Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Напорная канализация под дорогой

Напорная канализация под дорогой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2010, 15:36 #1
Напорная канализация под дорогой
MoscowBeast
 
инженер - конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.03.2010
Сообщений: 16

Сразу извиняюсь на плохом русском, так как из Сербии и не владею им безупречно.

На площадке которую застраиваем, существует напорная канализация (естественно, под землей). По проекту, над ней надо построит дорогу (4 полосы). Заказчик говорит что кто-то ему сказал что это каким-то СНиП-ом запрещенно.

Единственные рекоммендации которые сами нашли - это в СНиП РК 3.01-01-2002, пункт 7.21, который говорить о выносе сетей "при реконструкции проезжих частей улиц и дорог", при чем позволяет сохранить существующих сетей, "при соответствующем обосновании".

Имеете ли каких то других опытов с напорной канализацией?
Просмотров: 6576
 
Непрочитано 12.03.2010, 17:09
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Подход к напорной канализации такой же как к водопроводу, это в СНиПе на наружную канализацию написано. При попадании канализации под дорогу, если нет возможности вынести, следует защитить её стальным или бетонным футляром. Есть старый альбом типовых решений по этому делу, пользуйся.
Вложения
Тип файла: djvu ТП 901-09-9.87_I.djvu (1.54 Мб, 693 просмотров)
Тип файла: djvu ТП 901-09-9.87_II.djvu (2.93 Мб, 495 просмотров)
Тип файла: djvu ТП 901-09-9.87_III.djvu (1,003.8 Кб, 460 просмотров)
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 17:28
#3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Чудно. Генплан, конечно же, с водоканалом никто не согласовывал.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 17:41
#4
MoscowBeast

инженер - конструктор
 
Регистрация: 09.03.2010
Москва
Сообщений: 16


engngr, ты абсолютно прав, но это проблемма заказчика.

Вся фи..я в том что дорога не будет просто пересекать линию напорной канализации, а идти над ней всей длиной (около 500-600 м, может быть и больше). Это значит, что напорку надо защитить футляром по всей длине?
MoscowBeast вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 19:08
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Цитата:
Сообщение от MoscowBeast Посмотреть сообщение
Вся фи..я в том что дорога не будет просто пересекать линию напорной канализации, а идти над ней всей длиной (около 500-600 м, может быть и больше). Это значит, что напорку надо защитить футляром по всей длине?
По расчету принимать и меры: выдержит ли труба нагрузки от транспорта; по-моему, оптимальный вариант.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Напорная канализация под дорогой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Фундамент под мачту и оттяжки AvlS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.04.2009 13:28
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 8 03.04.2009 14:27