Непрочитано 04.12.2011, 15:45
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011
dlyareg
 
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73

Проектируется свайный фундамент под многоэтажное здание. Сваи - висячие, объединены плитным ростверком. Грунт- твердая глина. Рядом строится другое здание на плите.
Вопрос 1. В СП написано
Цитата:
Отрицательное трение учитывают до глубины, на которой значение осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного фундамента превышают половину предельного значения осадки фундамента
Т.е. если осадка околосвайного грунта вообще не превышает половины предельной осадки моего здания (18см) я вообще не учитываю отрицательные силы трения?
Вопрос 2. Я моделирую сваю 10 КЭ. Боковой отпор моделирую 56КЭ. Под пятой сваи 51КЭ. Жесткость 51 КЭ есть зависимость осадки сваи от нагрузки. По какому пункту СП считать эту осадку, как одиночную сваю п. 7.4.2, как сваю в кусте п. 7.4.4 или как осадку продавливания по п.7.4.8.
Вопрос 3. Я так понял в СП приводится расчет свай в середине куста, а как быть с крайними?
Вопрос 4. Ужесточяется ли КЭ51 при сейсмике? Может при сейсмике в расчетах осадок брать модуль упругости грунта вместо модуля деформации?
Вопрос 5. Учитывать ли в КЭ расчете осадку всего поля как условного фундамента?
Вопрос 6. При расчете осадки продавливания по п.7.4.8 P=p*омегу. Я так понял омега это площадь ячейки? А в формуле 7.42 какое P-большое или p-маленькое?
Просмотров: 115781
 
Непрочитано 08.02.2021, 00:11
#241
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Кто знает, кой должна быть величина А, чтобы глубину погружения сваи можно было принять равной h1, а не h2 ?


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: l.png
Просмотров: 535
Размер:	313.8 Кб
ID:	234263  Нажмите на изображение для увеличения
Название: l-02.png
Просмотров: 531
Размер:	31.3 Кб
ID:	234264  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 04:25
#242
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 837


Имхо, по логике СП 3d в случае висячей (расстояния между сваями, т.к. в этом случае считается, что свая, в контексте несущей способности на вертикальную нагрузку, находится в бесконечном полупространстве).
Учитывая, что у вас насыпь, то 3d я бы увеличил раза в 1,5. Это если учитывать его вообще.
Я бы этого на вешем месте делать не стал, т.к. строят часто быстро, грунт неконсолидированный, негативное трение всю несущую способность один фиг съест.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2021, 22:08
#243
werispon


 
Регистрация: 20.09.2019
Сообщений: 16


Подскажите кто знает, как подсчитать в ручную осадку свай с ленточным ростверком с учетом влияния соседних свай в ростверке рассчитываемого здания и соседних свай, которые находятся в ростверке соседней секции? в п.7.4.1 СП24 говориться, что осадку больших групп висячих свай (группа все, что больше 25шт) считать как условный фундамент по п.7.4.6.
1. Что принять для здания, в котором запроектирован свайный фундамент на ленточном ростверке под стены за условный фундамент (все здание (общее кол-во свай 80шт)? нельзя вырезать какой-то кусок, какой?) Может для ленточного расположения нужно принять какой-то условный радиус влияния соседних свай? Может можно считать как одиночную сваю? На какой радиус взаимное влияние происходит?
2. После того как нашли эту осадку свай, как учесть влияние еще соседних свай находящих в другой секции, также обедненных ленточным ростверком?
Где-то есть этот расчет? подскажите какой пункт в каком СП?Или это влияние уже можно подсчитать по п.7.4.4 расчет осадки свайного куста?

Схемку прилагаю. Подскажите алгоритм расчета осадки сваи в таких условиях, пожалуйста
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 86
Размер:	14.9 Кб
ID:	240603  
werispon вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 11:57
#244
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


Варианта всего два.
1) Взаимовлияние свай в кусте на одну рассчитываемую сваю. В вашем случае второй куст будет влиять похоже, это вполне оправданно. Это очень простой расчёт. Думаю, эксперту бы понравилась простота.
2) Взаимовлияние свай в кусте от одной ленты. От второй находим среднее напряжение-давление на подошву условного фундамента, от неё методом угловых точек считаем напряжение под искомой сваей, далее доп. осадки как для условного столбчатого фундамента под искомой сваей. Сложнее. Думаю, экспертизу устроит тоже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 08:32
1 | #245
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от werispon Посмотреть сообщение
Подскажите алгоритм расчета осадки сваи в таких условиях, пожалуйста
1/ Определяются напряжения в слое грунта под сваями (это сумма напряжений от самого рассчитываемого фундамента и влияющего на оси рассчитываемого фундамента) - см. (39) Руководства к свайным фундаментам.
2/ Определяется граница активной зоны (Нс) под остриями свай.
3/ По номограмме СП 50-102-2003 Приложения Ж определяется безразмерный коэф-т и по (Ж.1) определяется первая составляющая осадки рассчитываемого фундамента.
4/ Определяется вторая составляющая осадки от дополнительных напряжений, вызванных влияющим фундаментом.
5/ Две составляющие осадки складываются.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 13:24
#246
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


SergeyKonstr, а как ячейки условного фундамента это же тоже можно посчитать ? Или нет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 15:28
1 | #247
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Вероятно, можно пойти и методом ячейки.
Вложения
Тип файла: docx 1-26.docx (512.1 Кб, 21 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 15:42
#248
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от werispon Посмотреть сообщение
Подскажите кто знает, как подсчитать в ручную осадку свай с ленточным ростверком с учетом влияния соседних свай в ростверке рассчитываемого здания и соседних свай, которые находятся в ростверке соседней секции? в п.7.4.1 СП24 говориться, что осадку больших групп висячих свай (группа все, что больше 25шт) считать как условный фундамент по п.7.4.6.
Может, "не вручную" быстрее будет?
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=OVh4m5IkUgs&t=780sНачиная с 36:00
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2023, 08:44
#249
ST_NADEJDA


 
Регистрация: 18.01.2023
Сообщений: 4


Доброе утро, есть проект фундамента строения, но он сделан на столбчатые фундаменты. Хотим столбчатый заменить на забивные сваи. Требуется помощь в выборе количества и сечения свай (В приоритете С50.20-3) Проектный вес строения 840т, т.е нагрузка на каждый стакан 40т (стаканов 21шт). по предварительным подсчетам вроде проходим, но... я не уверена в верности расчета
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-06.628-ИГИ Тула Новомосковское ш 58_Страница_52.jpg
Просмотров: 61
Размер:	125.7 Кб
ID:	252665  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-06.628-ИГИ Тула Новомосковское ш 58_Страница_53.jpg
Просмотров: 61
Размер:	107.5 Кб
ID:	252666  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-06.628-ИГИ Тула Новомосковское ш 58_Страница_31.jpg
Просмотров: 54
Размер:	156.7 Кб
ID:	252667  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-06.628-ИГИ Тула Новомосковское ш 58_Страница_56.jpg
Просмотров: 54
Размер:	161.1 Кб
ID:	252668  
Вложения
Тип файла: pdf Здание 3 КМ.pdf (248.6 Кб, 16 просмотров)
ST_NADEJDA вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2023, 09:13
| 1 #250
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ST_NADEJDA Посмотреть сообщение
Хотим столбчатый заменить на забивные сваи.
Вопрос то в чем? Если в:
Цитата:
Требуется помощь в выборе количества и сечения свай
то вам в тему "Поиск исполнителя".
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2023, 10:02
#251
ST_NADEJDA


 
Регистрация: 18.01.2023
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Вопрос то в чем? Если в:

то вам в тему "Поиск исполнителя".
есть такие расчеты. Но я не уверена в их правильности
Вложения
Тип файла: pdf несущая способность сваи 200 на выдергивание.pdf (119.9 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: pdf несущая способность сваи 200.pdf (122.0 Кб, 19 просмотров)
ST_NADEJDA вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2023, 10:05
#252
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
<phrase 1=


Эти расчеты сделаны в онлайн программе webcadpro. Считает она верно (если исходные данные заданы правильно) со всеми ссылками на СП. Если сомневаетесь перепроверьте вручную.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2023, 10:07
#253
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 976


ST_NADEJDA, У вас в расчете круглые сваи 200мм диаметром. Забивные - минимум квадрат 300х300. При такой геологии, зачем делать сваи? Дороже выйдет.
Бам на форуме  
 
Непрочитано 18.01.2023, 10:14
#254
ST_NADEJDA


 
Регистрация: 18.01.2023
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
ST_NADEJDA, У вас в расчете круглые сваи 200мм диаметром. Забивные - минимум квадрат 300х300. При такой геологии, зачем делать сваи? Дороже выйдет.
Нет свая С50.20-5 квадратная

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Эти расчеты сделаны в онлайн программе webcadpro. Считает она верно (если исходные данные заданы правильно) со всеми ссылками на СП. Если сомневаетесь перепроверьте вручную.
в этом то и нужна помощь. Я не инженер
ST_NADEJDA вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2023, 10:52
#255
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ST_NADEJDA Посмотреть сообщение
в этом то и нужна помощь. Я не инженер
Ну значит наймите инженера. Проверять нагрузки, конструировать дело не пяти минут, за так вряд ли кто-то будет тут этим заниматься.
А принимать решения по советам на интернет-форуме, если ты не инженер, дело такое себе.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2023, 10:55
#256
ST_NADEJDA


 
Регистрация: 18.01.2023
Сообщений: 4


Буду признательна за помощь в поиске специалиста
ST_NADEJDA вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2023, 10:57
#257
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ST_NADEJDA Посмотреть сообщение
Буду признательна за помощь в поиске специалиста
Создайте тему здесь
Alkor527 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет крена ростверка по СП 24.13330.2011 GIP Основания и фундаменты 23 26.11.2012 14:59
Особенности расчета слобчатого фундамента по СП 50-101-2004 Mak Основания и фундаменты 7 29.09.2011 08:47
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42
Расчет свай, коэф-т пропорциональности: СП или СНиП? der_wirt Основания и фундаменты 4 19.07.2008 16:20