Уважаемые форумчане!

Начальство навесило на меня сделать проект ВК для котельной тепловой мощностью 10,0 МВт.
Я пректирую ТМ и газ. В ВК - плаваю. Не вижу общей картины.

Несколько вопросов:
1. При заполнении таблицы основных показателей по ВК - как посчитать м.куб/сутки и л/с на подпитку. Как определить м.куб/ч - я знаю.
2. В котельной какие системы: Хоз-питьевой водопровод, хоз-бытовая канализация... А еще?
3. Надо ли в проекте отобразить ливневку?

Было бы классно, если бы поделились примером ВК для котельной

Спасибо!
Просмотров: 8514
 
Непрочитано 27.11.2008, 21:59
#2
OV-VK


 
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 27


30 просмотров ии ни одного ответа, хм видать не проектирует это народ. Я то же не проектировал, но выложу пару мыслей
1) ПОдпитка - это же технология данной котельной, Вк шник ее и не знает, почему у проектировщика ТМ возник вопрос? Как осуществляется подпитка? В водоподготовке должны быть данные.
2) В котельной должен быть отстойник (в небольшой котельной это колодец ) в ТЕС приямки по цеху прокладывают, для сбора горячего дренажа с котла (котлов), из других мест, где слив дренажа возможен думаю, что эта система относится к производственной канализации. А может быть схема, когда этот дренаж попадет не в канализацию а в бак-нейтрализатор. 10 МВт это все же серьезно.
3) Ливневка, те дождевая канализация в пром здании во внутрянке должна быть в разделе ВК, сами решетки - это раздел АС согласованный с ВК.
OV-VK вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2008, 00:35
#3
Брутальный ТВ-шник


 
Регистрация: 01.08.2008
Сообщений: 30


Тема интересная, надо глянут ПБ на устройство паровых и водогрейных котельных (котлов)
Брутальный ТВ-шник вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2008, 07:02
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


м3/ч на подпитку определяется по нормативным утечкам и объему системы.

л/с на подпитку - при сверхнормативных утечках, которые допускаются необработанной водой.

м3/сутки - нормативная часовая подпитка * 24.

При расчете стоков учитывается, что вода потребляется в котельной, но сливается в канализацию вне ее (подпитка, ГВС).
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2008, 12:16
#5
StaG


 
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62


Не судите строго сам не Вкшник. Я и так знаю, что сделано паршиво.
Вложения
Тип файла: rar водопровод.rar (1.00 Мб, 961 просмотров)
StaG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 20:03
#6
proekt_mep

(ГС, ТМ, ОВ)
 
Регистрация: 14.03.2008
Харьков
Сообщений: 101


Спасибо большое за ответы.
Отдельное спасибо StaG за выложенные чертежи.А не было ли в этом проекте привязки продувочного колодца?. Очень хочется посмотреть как колодцы сажаются на сущ. сети...
proekt_mep вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2008, 20:37
#7
StaG


 
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62


Привязка продувочного колодца шла в части НВК. Он распологался в трех метрах от стены знания у второй оси (вторая стена слева). сброс из продувочного колодца шел в проектируемый канализационный К1. Из К1 в городскую канализацию
StaG вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вопросы по проектированию ВК для котельных

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
Soft для ОВ и ВК Ash Прочее. Программное обеспечение 16 30.03.2005 01:15