26.12.2007, 15:03 | #1 | |
Подвешенная к перекрытию лифтовая шахта
инженер широкого профиля :)
Петербург
Регистрация: 13.12.2007
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 7676
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
В зданиях меньшей этажности возможно расположение приямков в пределах техподполья. Есть пример выполнения лифтовой шахты под 16-ти этажное монолитное каркасное здание в рассматриваемом варианте под грузовой и пассажирский лифты Мицубиси - остановка лифта 0.00, отметка низа приямка на ростверке - плите -1.40. Комплекс зданий построен в 2004 г и эксплуатируется - все вопросы были согласованы с поставщиками и лифтов и монтажниками. При необходимости могу выложить основные чертежи. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
to AMS - милости просим, покажите основные чертежи по шахте.
Мне не понятны мотивы, для чего надо шахту вывешиват на каркас здания? Всегда лифтовые шахты включались в работу всего здания - шахты являлись ядрами жесткости, как и лестничные клетки. А приямок не обязательно должен располагатся ниже уровня фундаментов. Недавно делал пятиэтажку с лифтом - чтобы обеспечить требуемую глубину приямка пришлось делать двойной пол в шахте с толстой песчанной подушкой (из соображений технологии бетонирования). Приямок - лишь термин, обозначающий место внизу шахты. |
|||
|
||||
инженер широкого профиля :) Регистрация: 13.12.2007
Петербург
Сообщений: 34
|
Причина - желание максимально тоньше сделать каркас. Как вы понимаете подвешенная шахта будет работать на растяжение и сечения стоек (подвесов) будут минимальны. Внизу надобно прикрутить пружинки (дабы её не болтало) и растянуть всю конструкцию. Всё это после застеклить и должно получится дивно красиво...
Идея не моя - высмотрел в французком архитектурном журнале. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
to favorite - такие высказывания не годятся, это получается уже из серии "одна бабка сказала". Я никогда не встречал требований в СНиПах об отделении конструкций лифтовой шахты от конструкций здания. а в кирпичных зданиях Вы как будете выгораживать лифтовую шахту?! Вы себе представляется отдельно стоящую шахту на 12-16 этажей? При поперечных размерах порядка 5х2 метра.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
to millbau - получается смесь машиностроения и динамиических гасителей колебаний из сейсмостойкого строительства.
кстати, боюсь наши пожарные зарубят такую идею (остеклить), если только не сделать такую шахту внутри какого-нить атриума. |
|||
|
||||
инженер широкого профиля :) Регистрация: 13.12.2007
Петербург
Сообщений: 34
|
Лифт неэвакуционный, внутри атриума и остановки только на первом и последнем этажах. Всё остальное - отдельно стоящая конструкция, неприкрепляемая к зданию. Если просто поставить стальную призму на 6 этажей, то сечения получаЦЦа - огого!
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
а чего тогда мучаться? делайте монолитную диафрагму и к ней крепите свой лифт. в итоге получите поэтажное крепление. и есть же лифты, где направляющие установлены только с одной стороны - где двери. вообще не нужна рама лифта.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
ну тогда все-равно предлагаю свой вариант - закладываете в проект лифт вдоль диафрагмы без противовесов. а для стеклянной башни делаете отдельный каркас. как такое?!
P.S. в последнее время меня архитекторы начинают напрягать своим бездумием. поэтому скоро слово "архитектор" будет для меня синонимом "дизайнер" - ругательное звание |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
ну тогда встает в полный рост вопрос расчета совместной работы металлической рамы лифта и остальных конструкций каркаса здания.
Вопрос - хорошо, рама лифта находится в подвешенном состоянии, но куда тогда будет передаваться это вес? Вы себе представляете какую придется городить раму вокруг атриума, чтобы эту всю красоту удержать? Следом будет большой вопрос об ПОС и ППР. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Вообще, растянутые элементы, да еще и для динамической нагрузки... Да еще минимум на 100 лет эксплуатации. Я бы крепко подумал. Это сколько циклов-то получится?
Лично я не люблю несущие растянутые элементы. Крепко запал в душу случай из практики, когда из-за одного растянутого винтового элемента с заводским браком локомотив на глазах чуть не свалился с экспериментального моста. |
|||
|
||||
инженер широкого профиля :) Регистрация: 13.12.2007
Петербург
Сообщений: 34
|
to Forrest_Gump, "и остальных конструкций каркаса здания..." - а это уже раздел КЖ и его делаю не я... )))
to vv_77, на эту тему можно полистать учебники по МК - там масса примеров разрушенных конструкций связанных с нарушением устойчивости элементов и крайне мало случаев, связанных с разрывом металла от растяжения... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лифтовая шахта новый ПУБЛ | толстяк | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 06.05.2008 13:28 |
Лифтовая шахта из уголка. | pericl17 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 28.12.2007 15:01 |
Металлическая лифтовая шахта | Андрэ | Металлические конструкции | 4 | 01.02.2006 13:33 |