28.07.2013, 21:20 | #1 | |
Расчет усиления фундаментной плиты
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 3754
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
без учета последовательности возникновения процессов (использования монтажа) считать дальше полученного крена смысла нет, да и не понятно, зачем было крен получать заданием перемещений, ну а дальше детали, за счет скольки и каких узлов (армирование после такого "финта" проверялось?)? И почему картина была бы не близкой к реальной, если задано перемещением, а не нагрузкой или осадкой основания, например.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 30
|
Не работал никогда в стадии монтажа, а перемещения задавались, чтобы как-то учесть крен, поскольку вручную коэффициенты постели грунта, поскольку при наклонном задании изначального положения , Лира грунт начинала ругаться. Есть уроки о стадии монтажа, или пособия почитать?
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 30
|
Хотели проверить ручной расчет свай в Лире, как изменятся осадки , и верен ли в принципе сам расчет в данной ситуации, просто в первый раз сталкиваюсь с креном , вот решил проверить свой алгоритм расчета. Предполагаемая причина -карстовые грунты , дополнительно геологические изыскания не производились - только на 1991 год- до 10 метров водонасыщенные пески.
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Так Вы "замените" весь существующий фундамент на свайный, если есть необходимость прорезать карст, а то как-то по тексту складывается ощущение, что Вы с одной стороны хотите установить сваи. Только не опасно ли взрывать под сущ. сооружением? Может, надо что-то более мягкое по динамике?
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 30
|
Извините, если не ясно выражался, сваи будут располагаться по всей площади незанятой резервуаром ( без демонтажа). Взрывать не так опасно, по крайней мере такой способ усиления фундаментов довольно распространен- это было пожелание заказчика, подрядчик уже готов, ждет нас. Крен выправляться не будет, боимся в случае замачивания грунтов осадки близлежащего здания - главная задача- предотвратить дальнейшую осадку.
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
я думаю, что сваи нужно расставлять независимо от старого фундамента, т.е. не учитывать его (всю нагрузку на вновь устраиваемые сваи, если это возможно), а вот существующий фундамент (где свай нет) стоит проверить при зависании на сваях, опять же если есть сведения о конструировании/изготовлении существующего фундамента, иначе такое обследование понадобится. Т.е. если есть желание считать, то считайте существующую плиту на свайном основании без крена.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундаментной плиты на продавливание. | Irina11 | Основания и фундаменты | 33 | 23.03.2017 13:08 |
Расчет монолитной фундаментной плиты | cardinalus | Основания и фундаменты | 43 | 24.12.2013 23:00 |
Расчет фундаментной плиты с "корытом" | Engineer IA | SCAD | 2 | 30.12.2010 21:40 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Расчет фундаментной плиты в Лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 10 | 13.04.2005 03:00 |