27.06.2018, 03:30 | #1 | |
Принимать или нет возведение монолитного фундамента
Регистрация: 27.06.2018
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 4532
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
Ну, за что заплатили то и получили.
По описанию похоже не незаглубленную плиту, но утеплителя эффективного нет, может конечно регион теплый. В этом случае с сетями проблемы, пускай делают в составе пола, и опускают в приямок. Я не знаю можно неможно.... В какой вы там ситуации |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И по щебню лили бетон? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2018
Сообщений: 3
|
kruz, Армирование 12 диаметр в 2 ряда по 300. Бетон да лили по щебню, вот это больше всего и смущает, сколько он прослужит, да и сырость будет в доме. Район не южный (московская область).
----- добавлено через ~2 мин. ----- olf_, Коммуникации должны были вывести из при заливке, в двух местах водопроводные и канализационные трубы |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
usertech, ну если это больше всего смущает....
По нормам защитный слой арматуры понизу должен быть 70 мм., Это запас на кривизну подготовки, смещение фиксаторов, и прочее. Можно и меньше конечно... ну это мелочи Тут стоит переживать за морозное пучение, как ее ( плиту) не армируй, если не выполнить мероприятия, она запросто треснет. А вообще под каркасный дом можно делать что угодно и как угодно.... ----- добавлено через ~1 ч. ----- Внимание... Вопрос от которого многое зависит.... Делали П-эшки в торцах плиты? |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Строят по проекту, если проекта нигде нет и не прописан в договоре, то и предъявлять нечего.Если только какие-либо нюансы не прописаны в договоре. Ребята просто складывают материал чтоб это было внешне похоже на дом))
Немого спорно это все, я бы сказал на грани. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Недавно такое же "чудо" в СПБ осматривал. Сделали плиту (400 мм) с ребрами вверх+построили 2 этажа. Плита по грунту оказалась. Из хороших новостей - плита не треснула. Из плохих - порвало кладку (кирпич полнотелый 250 мм), причем повсеместно (в углах дома и проемах больше всего). Пока не нагружали фундамент - все было ок. Как возвели пару этажей - давай досвидос.
Силы морозного пучения - это вам не это. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
usertech
Если Вы далеки от вопросов проектирования. Совет: Для этого привлеките кого-нибудь из проектировщиков (поспрошайте среди знакомых). Он (конструктор) может найти обоснованные причины, чтобы Вам не принимать эти работы. Но это касается в большей степени только качества выполненных работ, не более, т.к. проекта нет. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078
|
Цитата:
Проблема в том ,что Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Их отсутствие при толщине плиты 200 мм может и не быть нарушением.
не принять можно. надо писать претензию строительной компании, чтоб срочно переделали плиту в двухнедельный срок. естественно они не переделают. тогда будете в арбитражный суд подавать. ходатайствовать о назначении судебной экспертизы и там уже эксперт разберется - есть основания для удовлетворения иска или нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
Saur, наконец то, я думал иронию никто не оценит.
usertech, Тут непросто и неоднозначно. На непучинистых грунтах с большой долей вероятности проблем не будет. Да и в неблагоприятном случае можно заставить утеплить отмостку и контур, поднять планировочные отметки и уровень чистого пола и пр. Даже если мероприятий не предпринять, пускай где-нибудь да треснет, каркасный дом не разрушится внезапно, скорее всего будет перекос, без нарушения сплошности конструкций. ... Неблагоприятные процессы скорее всего проявятся в первые 3-5 лет. Мб заключить доп. договор с гарантией? в ультимативной форме ... мб подрядчик пойдет на это. Тут хорошо бы подключить юриста. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу пример ППР на усиление монолитного жб фундамента ремонтной смесью | SolarSolnce | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 29.06.2018 11:00 |
Расчет монолитного фундамента в сборно-монолитном здании | NastyaMahtarowa | Основания и фундаменты | 2 | 12.12.2017 07:28 |
Исполнительная схема монолитного ленточного фундамента | Spearsed | Технология и организация строительства | 1 | 17.05.2013 10:34 |
Ищу пример расчета сплошного монолитного фундамента | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.03.2008 12:01 |