Обоснование прочности экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС 35 в конструкции инверсионной кровли.
Пирог кровли сверху вниз:
1. Мелкоразмерная бетонная плитка, 80мм
2. Песок, 70мм
3. Геотекстиль
4. Экструдированный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС (XPS) - 80мм
5. Гидроизоляция
6. Ц/п армированная стяжка, 40мм
7. Уклонооброазующий слой керамзита
8. Ж/б перекрытие, 200мм
Изначально был заложен ПЕНОПЛЭКС 45 с Е=20МПа и пределом прочности на сжатие при 10% деформации - 0,5МПа
Данный материал снят с производства, а аналоги долго везти.
Просчитываю вариант с ПЕНОПЛЭКСом 35 с Е=12 МПа и пределом прочности на сжатие при 10% деформации - 0,3МПа.
Расчет на деформацию ПЕНОПЛЭКСа от нагрузки от пожарной машины с нагрузкой на ось 155кН и отпечатком следа 0,2 х 0,6м (из МГСН 3.01-01 «Жилые здания»)
Нагрузку от этого следа под 45˚ распределяю до ПЕнОПЛЭКСа и нахожу напряжение на его поверхности.
Затем из з-на Гука σ =Еξ нахожу относительную деформацию.

Что думаете о правильности этого подхода?
Надо ли учитывать какие-либо динамические к-ты?
[ATTACH]1153293654.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 4903
 
Непрочитано 19.07.2006, 11:44
#2
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Я думаю, все правильно. Только каков критерий "проходит- не проходит"? Некая величина предельной деформации?..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2006, 12:03
#3
Ilias

строительство
 
Регистрация: 19.07.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 39


У меня у самого вопрос с этим.
Деформация ПЕНОПЛЭКСа составила 2,05мм. Много это или нет? Общая толщина пирога кровля от 345 до 595мм.
Ilias вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2006, 12:09
#4
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


А что у вас за сооружение? :roll:
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2006, 12:12
#5
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


По-моему, вполне нормально. По-крайней мере, почти незаметно)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2006, 12:17
#6
Ilias

строительство
 
Регистрация: 19.07.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 39


Это инверсионная кровля над гаражом. Элитное жилье. На нее есть выходы из квартир. Движения транспорта там не планируется. Транспорт типа Газелей для подвозки мебели например или пожарная машина. Заезд по пандусу.
Ilias вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2006, 12:25
#7
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Согласен с Om81, 2мм для такого пирога это тьфу
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2006, 12:28
#8
Ilias

строительство
 
Регистрация: 19.07.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 39


Beginer, Om81, спасибо
Ilias вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2006, 12:31
#9
Ilias

строительство
 
Регистрация: 19.07.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 39


Однако, нюанс: расчет был на действие статической нагрузки.
Нужны ли динамические коэф-ты?
Ilias вне форума  