Всем большой привет!
Помогите, пожалуйста, определить длину перепуска при соединении арматуры колонн внахлест.
У меня в задании сказано: "колонны 500х500 армировать 4 стержнями Ф25мм. Соединение осуществлять внахлест без сварки". Не сказано, с каким запасом арматура подобрана, но учитывая, что здание общественное, пролет один - 5 м, шаги колонн 6 м, 5 м и 5 м, высота 1 этажа 4,3, 2 этажа 3,4 м. А их всего два. Подозреваю, что запас приличный.

Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: для форума.jpg
Просмотров: 301
Размер:	216.2 Кб
ID:	151860  

Просмотров: 6837
 
Непрочитано 18.06.2015, 21:22
#2
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Руководство по конструированию жбк
http://dwg.ru/dnl/1477

P.S. План дайте.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 22:53
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Подозреваю, что запас приличный.
На запас похоже было бы если арматура д16, сечение 400х400. Рекомендую величину нахлеста принимать 50 диаметров.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 19.06.2015, 00:30
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


для бетона В30 - 35d, если арматура сжата на 100% или растянута на 75%
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2015, 23:14
#5
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


В СП 52 обязывают делать соединение в разбежку. Либо удваивать длину перепуска. Это мне вычисленную длину еще на два умножать, если выпуски одинаковые делать?
Забыл сообщить, что арматура А500С
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: для форума 2.jpg
Просмотров: 253
Размер:	148.2 Кб
ID:	151973  
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2015, 10:00
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Двойная - только для растянутых колонн. У вас арматура подобрана по Рс на растяжение? Сильно сомневаюсь
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2015, 10:24
#7
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Двойная - только для растянутых колонн. У вас арматура подобрана по Рс на растяжение? Сильно сомневаюсь
Подскажите, пожалуйста, в каком документе это можно прочесть, а то в СП и пособии к нему нет никаких указаний, о том что в разбежку нужно только в расстянутом бетоне арматуру соединять
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2015, 10:28
#8
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195


Из пособия к СП 52:
- относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50%, гладкой арматуры (с крюками или петлями) - не более 25%;
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2015, 10:41
#9
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Двойная - только для растянутых колонн. У вас арматура подобрана по Рс на растяжение? Сильно сомневаюсь
Цитата:
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Из пособия к СП 52:
- относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50%, гладкой арматуры (с крюками или петлями) - не более 25%;
Вообще-то в колоннах (по крайней мере для верхних этажей) в силу наличия изгибающего момента часть арматуры является растянутой.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2015, 10:54
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


-Наф-Наф-, фигня это всё
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2015, 10:59
#11
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
-Наф-Наф-, фигня это всё
Что "фигня"? Растяжение в арматуре или СП?
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2015, 11:55
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


растяжение в арматуре в верхних колоннах
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2015, 12:30
#13
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Теоретически да, может быть расстянута. Но это если только момент к колонне прикладывать, а так... нормальная сжимающая сила все равно это расстягивающее усилие пересилит... простите за тафтологию. Хотя может я не прав...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ASO Valera Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 54638-2011
)))приколист...
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2015, 13:01
#14
Juffin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.09.2010
Сообщений: 64
Отправить сообщение для Juffin с помощью Skype™


А можно поинтересоваться, зачем Вам под фундаментом пенопласт в зонах опирания колонн/стен (ну или по периметру)?
Juffin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2015, 20:45
#15
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335



Да бог его знает. Это фигурировала в задании. Единственное что я знаю, что это как то связано с существующими примыкающими строениями.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 15:51
#16
Иван Екб


 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 8


Нужно определить напряжения в растянутой арматуре, если они 50 % и менее от расчетного сопротивления, то делать одну длину перепуска, если больше - то смотреть по ситуации и интерполировать
Иван Екб вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 11:14
#17
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Иван Екб Посмотреть сообщение
Нужно определить напряжения в растянутой арматуре, если они 50 % и менее от расчетного сопротивления
Подозреваю, что расчет никто не делал, т.к. стены заармированы диам. 16 вертикально и горизонтально с шагом 200 А500С, перекрытия заармированы точно так же. Очевидно, что расчета не делали, а диаметры по опыту закладывают причем с конкретным запасом.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение длины перепуска при соединении арматуры колонн внахлест

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? viking1963 Железобетонные конструкции 20 06.10.2016 15:49
Соединение рабочей арматуры колонн в сейсмическом районе В@дим Железобетонные конструкции 16 07.06.2012 17:55
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36