проектирование и строительство Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24
|
отчет по изысканиям 2005г. утерян, есть только положительное заключение экспертизы, которая давно прекратила существование, срок актуальности такого рода изысканий порядка 5лет.
мы подали в экспертизу отчет по детальному инструментальному обследованию, по геологии делали 4 шурфа и две скважины. Эксперту все мало, каждый раз требует что-то еще. Собственно интересует, в сложившейся ситуации, что необходимо и каком объеме проделать по геологии. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.09.2012
Сообщений: 3
|
п.6.1.7 СП 47.13330.2016 - "срок годности" материалов по ИГИ - 2 года (кроме сейсмики и геолог.строения).
+ >50% СП того времени устарело Т.е. по уму вам нужно заново изыскания делать, в полном объеме (как будто прошлых изысканий не было) + еще шурфовку. Ну и, разумеется, сделать сравнение с материалами предыдущих изысканий. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 5
|
Уважаемые форумчане,когда действовала СП 47.13330.2016 там была таблица 6.4, в которой четко оговаривалось под какой объект какие скважины необходимо бурить (глубина, расстояние между скважинами) в стадии "проектная документация". В действующем сейчас СП 47.13330.2016 такой таблицы нет, подскажите пожалуйста на что сейчас ориентироваться при определении глубины и расстояний между скважинами....так наша организация занимается проектированием ЛЭП 35-110кВ.
Да, можно было бы сослаться на СП 11-105-97 таблицу 7.2....но там переведены "жуткие" цифры, так для ЛЭП 35-110кВ среднее расстояние между горными выработками 1000-3000 - но это же нереально.... И еще один "подводный камень": как понять к какой позиции, в отношении геологических скважин, относится ЛЭП 35кВ: до 35кВ или свыше 35кВ?....есть ли какой-то норматив, который может это четко обозначить? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 | Stronger | AutoCAD | 17 | 13.04.2005 10:41 |