Непрочитано 29.01.2014, 13:48 1 | #1
Расчет жесткой базы колонны в КОМЕТА-2
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Не получается посчитать жесткий узел базы колонны в программе Комета-2. Выдает сообщение: Длина консольного ребра dt недостаточна для устройства анкерной пластинки заданной длины da при заданном вылете опорной плиты. Откорректируйте da, hp или dt. Подскажите в чем может быть проблема. Файл с ошибкой прикладываю. Нашел аналогичную тему, но в ней ответа на вопрос не нашел

Вложения
Тип файла: rar Файл.rar (109.7 Кб, 66 просмотров)

Просмотров: 5077
 
Непрочитано 29.01.2014, 14:30
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Так в чем вопрос? У вас в сообщении написана и сама ошибка и способы ее устранения
ПС: архив не открывается что-то
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 14:39
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Так я меняю эти размеры, а ничего не получается
Вложения
Тип файла: rar 2.RAR (889 байт, 54 просмотров)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 18:45
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


vlasctelin, у вас Комета какой то древней версии. Вкладка усилия вовсе отсутствует. Ваши файлы в Комета 11.5.3.1 вообще не открываются. (У меня SCAD и все сателлиты лицензионные).
Обновляйте программу. И объясняйтесь с техподдержкой.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 08:49
1 | #5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


vlasctelin, расстояние между размерами hp и da должно быть ровно 20
(между плитой и анкерной планкой)
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 13:46
#6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
vlasctelin, расстояние между размерами hp и da должно быть ровно 20
(между плитой и анкерной планкой)
И зачем это? Вообще то рекомендуется иметь зазор 20 мм между гранью фундаментного болта и краем опорной плиты базы колонны - для возможности точной установки базы по осям. Но сама плита и анкерная планка вообще лежат в разных плоскостях.
vlasctelin, попробуйте нажать кнопку Проектирование (внизу находится) программа покажет чертеж, а вы вновь нажмите вкладку Конструкция и посмотрите какие размеры базы выдаст Комета. Если просто самому вводить эти размеры, то программа будет методично ругаться и писать сообщения типа:"Увеличте размер а2. Он конструктивно не проходит." а2- это размер между краем двутавра колонны и осью болтов. Может в украинских ДБН и есть на этот счет какие то ограничения, но в российских Нормах такого нет.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2015, 10:02
1 | #7
Dr..


 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141


не удается выполнить расчет жесткой базы колонны в комете-2.
ругается на расстояние между болтами.
вроде все законструировано верно
Вложения
Тип файла: rar Расчет базы колонны 3.rar (1.2 Кб, 72 просмотров)
Dr.. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет жесткой базы колонны в КОМЕТА-2

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет сквозной колонны из круглых труб DeLucas Конструкции зданий и сооружений 6 30.09.2011 00:07
Расчет базы колонны в роботе 2010. AspirantMK Robot 1 09.02.2011 10:51
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44