Кто знает, кой должна быть величина А, чтобы глубину погружения сваи можно было принять равной h1, а не h2 ?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 837
|
Имхо, по логике СП 3d в случае висячей (расстояния между сваями, т.к. в этом случае считается, что свая, в контексте несущей способности на вертикальную нагрузку, находится в бесконечном полупространстве).
Учитывая, что у вас насыпь, то 3d я бы увеличил раза в 1,5. Это если учитывать его вообще. Я бы этого на вешем месте делать не стал, т.к. строят часто быстро, грунт неконсолидированный, негативное трение всю несущую способность один фиг съест.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2019
Сообщений: 16
|
Подскажите кто знает, как подсчитать в ручную осадку свай с ленточным ростверком с учетом влияния соседних свай в ростверке рассчитываемого здания и соседних свай, которые находятся в ростверке соседней секции? в п.7.4.1 СП24 говориться, что осадку больших групп висячих свай (группа все, что больше 25шт) считать как условный фундамент по п.7.4.6.
1. Что принять для здания, в котором запроектирован свайный фундамент на ленточном ростверке под стены за условный фундамент (все здание (общее кол-во свай 80шт)? нельзя вырезать какой-то кусок, какой?) Может для ленточного расположения нужно принять какой-то условный радиус влияния соседних свай? Может можно считать как одиночную сваю? На какой радиус взаимное влияние происходит? 2. После того как нашли эту осадку свай, как учесть влияние еще соседних свай находящих в другой секции, также обедненных ленточным ростверком? Где-то есть этот расчет? подскажите какой пункт в каком СП?Или это влияние уже можно подсчитать по п.7.4.4 расчет осадки свайного куста? Схемку прилагаю. Подскажите алгоритм расчета осадки сваи в таких условиях, пожалуйста |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
Варианта всего два.
1) Взаимовлияние свай в кусте на одну рассчитываемую сваю. В вашем случае второй куст будет влиять похоже, это вполне оправданно. Это очень простой расчёт. Думаю, эксперту бы понравилась простота. 2) Взаимовлияние свай в кусте от одной ленты. От второй находим среднее напряжение-давление на подошву условного фундамента, от неё методом угловых точек считаем напряжение под искомой сваей, далее доп. осадки как для условного столбчатого фундамента под искомой сваей. Сложнее. Думаю, экспертизу устроит тоже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
1/ Определяются напряжения в слое грунта под сваями (это сумма напряжений от самого рассчитываемого фундамента и влияющего на оси рассчитываемого фундамента) - см. (39) Руководства к свайным фундаментам.
2/ Определяется граница активной зоны (Нс) под остриями свай. 3/ По номограмме СП 50-102-2003 Приложения Ж определяется безразмерный коэф-т и по (Ж.1) определяется первая составляющая осадки рассчитываемого фундамента. 4/ Определяется вторая составляющая осадки от дополнительных напряжений, вызванных влияющим фундаментом. 5/ Две составляющие осадки складываются. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
SergeyKonstr, а как ячейки условного фундамента это же тоже можно посчитать ? Или нет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2023
Сообщений: 4
|
Доброе утро, есть проект фундамента строения, но он сделан на столбчатые фундаменты. Хотим столбчатый заменить на забивные сваи. Требуется помощь в выборе количества и сечения свай (В приоритете С50.20-3) Проектный вес строения 840т, т.е нагрузка на каждый стакан 40т (стаканов 21шт). по предварительным подсчетам вроде проходим, но... я не уверена в верности расчета
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2023
Сообщений: 4
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- в этом то и нужна помощь. Я не инженер |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
|
Создайте тему здесь
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет крена ростверка по СП 24.13330.2011 | GIP | Основания и фундаменты | 23 | 26.11.2012 14:59 |
Особенности расчета слобчатого фундамента по СП 50-101-2004 | Mak | Основания и фундаменты | 7 | 29.09.2011 08:47 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. | klepik21 | Основания и фундаменты | 1 | 29.07.2009 16:42 |
Расчет свай, коэф-т пропорциональности: СП или СНиП? | der_wirt | Основания и фундаменты | 4 | 19.07.2008 16:20 |