| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.06.2010, 16:21 | #1 | |
расчет жб монолитной плиты перекрытия в лире
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 30108
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199
|
Цитата:
Вы уверенны? Совершенно верно |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
а вообще разберитесь с нагрузками, быть может, маловато Вы взяли (к примеру, значение расчетной временной кратковременной "полезной" нагрузки не 150, а 195 кг/м2, ну и так далее). Закиньте свой сбор нагрузок, поможем, че сможем
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Очень даже приличные нагрузки "понасобирались" - я бы даже выкинул "на фиг" лишние.
У вас проблемы с ГОСТами 5781-82,6227-80? "Но у меня есть пример, где над стенами устанавливалась доп арматура." - С чего Вы решили, что она там нужна?! Вы не представляете пока еще себе сколько лишней арматуры засовывают в бетон "лЮдя" с дипломами. Последний раз редактировалось таи, 13.06.2010 в 16:02. Причина: Девушкам надо помогать. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
|
Заметил ошибку: вы неправильно установили связи, нужно было закрепить по Uz и Ux (для продольных стен) или Uy (для поперечных стен). А сейчас получается перекрытие может крутится только в плоскости ХOY. Поправьте и арматура подрастет до 10 в пролете
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 5
|
У меня монолитные стены и монолитное перекрытие, имеется ввиду что в местах опоры плиты на стены жесткое закрепление, значит нет перемещений по z, Ux, Uy. Или это не правильно???
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 16
|
Добрый день! И снова дипломники беспокоят.. Посчитала плиту в ЛИРА 9.4 и армирование. Просьба, подскажите как разобраться с армированием. Может мои вычисления и цифры это лишнее. но это для ясности - хочу разобраться правильно делаю или нет...Так вот:
В результатах для КЭ дана площадь арматуры на 1 п.м. - AS1, AS2 и т.д. Делала так: 1. для AS1(сетка у нижней грани плиты) выбрала КЭ с самой большой площадью арматуры (2,56 см2/м - элем.№351) 2. Т.к. размер КЭ - 0,6 м - то 2,56/0,6=4,27см2 - это количество арматуры на 1 п.м. длины плиты 3. Приняла шаг стержней -250мм. 1000/250=4. 4,27/4=1,07см2 =107мм2 - площадь армирования одного элемента. 4. По требуемой площади 107 мм2 подбираю диаметр - 4диам. 6А400(As=113мм2) - на 1 п.м. плиты. Моменты. воспринимаемые сеткой Mx=2.123 (т*м)/м My=1,749 (т*м)/м Аналогично делала для AS2(подбор верхней сетки ) Вопрос- правильно ли делаю? и как узнать - требуется ли дополнительная арматура??(в лире - чайник-заварник, только на дипломе пришлось столкнуться...к сожалению) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
количество арматуры на 1 п.м -2,56 см2. Для этого есть "Опции"-"Настройка шкалы"-"Параметры шкалы" |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Как это... что.
Во-первых уберите все те значения, которые высвечиваются при первом открытии таблицы. Далее задайте шаг и диаметр той арматуры, которая должна быть по конструктивным соображениям. Примените выбранное и посмотрите, каков размер закрашиваемого поля. Если небольшой, то увеличивайте ар-ру. Это будет фоновая ар-ра. А что черного цвета -дополнительная. Задавайте следующее значение ар-ры до желаемого эффекта. Например шаг 200 - d=10 шаг 200 - d=10+шаг 200 - d=10 шаг 200 - d=10+шаг 200 - d=12 и т.д. |
|||
|
||||
Помогите пожалуйста разобраться! Какой признак схемы выбирать для расчета плиты опертой по контуру в ЛИРЕ. Я считал выбирая признак схемы 5, задаю квадратную плиту для проверки, защемляю, после расчета результат получается логичным - моменты во все стороны одинаковые, а когда считаю разрешая поворот по Y, то моменты разнятся( так не должно быть). Вот в связи с этим и вопрос. Заранее спасибо.
|
||||
|
||||
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163
|
Доброго времени суток.
Если Вы всем узлам по Y разрешаете поворот, на одной паре параллельных опор остается заделка, на другой же паре у Вас получается шарнирное опирание. Если я правильно понял ситуацию
__________________
С уважением, Ibragim:drinks: |
|||
|
||||
Спасибо большое, все получилось!!!
Кстати вопрос по поводу моментов все равно остается открытым, в учебниках Бондаренко В.М. написано, что момент в центре плиты опертой по контуру равен M=ql^2/16. В Лире результат другой Последний раз редактировалось orsetto82, 25.09.2013 в 21:15. |
||||
|
||||
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163
|
Доброго времени суток.
Момент не всегда равен указанному Вами значению: все зависит от условий опирания и соотношения пролетов плиты. Во вложении то, что получилось у меня. Так же загляните в справочник Голышева А.Б. (есть в dnl) стр. 314.
__________________
С уважением, Ibragim:drinks: |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет на продавливание плиты перекрытия. | Bagira | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 08.04.2022 12:51 |
Расчет монолитной фундаментной плиты на сваях в Ing2005! | S@NDR@ | Расчетные программы | 10 | 27.05.2010 10:37 |
Расчёт монолитной жб плиты перекрытия котеджа. | darkheal | Железобетонные конструкции | 1 | 20.05.2010 20:12 |
расчет монолитной плиты перекрытия жилого зд в скаде | Лиза | SCAD | 2 | 09.04.2010 15:01 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |