| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи

Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.08.2016, 16:59
Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

Моделирую пространственный каркас. Почему усилия из поясов фермы от вертикальных нагрузок заставляют работать связи. Как-то может я не правильно связи моделирую. Ведь в связях должны возникать усилия от горизонтальных нагрузок (ветровых, крановых). Схема прилагается

Вложения
Тип файла: spr Усилия в связях и фермах.SPR (142.1 Кб, 149 просмотров)

Просмотров: 13318
 
Непрочитано 27.08.2016, 15:56
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


IBZ, извини. Честно, твой блог не читал

----- добавлено через ~3 мин. -----
Почитал блог. Ну у тебя слишком сложно. Мой пример более наглядный
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 16:07
#22
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Какой стержень сжат?
Не один не сжат, или я что-то не правильно сделал
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 16:11
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Не один не сжат, или я что-то не правильно сделал
В СКАДЕ считал?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 16:13
#24
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В СКАДЕ считал?
Да, я наверное что-то не так ввел
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 16:18
#25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Да, я наверное что-то не так ввел
Как говаривал пес-пришелец из фантастического романа "Почти как люди": "как много способов приводят к одному и тому же результату" .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 16:31
#26
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В СКАДЕ считал?
С закреплениями я напутал, наверное

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как говаривал пес-пришелец из фантастического романа "Почти как люди": "как много способов приводят к одному и тому же результату" .
Игорь Борисович, Вы сказали, что направлять будете. Подскажите в каком направлении мыслить? Или вопрос Бахила по поводу шарнирного стержня (связи), который к фермам крепиться это подсказка
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 16:59
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Игорь Борисович, Вы сказали, что направлять будете.
Я сказал, что при обсуждении могу только подсказать. Ну и где оно, обсуждение ??

Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Подскажите в каком направлении мыслить?
Мыслите в направлнии закона Гука , и это не шутка.

Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Или вопрос Бахила по поводу шарнирного стержня (связи), который к фермам крепиться это подсказка
По большому счету, да

P.S. Хорошо бы, что бы кто-нибудь выложил схему, где в отсутствии крестов в раскосах получаются ощутимые продольные усилия от вертикальных нагрузок.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 21:37
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Хорошо бы, что бы кто-нибудь выложил схему, где в отсутствии крестов в раскосах получаются ощутимые продольные усилия от вертикальных нагрузок.
Offtop: Пусть сначала в простейшем стержне усилия определят.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 21:56
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
p: Пусть сначала в простейшем стержне усилия определят.
А чего тогда так жестко: Scad, мол, и все. На свете есть много программ, хороших и разных ....
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 22:27
#30
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666



Усилия определим. Сейчас ещё раз до скада доберусь. Можно тогда поподробнее уточнить условия задачи
. Есть стержень с шарнирым опиранием двух концов. Определить усилия при повороте одного конца на некоторый угол. И если переместить вертикально этот конец стержня. Все верно?



Схемка конкретная есть, тоже выложу
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2016, 06:21
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Все верно?
Да.

Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А чего тогда так жестко: Scad, мол, и все. На свете есть много программ, хороших и разных ....
Ну... Просто тема в ветке по скаду. Можно в любой, хоть в ансиске. Результат один.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2016, 07:56
#32
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


тот неловкий момент когда за скадом на работу фигачить надо
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image.jpg
Просмотров: 389
Размер:	185.5 Кб
ID:	175253  
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2016, 08:21
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Я снимаю свое предложение по поводу разбора причин сжатия в раскосных связях. Причина простая: людям, решающим задачу Бахила по программам, я просто ничего объяснить не смогу, остальные, видимо, и так знают.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2016, 14:47
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


IBZ,
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Хорошо бы, что бы кто-нибудь выложил схему, где в отсутствии крестов в раскосах получаются ощутимые продольные усилия от вертикальных нагрузок
это да. Потому что я видел только одну такую и там были плохо сконструированные связи по верхнему поясу и сейчас по памяти воспроизвести не смогу.

Наличие больших продольных усилий в связях, что в крестовых, что в любых других, могу без схемы вот так, теоретически, объяснить лишь совместностью деформаций, а она и есть то самое "обжатие связей".
 
 
Непрочитано 28.08.2016, 20:33
1 | #35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Наличие больших продольных усилий в связях, что в крестовых, что в любых других, могу без схемы вот так, теоретически, объяснить лишь совместностью деформаций, а она и есть то самое "обжатие связей".
Представим себе сквозную колонну. Так вот я утверждаю, что при наличии крестов с распорками обжатие в решетке будет, а при обычной раскосной решетки - нет. Это только пример, который можно обобщать на любые конструкции.

А совместность деформаций, она присутствует всегда и везде
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2016, 22:05
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


IBZ, но в случае раскосной решетки с распорками обжатие будет обратно ведь. Распорки будут растягиваться, раскосы сжиматься.

Ну и да, я неверно выразился - совместность деформаций не всегда приводит к обжатию, но обжатие возникает всегда из-за совместности деформаций. То бишь не знак равенства, а причинно-следственная связь, естественно.
 
 
Непрочитано 29.11.2021, 13:14
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.S. Хорошо бы, что бы кто-нибудь выложил схему, где в отсутствии крестов в раскосах получаются ощутимые продольные усилия от вертикальных нагрузок.
- это любое здание, где по обоим торцам имеются горизонтальные связи (один из блоков стесняет деформации другого, тип решётки не важен). Ваше утверждение связано с тем, что с трёхмеркой в скаде не работаете (по Вашим же словам).

Последний раз редактировалось eilukha, 29.11.2021 в 13:22.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 13:42
#38
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это любое здание, где по обоим торцам имеются горизонтальные связи (один из блоков стесняет деформации другого, тип решётки не важен)
Не прошло и 7 лет ... Настаиваю, что при наличии схемы и усилий в не крестовых связях, всё гораздо наглядней.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ваше утверждение связано с тем, что с трёхмеркой в скаде не работаете (по Вашим же словам).
Я такого никогда не говорил. Более того, я даже приводил список (неполный, разумеется) случаев, когда 3D обязательно. А вот то, что из всех возможных схем нужно принимать простейшую и по минимальному признаку - это говорил, говорю и буду говорить. При этом, конечно, нужно обязательно понимать к чему те или иные упрощения приводят и в какую сторону и приблизительно на сколько мы можем ошибиться.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 13:46
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Настаиваю
- а я нет, намедни убедился сам, для кого это важно проверят, информация для них. При этом легко спутать эти усилия с нагрузками от ветра.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 14:07
#40
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а я нет, намедни убедился сам, для кого это важно проверят, информация для них.
Чего проверять-то?? Сам данный факт никто не отрицает, а вот природа его в зависимости от схемы может быть совершенно разной.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
При этом легко спутать эти усилия с нагрузками от ветра.
Это как, если смотреть усилия по загружениям ??
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Помогите разобраться в раскреплении поясов фермы В Лире 13 СергейВ. Лира / Лира-САПР 1 05.07.2015 08:42
Почему для крайнего ряда в двухветвевых колоннах связи ставят только по подкрановой ветви vlasctelin Металлические конструкции 40 17.05.2015 21:54
Как рассчитать горизонтальные связи по нижним поясам ферм? AleXasha Металлические конструкции 2 09.04.2014 21:36
Критичны ли горизонтальные нагрузки на колонны при наклоне фермы. Мерсостроитель Конструкции зданий и сооружений 5 12.08.2011 12:28