| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Анкеровка кирпичного столбика к плите

Анкеровка кирпичного столбика к плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.01.2008, 18:40 #1
Анкеровка кирпичного столбика к плите
konstruktorr
 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44

Господа! подскажите, кто знает, эксперт написал замечание, что мол, нужно кирпичные столбики (опоры под стойки стропил) анкерить к плоской плите перекрытия (толщ 100)? Незнаю как, может кто знает?
Просмотров: 5733
 
Непрочитано 25.01.2008, 18:55
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


закладываете в горизонтальный шов кладки гибкую связь, согнутую из гладкой арматуры диаметром порядка 5 мм, которая крепится либо к закладной в плите,
либо пристреливается через пластину к телу плиты.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2008, 19:50
#3
konstruktorr


 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44


может есть еще мнения?
konstruktorr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2008, 17:45
#4
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


На какой пункт какого документа ссылается эксперт?
Ратмир вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2008, 17:50
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


упс. кажется я не правильно представил себе Ваш узел. Я подумал, что Ваши столбики транзитом проходят мимо плиты перекрытия. А на самом деле у Вас просто столбики стоят на плите?!
Если последнее правильно, то никак их крепить не надо к плите. Правда есть дикий вариант, что стойка опирается на столбик не строго вертикально, а под углом (как подкос). Тогда откажитесь от таких столбиков.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2008, 17:56
#6
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Плита как я понимаю монолитная. Под столбиком что нибудь есть или только пролет? (ну т.е столбик опирается на плиту а та в свою очередь ни на что не опирается в этой точке и сама воспринимает всю нагрузку). Конструкция и правда на первый взгляд кажется неустойчивой. Какого размера в плане столбики? какая у них высота? Можно подумать об объединении стобликов в рамы (теми же деревянными прогонами). Тогда мы смиряемся с тем что наши стобики опираются на плиту шарнирно, но такой конструкции в некоторых случаях будет достаточно). Иначе на ум приходи закладная деталь в плите к которой варяться металические уголки обоймы колонны)
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2008, 17:58
#7
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


Скорее всего столбики от "плиты до плиты", насквозь не проходят просто.
Ратмир вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2008, 18:09
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Говоря о "транзите" столбиков мимо плиты я имел ввиду случай прохождения мимо края сборной плиты кирпиного столба.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2008, 20:07
#9
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361


От стойки стропил передается только вертикальная нагрузка (если к ней не примыкают наклонные подкосы). Если соблюдаются условия устойчивости столбика, то в анкеровке не вижу практического смысла. Может эксперт хотел в дополнение к основным мероприятиям по закреплению стропил наверняка предотвратить съезд крыши или ее улет
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2008, 20:57
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ИМХО у эксперта "крыша улетела". Сталкивался с подобным экспертом в Мосгорэкспертизе, несший полную ахинею.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2008, 23:13
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
От стойки стропил передается только вертикальная нагрузка (если к ней не примыкают наклонные подкосы). Если соблюдаются условия устойчивости столбика, то в анкеровке не вижу практического смысла. Может эксперт хотел в дополнение к основным мероприятиям по закреплению стропил наверняка предотвратить съезд крыши или ее улет
ВЫ бы узелок то показали.
А то может эксперт и прав.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2008, 11:24
#12
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361


Согласен с DEM. Уважаемому konstruktorrу для экономии драгоценного времени форумчан следовало бы вывесить узелки, а то мы тут гадаем на заварке и начинаем плохо думать про эксперта.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2008, 11:29
#13
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Кто то внимательный как то писал свои наблюдения по поводу того что многие после задания вопроса немедленно убиваются ап стену... похоже наш случай...
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 17:53
#14
konstruktorr


 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44


Прошу прощения, был на сессии. Столбики просто стоят на плите. Размер 500х500 и 380х380, h=290. На эти столбики опирается стойка вертикально и соотв. подкос под углом. Плита не монолитная, а сборная. Эксперт на самом деле хочет чтобы крыша не улетела. Я решил, как посоветовал Forrest_Gump(на узле пока не показано опирание стойки и подкоса)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Ж.dwg (1.44 Мб, 1037 просмотров)
konstruktorr вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2008, 17:59
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Предлагаю лучше вариант - вы вместо раздельных анкеров в швах кладки сделайте один П-образный, который будете подваривать к уголкам, пристреляным к плите. И два таких сделайте на стобы 510х510 мм.
Только мне не понятно, чем данное мероприятие помешает оторваться деревянной стойке от кирпиного столбика?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2008, 19:57
#16
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361


ММдаа! Мне тоже не понятно из чертежа (на котором, к сожалению, кроме столбика ни намека на стойки и подкосы) как "данное мероприятие помешает оторваться деревянной стойке от кирпиного столбика?"
Рискну предположить, что стойка и подкос опираются на лежень, идущий вдоль столбиков. В таком случае напрашивается использовать П-образный анкер (как правильно заетил Forrest_Gump) именно для крепления самого лежня. Крепление осуществлять вблизи каждого столбика.
Но в данном случае уважаемый Forrest_Gump задаст вопрос: "А чем данное мероприятие помешает оторваться деревянной стойке от лежня?". И будет прав. Вся надежда на скобы или крепежные бруски.
Кстати я из своего скромного опыта проектирования и обследования стропильных крыш никогда с подобными анкеровками столбиков не сталкивался, равно как и с летающими крышами. Вот стропила закрепить к стенам, стойки к столбикам через антисептированную бобышку, лежень к столбикам через дюбель это да, это бывает.
Может эксперт прикалывается над вами?

Для сведения konstruktorrу: после операции Purge с вашим чертежом он стал весить 70 КБ вместо 1,44 МБ!
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2008, 09:29
#17
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Чё за операйия такая "Purge" ? Это в AutoCAD?
Regby вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2008, 11:01
#18
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


Regby, http://dwg.ru/f/showthread.php?t=17106
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2008, 11:02
#19
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361


Regby.
Да, в AutoCAD.
File -> Drawing Utilites -> Purge...
Чистит файл от неиспользуемых слоев, стилей и т.д
Не может быть, чтобы вы не были в курсе о такой команде!
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2008, 11:22
#20
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Regby.
Да, в AutoCAD.
File -> Drawing Utilites -> Purge...
Чистит файл от неиспользуемых слоев, стилей и т.д
Не может быть, чтобы вы не были в курсе о такой команде!
В AutoCAD не работаю
Regby вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Анкеровка кирпичного столбика к плите

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
Температурно- усадочный шов в монолитной плите опус Железобетонные конструкции 42 21.02.2009 19:20
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41