14.07.2011, 18:03 | #1 | |
Расстояние от пяты сваи до следуещего слоя грунта
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Регистрация: 29.11.2009
Сообщений: 199
|
||
Просмотров: 7764
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199
|
А в СНиПе это нигде не прописано? Дело в том, что я из Украины и на СП не могу ссылаться, но все равно почитаю) В любам случае, спасибо
В общем, почитал я 8-й раздел - по сути от СНиПа ничем не отличается. Указано на сколько свая должна погружаться в несущий слой, но не указано сколько должно быть от пяты сваи до СЛЕДУЕЩЕГО слоя грунта. Последний раз редактировалось dimoxa, 14.07.2011 в 21:14. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
СНиП 2.02.03-85, п 7.10.
Вообще-то расстояние до нижележащего слоя не стоит брать меньше 500 мм - границы слоев как правило, довольно условные, и крайне редко точки в геологических скважинах соединяются по прямой (как на разрезах геологов). |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199
|
Вот и я так думаю, что рассчитал я расчетное сопротивление грунта под концом сваи для мелкого песка, а сяду в просадочную супесь лесовидную, водичка поднялась - и привет) Но дело в том, что проектирую фундамент под опору транспортера, вертикальная нагрузка 2т. В связи см этим не вижу смысла удлиннять сваи на 6 м. Может вообще отказаться от свай, изъять насыпной грунт, заменить песком до глубины промерзания и всего делов-то? Как вы считаете?
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199
|
Геологии при себе нету. Вкратце - опоры всего две, транспортер расположен под углом, расстояние межу опорами 6 м. О неравномерности осадок, честно говоря, не задумывался. Но тип фундаментов на неравномерность осадок никак не повлияет - она (неравномерность) будет. Главное чтобы не была критичной.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Обычно требования к максимальным осадкам, а также крену приводят производители оборудования или технологи. Встречается довольно чувствительное оборудование.
1. Грунтовых вод нету? 2. Просадочность какого типа? 3. На какой отм начинается лессовидный суглинок? 4. Какая расчетная глубина промерзания? 5. Технология включает мокрые процессы? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199
|
не устраивает то, что до отм.-3,1 у меня насыпной грунт, на который нельзя садиться. То есть надо сначала вырыть котлован до отм. -3,1, а потом до отм. -1,1 засыпать нормальным грунтом с уплотнением через 150-200 мм. Сваи пробурить проще и дешевле, но не глубину 10м.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
че-то я не того.... нагрузка - 2 тонны? Что ж за грунт насыпной такой, что не выдержит фундамента 1,2х1,2? Ну если даже и не выдержит - ну сделай буронабивную сваю-стойку на 3,3м (сноску сделай на всех чертежах, чтобы бурили до песка) - сколько тот мелкий песок держит? Залить бетоном дырку ф300, вот и весь фундамент...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
на всякий случай...
ВСН 487-86 Проектирование и устройство свайных фундаментов, расположенных в верхнем несущем слое, подстилаемом слабыми грунтами Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
Если ты с Украины, то должен знать, что СНиПы уже давно отменены. Взамен появились ДБНы и ДСТУ. Для фундаментов, в том числе и свайных см. ДБН В.2.1-10-2009 "Основи та фундаменти споруд".
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) | TuDim | Основания и фундаменты | 18 | 16.07.2019 17:57 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Расстояние м/у уширениями??? | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 05.01.2008 23:01 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расстояние от сваи до шпунта | Levonty | Основания и фундаменты | 3 | 14.01.2006 20:16 |