Усиление двутавровой балки покрытия
инженеришко
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
||
Просмотров: 10628
|
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
В таких случаях меня больше всего интересует как приваривать профиль к балке, имеющей прогиб. Вопрос не праздный, от этого зависят условия работы продольного шва. А стык профилей усиления - тупо по нормалям на накладках, равнопрочный в стесненных условиях не сделаете
|
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Как правило, так не получается. Обязательно оказывается что у существующих балок есть и другие деформации кроме прогиба. К тому же если домкратить двутавры до полной выборки зазора, то балку просто с опор сорвет. К тому же есть вопрос на что эти домкраты ставить. Я в аналогичном случае придумывал безумное сечение с креплением вертикальных полос к краям нижнего пояса усиливаемой балки и с кучей ребер. От ситуации зависит, конечно
|
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Цитата:
Насчет неудобного приваривания. Думаю что притянуть друг к другу двутавры можно при помощи струбцин. По-моему проблем с этим не должно возникнуть. Прогиба в балке большого не наблюдается. Пластических деформаций судя по всему небыло. Все же как мне определить усилиях в швах стыковки усиляющей балки. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
надо строить эпюры ненормальных (касательных) напряжений в уровне соединения балок. эпюры строить с учетом усиленного сечения (логично)
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 05.08.2008 в 11:59. Причина: описадсясутрапораньше |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Иван 80!
Напряжения в сварном стыке в двутавре №16 определяется по формуле: R=M*a/Jcc, где М - момент в балке, Jcc- момент инерции составного сечения с учетом рабочей площади стыкового сварного шва, а - расстояние от нейтральной оси поперечного сечения (составного) до рассматриваемого горизонтального сечения шва. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408
|
Иван 80, усилия однозначно растягивающие,примерно равные по высоте балки усиления(если балка усиления на порядок меньше усиляемой), сварка работает на растяжение. А определяется просто-момент делить на высоту от верхнего пояса усиляемой балки до центра инерции балки усиления
|
|||
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Цитата:
Надо нагрузку до, и нагрузку после усиления, а все остальное от лукавого Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление подкрановой балки шпренгелем | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.07.2012 07:35 |
Усиление ж/б балки металлической обоймой | vvp | Железобетонные конструкции | 24 | 04.06.2009 16:34 |
Усиление стальной балки | Dmitij | Металлические конструкции | 33 | 24.07.2008 21:39 |
Усиление ферм покрытия под нагрузкой | buildtech | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.01.2008 18:02 |