| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плоская кровля из профлиста.

Плоская кровля из профлиста.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.02.2012, 17:15 #1
Плоская кровля из профлиста.
G-E-K
 
КМ, КЖ, инж. IIк
 
СНГ
Регистрация: 24.09.2011
Сообщений: 849

Подскажите пожалуйста, кто то делал плоскую холодную кровлю из профлиста?
Выполнить скат не представляется возможным.
Пока решил крепить НС 57 к существующим балкам площадки на +6,400, с нахлестом в 3 волны и герметизацией стыков кровельной мастикой. Может быть стоит положить два ряда профлиста в шахматном порядке, или и так нормально будет? Может быть кто то делал что нибудь подобное?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1111.JPG
Просмотров: 1404
Размер:	79.3 Кб
ID:	75703

Просмотров: 27231
 
Непрочитано 29.02.2012, 17:27
#2
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


любая даже плоская кровля имеет уклон хотя бы 2 процента. Профлист не помню около 7 процентов минимальный уклон. По профлисту выполнить стяжку предварительно выполнив выравнивание минимальное утеплителем и оклеечная гидроизоляция сверху
NIPIOLEG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 17:40
#3
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
о профлисту выполнить стяжку предварительно выполнив выравнивание минимальное утеплителем и оклеечная гидроизоляция сверху
Это невозможно выполнить по нескольким причинам
-профлист нужно прикрутить с низу балок.
-балки не выдержат такую нагрузку
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 17:48
#4
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


не очень понятно как это будет. Вода на плоском профлисте точно будет стоять. Минимально возможный уклон все равно сделать надо. Видел пчти плоский профлист полностью залитый какой то кровельной мастикой - насчет течет, не течет- не знаю. Как вариант поискать что то подобное и полностью окрасить.
NIPIOLEG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 18:01
#5
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
не очень понятно как это будет.
Да вот и мне не понятно
Цитата:
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
Вода на плоском профлисте точно будет стоять. Минимально возможный уклон все равно сделать надо. Видел пчти плоский профлист полностью залитый какой то кровельной мастикой - насчет течет, не течет- не знаю. Как вариант поискать что то подобное и полностью окрасить.
Почти плоский не выдержит снеговую нагрузку, нужен НС 57-1000х0.7.
В принципе это ж не помещение, идеальная гидроизоляция не нужна, если где то будет чуть чуть капать думаю ничего страшного (нужно у технологов уточнить), да и вряд ли они смогут ее обеспечить, там куча оборудования с трубами, кабелями проходящих сквозь эту кровлю.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 22:22
#6
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


Есть море всяких герметиков и мастик, поэтому можно сделать и без уклона, но встает вопрос в долговечности такой кровли. Годика через 2-3 все равно потечет)))
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 11:16
#7
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Собственно принял решение положить два ряда профлиста в шахматном порядке, с промазкой кровельной мастикой.
Всем спасибо.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 11:56
#8
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Можно же сделать сборную стяжку из АЦЛ или т.п. и устроить рулонную кровлю по ней. Тем более. что у вас куча проходов сквозь эту кровлю, все решится стандартными узлами - а профнастил вообще не вариант. Герметики не помогут - все будет течь
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 12:27
#9
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Можно же сделать сборную стяжку из АЦЛ или т.п. и устроить рулонную кровлю по ней. Тем более. что у вас куча проходов сквозь эту кровлю, все решится стандартными узлами - а профнастил вообще не вариант. Герметики не помогут - все будет течь
Рулонная кровля будет иметь кучу стыков на балках (профлист крепится снизу балок). На площадках стоит оборудование, которое имеет какую то динамику, в итоге эти стыки переживут максимум одну зиму.

ЗЫ: Воюю с технологами о замене покрытия площадки на рифленую сталь с герметизацией отверстий.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 13:03
#10
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Собственно принял решение положить два ряда профлиста в шахматном порядке, с промазкой кровельной мастикой.
Всем спасибо.
Думаю можно один слой сделать профнастил с уклоном 2см на один метр. (можно узнать размер кровли автор?)
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 13:41
#11
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
(можно узнать размер кровли автор?)
7400х6500

Растормошил технологов, обещали дать высоты оборудования, возможно получится всунуть конструкцию для скатной кровли под площадку, сижу жду.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 13:46
#12
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


А куда воду-то девать вы сначала расскажите?

Если бассейн делать - то мембрану навороченную какую-нибудь... на нее типа гарантия что она несколько лет может без уклона не течь ( т.е. держать определенный напор)
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 13:48
#13
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
7400х6500
В твоем случае даже хватит уклон на 1м. 2см уклона изцельного листа профнастила с одного листа по (метал. балкам) не вижу проблем в данном случае
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 14:03
#14
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Как оказывается у меня есть 300мм рабочего пространства под площадкой, а раньше кричали нифига, у нас там насосы в плотную к балкам подходят.
Принял вот такую схему, это уже более менее рабочий вариант.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2222.JPG
Просмотров: 850
Размер:	20.9 Кб
ID:	75755
Еще раз всем спасибо
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 14:11
#15
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Ну молодец есть логика, ко всему решение есть всегда, посмотри чертеж он вам очень кстате
Вложения
Тип файла: pdf АЗС чертежи навеса-Model.pdf (86.7 Кб, 897 просмотров)
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 01:18
#16
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Ну молодец есть логика, ко всему решение есть всегда, посмотри чертеж он вам очень кстате
Спасибо.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 17:46
#17
Голошумов Кирилл


 
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 2


Добрый день. Я работаю в строительной организации. Два года назад нам довелось вести строительный надзор за производством такой кровли. Прошло 2 года и кровля потеряла герметичность, залило какое то оборудование, мы яко-бы виноваты. На строителей робтать не могу сами вели надзор. Прошу помочь мне выявить дефекты пирога кровли.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Состав кровли Сверху вниз.

- Гидроизоляция (Фелизол)
- Гидроизоляция 2 слоя (Фелизол наплавляемый)
- Армируемая стяжка 100мм.
- Гидроизоляция (Стеклоруберойд )
- Керамзит пролитый молоком (Разуклонка 50-160мм.)
- Утеплитель ИЗОРУС РУФ 150мм. (Базальтовая вата)
- Пароизоляция Технониколь
- Профнастил h75мм.
- Несущие мет. прогоны

Здание производственное отапливаемое

----- добавлено через ~28 мин. -----
Теоретически вместо базальтовой ваты должен быть другой утеплитель который не способствует накоплению конденсата...
(Есть нормативы на которые я могу сослаться -Где написано, что так кровлю делать нельзя.)
Голошумов Кирилл вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 20:06
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


проведите испытание гидроизоляции - залейте кровлю водой и посмотрите, будет ли протекать
вполне возможно, что причина все-таки в конденсате
Цитата:
Сообщение от Голошумов Кирилл Посмотреть сообщение
Где написано, что так кровлю делать нельзя
т.е. проектировщиков обвинить в неправильном выборе конструкции?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 20:15
#19
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Голошумов Кирилл, предоставьте поперечный разрез конструкции, ибо иначе вопрос-ответ ни о чём
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 08:17
#20
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Голошумов Кирилл Посмотреть сообщение
(Есть нормативы на которые я могу сослаться -Где написано, что так кровлю делать нельзя.)
Думаю что нет, наши архи применяют приблизительно такой же пирог.

Какова толщина профнастила? Шаг балок под профнастилом? Есть ли прогибы, потерявшие устойчивость стенки профлиста?
Снеговой район?
План, разрез, дефектовка (где потекло), приложите.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 320
Размер:	76.2 Кб
ID:	155223  
G-E-K вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плоская кровля из профлиста.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
плоская кровля, металлокаркас+профнастил, расчет lekshan SCAD 10 04.03.2011 20:57
Нужны узлы обрамления кровельного пирога из профнастил+утеплитель+мембрана пвх, если плоская кровля выступает консольно Alex437 Архитектура 1 22.02.2011 07:14
техкарта плоская кровля Lonely_Bird Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2010 18:52
кровля из профлиста siropchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.10.2010 13:03
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38