Непрочитано 30.03.2011, 21:41 1 | #1
Какую конструктивную схему металлокаркаса применить?
Семенов Сергей
 
инженер-проектировщик МК
 
Нижний Новгород
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 306

Добрый вечер, товарищи проектировщики!
У меня маленький вопрос. Планируется такое здание - составной цех стекольного завода, длиной 60 метров, пролет 13 метров, высота около 30 метров (окончательно не установлено технологами). На высоте 4,5 метра - монолитное перекрытия, а также на высоте 23 метра - площадки. На высоте 8 метров на балки опираются силоса. Нагрузки от силосов - 170-200тонн на одну ногу.
Такой вопрос - какую конструктивную схему эффективнее всего применить к данному зданию. Здание в сейсмическом районе (9 баллов) ветровой район пятый. Раму с жестким низом и верхом? Или сверху балки шарнирно? Также интересует вопрос о решении узлов балок - опирание в одном уровне. Нагрузки громадные, с такими узлами балок дела не имел. Если потребуется, выложу схемки. Но сначала хотелось бы узнать о выборе конструктивной схемы.

Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 31.03.2011 в 00:18.
Просмотров: 4949
 
Непрочитано 30.03.2011, 22:59
#2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Человек, который сталкивается с проектированием каких-либо зданий (сооружений) с такими нагрузками (как Вами указано) не имеет права получать сторонние (сомнительные) советы.
Тем более, что Вы ещё даже не определились, на какую из ДВУХ ног (правую или левую) будет эта нагрузка действовать...
Из за того, что Вы "Да, видел(и) за свою жизнь пару составных цехов, но к сожалению (в чём Я с Вами глубоко солидарен)..." И т.д. И т.д...
Насчёт китайцев, извините, -был не прав... Только к ПАПУАСам.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 23:21
#3
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Человек, который сталкивается с проектированием каких-либо зданий (сооружений) с такими нагрузками (как Вами указано) не имеет права получать сторонние (сомнительные) советы.
Просто конструктивное решение еще не принято, а мне самому интересно, выбор какой схемы в данном случае будет эффективнее! Хочется разобраться.
На счет "не имеет" права - это вы погорячились! ПРямо как в уголовном кодексе! Кто мне запрещает слушать мнения других?

Тем более, что Вы ещё даже не определились, на какую из ДВУХ ног (правую или левую) будет эта нагрузка действовать...

Меня пока больше интересует конструктивная схема. С опорами силосов потом буду разбираться. Силоса обычно ставятся на три или четыре ноги!

Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 30.03.2011 в 23:27.
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 02:21
#4
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Ставятся на четыре - а нагрузка считается на три. Имеем около 600т на высоте 8 м...
Так?
После того как Вы указали сейсмические воздействия - про ветровой район можно было-бы и не упоминать.
А нагрузка на одну ногу (170-200т) - уже с учетом 9-ти баллов?

С уважением___________ VVN59

Последний раз редактировалось VVN59, 31.03.2011 в 06:28.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 21:49
#5
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


то VVN59:
Да, все так. Я приложил чертежик - накидал быстренько вчерновую, так как чертежей еще нет, над заданием пока только работают технологи. Нагрузка приложена в тех местах, где указано синими кружочками. Такие силоса в каждой ячейке кроме предпоследней. С силосов нагрузка через стойки передается на балки (на чертеже - показаны зеленым). С этих балок - на другие балки (показаны на чертеже разными цветами) и на колонны каркаса. Чертеж - план на отметке +8.000 метров, колонны внутри здания идут до этой отметки, высота основных колонн - 31,5 метр.
Нагрузки 200 тонн - без учета сейсмики. Ведущий предварительно собрал и накидал схемку.
Очень бы хотелось узнать о выборе оптимальной расчетной схемы, о решении узлов, обведенных белыми облачками. По предварительной прикидке - зеленые балки высотой 750мм, красные и белые - 900мм, средние - фиолетовым, синим и голубым - 1200мм. Как можно решить такие узлы, особенно при опирании в одном уровне.
VVN59, если можете - помогите советом!
Вложения
Тип файла: rar Составной.rar (59.5 Кб, 149 просмотров)
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 08:16
1 | #6
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
По предварительной прикидке - зеленые балки высотой 750мм, красные и белые - 900мм, средние - фиолетовым, синим и голубым - 1200мм. Как можно решить такие узлы, особенно при опирании в одном уровне.
Соединение балок фиолетовых и красных можно выполнить взяв за основу узлы типовой серии , см. 2.440-2.1-07КМ. Для упрощения узлов зеленые балки надо сделать высотой 900мм. Узлы соединения зеленых балок с основными (высотой 900 и 1200мм) можно сделать сварными или на в.п. болтах на накладках, для этого в основных балках предусмотреть консоли двутаврового сечения. У зеленой балки развить вут со стороны примыкания к балке высотой 1200мм, соединение так же выполнить сварным или на в.п. болтах. Если накладки будут попадать на опоры силосов тогда на торцах консолей основных балок предусматривать опорные столики и брать за основу узлы по типовой серии 2.440-2 выпуск 1
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 15:27
#7
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
У меня маленький вопрос. Планируется такое здание - составной цех стекольного завода, длиной 60 метров, пролет 13 метров, высота около 30 метров (окончательно не установлено технологами). На высоте 4,5 метра - монолитное перекрытия, а также на высоте 23 метра - площадки. На высоте 8 метров на балки опираются силоса. Нагрузки от силосов - 170-200тонн на одну ногу.
Тут нужно смотреть на геологию...
Монолитное перекрытие нужно опирать на самостоятельные стойки (деформационный шов между колоннами рамы (13x30м) и стойками перекрытия). Ноги под силосы можно тоже сделать обособленными на своих фундаментах. Площадки можно навесить на основной каркас.
st2008 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 19:26
#8
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


то St2008:
Монолитное перекрытие опирается на стойки каркаса. Ноги под силоса сделать обособленными нельзя - все это ограничено иностранными технологами. Иначе бы все было проще. В том то и проблема, что все навешивается на основной каркас, да и геология там не очень, плюс сейсмика!
Семенов Сергей вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую конструктивную схему металлокаркаса применить?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
помогите выбрать конструктивную схему для двухскатной деревянной кровли с пролетами 6300 и шагом колон 6000 kisch_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.03.2011 14:36
Какую балку применить? RedWhiteFan Конструкции зданий и сооружений 12 18.06.2010 21:41
Какую расчётную схему выбрать Lohmatyi Конструкции зданий и сооружений 8 21.09.2009 14:59
Может кто прислать конструктивную схему корпуса "В" АлтГТУ? The Wanderer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.05.2009 06:22
Какую серию применить для АБК? Mercury Конструкции зданий и сооружений 3 13.11.2008 20:20