающий выкачивайте сами. Купите дешевый фек.насос за 4000-5000руб со шлангом 25-32мм и перекачивайте воду в отсек септика обратно (если она там будет стоять - в первое время не будет). Поможет опять же дольше продлить срок службы сооружения. Не пугайтесь один раз в 3 года сначала, а потом почаще))). По весне вода талая идет в колодцы и топит их. Особенно это на суглинках. Но у Вас гравий возможно такого и не будет. Но предохранит от разрушения во времени. Все что идет под землю должно быть защищено от проникновения воды как изнутри, так и снаружи. А почему бы дом не построить? Зачет строить это все на "выгребной яме"? Но если только сарай и душ. Можно и на кольцах это все поставить, были у меня халтуры в прошлом веке - возводили... Можно и придумать как обезопасить это все добро от крена. Что только у нас народ не придумает)))), после того как построит фундамент. Можно развить тему шпунта уже не из доски, а из обрезков металла (листа и проката). Не ту схему приложил))). Исправил.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 08.07.2021 в 10:26. |
|||
|
|||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну, металл сейчас стал очень дорогим. Я так понял, что вариант с бетоном Вам не нравится? |
||||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
Не нужно, не откапывайте. Оставьте как есть потомкам))).
Цитата:
Цитата:
Но бетонная лента толщиной 10-15 см это ни о чем, ее даже толком не заармируешь - не рабочее сечение. Делать так сечением: 200 х 500 (h) мм в первом приближении. Ставиться нормальный армокаркас со всеми положенными защитными слоями. Может быть H и побольше. Объем бетона где в пределах 1куб.м. Просто возится надо. И еще фильтр толщиной 200-250мм мал не менее 500мм, но 250мм можно отсыпать выше подошвы, что бы не углубляться. Можно подвести под стены поперечные опорные балки с шагом для увеличения площади опирания, но это еще больше возня... Нет просто времени подумать. Для этих сооружений есть набор расчетных случаев при проектировании. У Вас например отсек накопитель будет постоянно заполнен до перелива, а сверху Вы с городили чего то.... Пришел момент откачки накопителя: как поведет себя все сооружение? Вы выкачаете по Вашей схеме фекалий на 1.7 х 2 х 2м = ~7кубов, где то с запасом на 10тн? А потом опять наполнение... Теоретически весь блок должен гулять, но вреда верхнему строению он не нанесет, потому что массив един. А жидкость попадающая в поглощающий колодец все равно будет подсасываться под соседний отсек. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Т.е. Ваша решение как сделать нижнюю часть сейчас должно сыграть на перспективу вперед лет этак за 10-15 (когда возникнет эксплуатационный случай): и быстро подумать из чего сарай: каркас+ОСБ или блоки, кирпичи. Перекрытие можно сборняк, можно и монолит по мет.балкам... Т.е. продлить мысль за настоящий временной момент....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 08.07.2021 в 11:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Люки конечно запланированы над каждой секцией.
Цитата:
Цитата:
Тогда я, следуя Вашим рекомендациям, отштукатурю обе секции и откопав фундамент изнутри, прикреплю к нему как-нибудь металлические листы, по периметру. Вряд ли это будет дороже, чем армированная бетонная подпорная стенка 200*500 (h). |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
Отсечка из материала типа металл, бетон или дерево это типа шпунт позволяющий: стабилизировать основание и не допустить горизонтальных перемещений частиц грунта + помощь при эксплуатации в качестве мероприятий при откачке. Но данная конструкция не увеличивает площадь опирания фундамента. Площадь опирания увеличивает бетонная балка закрепленная с существующим фундаментом при помощи анкеров.
Вроде Вы инженер исходя их форума - грубо прикиньте нагрузку на подошву с учетом перспективы: не нужно значит не нужно уширение. Очистной блок в любом случае с самого начала эксплуатации будет работать в условиях замоченного основания и выберет свои деформации, но у Вас хороший грунт: гравий с приличным Rо я надеюсь. Почему нужен щебень? Это верхний слой фильтра - 1 слой, далее идет второй слой Ваш гравий с песком в заполнении. Щебень заменяется он является аккумулятором ила, гравий с песком нет. Можно конечно ничего не сыпать, просто придется со временем выбирать слой загрязненного грунта (тормозящего водоотдачу) и заменять на свежий Так же делают обратные фильтры на различных дренажных системах, только в обратном порядке от мелких материалов к крупным. Кстати не обязательно сыпать щебень, можно и гравий карьерный мытый, он кажется дешевле. Вы даже можете с экономить так: Есть сетка желательно от кровати. Взять выкопанный Ваш гравий промыть на сетке - отсеять песчаный заполнитель, а мытый гравий засыпать. Этот гравий будет на себе аккумулировать иловые отложения, которые обязательно проскочат в поглощающий колодец при такой схеме. Геотекстили только никакие не кладите с ними караул, они забиваются очень быстро и толку от них нет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Цитата:
Цитата:
Да, грунт вроде хороший, если верить собственным глазам и результатам ИГИ. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
Да я мельком посмотрел профиль ТС.
Место у Вас хорошое. Кусочек штампа остался, по карте посмотрел. Лучше бы конечно ниже по карте по Набережному. Тогда бы решение было проще: аэроустановку и тайный сток в реку. Нормально это, сток очищенный будет. Ваши городские очистные больше поддают и портят. Река с гор не разливается в паводок с подъмом уровня? Гравийный грунт по возрасту намывной, во времени потоками воды реки с гор. Хороший грунт, работать будет. Но он подстилается коренными песками. Слой гравия 2.4м поэтому и думаю, что скорости воды и ее подъем на реке в паводок могут быть большими. Ну ладно это беллетристика.... Можно было чуть поглубже отсек поглощения (стенками его) опустить. Я обычно рисую/рекомендую не менее 0.5-1м врезку в водопроницаемый грунт. Но такой грунт в Центральной России практически не попадается, а жаль.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Ну, на моей памяти серьезных разливов не было. Да и там же от русла идет плавный подъем, а перед самим Набережным обрывистый высокий склон.
Тогда я на днях встречусь со строителями и попрошу, чтобы они просчитали два варинта: 1. из листов металла по низу фундамента, как Вы порекомендовали; 2. из бетона с указанными Вами размерами ; Третий вариант с досками, тогда наверное нет смысла рассматривать, раз Вы говорите, что они сгниют, а щебень через какое-то время, все-равно придется вынимать. Листы металла или бетон лучше удержат грунт под фундаментом от высыпания, если оно случится, при выборке заиленного щебня и замене на новый слой. Я так понял, что по санитарным или строительным требованиям, слой грунта до подпочвенных вод должен быть не менее метра, поэтому старался сильно не заглублятся. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
Схему на апгрейд Вашего септика. Мыслей/знаний много, а они где то всегда далеко летают...
Не забудьте поставить гусак на вход трубы в поглощающий колодец. Отвод 90 + кусок трубы ~500мм. Защита от плавающего мусора (оно же не всегда тонет) по поверхности. Это самое простое. Ставят решетки, ставят перегородки, вешают корзины с керамзитом решений много. Для облегчения откачки можно сделать разуклонку из раствора по дну с железнением поверхности цементом. Тогда шланг можно засовывать в одну точку через направляющую и не болтать его по всей площади. Но это конечно денежная работа и не всегда оправданная для частного домовладения.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Цитата:
"Верхние концы патрубков (полупогружных перегородок) должны выступать выше расчетного уровня сточных вод не менее чем на 0,15 − 0,2 м, нижние концы патрубков (полупогружных перегородок) следует располагать на 0,15 − 0,3 м ниже расчетного уровня сточных вод в септике." Вот такие даже картинки находил в интернете. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
Это по науке так как на рисунке. Для снятия воздушных пробок и частично ревизии в самой меньшей степени. Но как правило закон сообщающихся сосудов работает в "коротких" системах нормально без пробок.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какую нагрузку для расчёта подошвы фундамента использовать? | sergeykhludenov | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2017 08:37 |