| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.11.2019, 09:16 | #1 | |
Нужна ли стремянка на кровле между двумя Б/С жилого дома при перепеде высоты в 2 этажа
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 1710
|
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201
|
7.11. Допускается не предусматривать пожарные лестницы при перепаде высоты кровли
более 10 метров, если каждый участок кровли площадью более 100 квадратных метров имеет собственный выход на кровлю или высота нижнего участка кровли не превышает 10 метров. |
|||
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272
|
Перепад 2 этажа - явно менее 10 м.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Детский сад на первом этаже 7-ми этажного жилого дома. | shavkataka | Архитектура | 7 | 16.01.2018 06:41 |
Расстояние по горизонтали между оконными проёмами угловой секции многоквартирного жилого дома | Sofia_Ko | Пожарная безопасность | 7 | 09.11.2017 09:20 |
Можно ли использовать лифт жилого дома для детского сада, встроенного в жилой дом? | jul85 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 06.06.2017 17:15 |
Сообщение между вестибюлем 1-го этажа и общественными помещениями этого этажа в многоквартирном жилом доме | Evgeniya | Архитектура | 44 | 18.03.2010 06:21 |